Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?

Started by Radislav 24, 08.03.2013, 13:35

previous topic - next topic

Radislav 24

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček), byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

Jiří Schwarz

Ptáte se jako projektant, konstruktér, výrobce, uživatel,...?
Pokud výrobce něco napíše do požadavku, netroufal bych si jakýmkoliv způsobem to obcházet bez jasného písemného vyjádření výrobce. Výrobce a jeho konstrukční kancelář ví nejlépe proč tam požadavek na oddělovací trafo je.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Chránič neposkytuje stejnou ochranu jako trafo. A vykopnout chránič rukou při ovládání stroje může znamenat pád do mašiny. Takže ne, nahradit nelze.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Radislav 24 on 08.03.2013, 13:35
...proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru? ...


Připadá vám to jako totéž?  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

Od doby, kdy pro ochranu oddělením nemusím používat trafo s "dvojitou" izolací, ale vyhoví kdejaký levný krám, to už nějak nění ono (zle)

Jan Alin

Quote from: Radislav 24 on 08.03.2013, 13:35
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček), byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?


Pokud to určí jeho výrobce po zhodnocení rizik, pak ano. Pokud to chcete provést jako zásah do konstrukce zařízení, pak ne a všechny průšvihy jdou plně na triko vám.

Mohu se zeptat co vás k takovému řešení vede?

Radislav Pražák

Děkuji za info, ptám se pouze ze zvědavosti. Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor. Nyní máme v práci stroj, který nemá řídící obvody přes oddělovací transformátor, ale je v něm použit proudový chránič.   

Jan Alin

Quote from: Radislav Pražák on 08.03.2013, 20:43
Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor.


Pak si zkuste tu normu přečíst, zjistíte, že to není tak černobílé jak to vypadá.  ;)

Miroš Jan

Quote from: Radislav 24 on 08.03.2013, 13:35
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček), byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?


A je ta plnička trubiček, opravdu strojní zařízení ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Je dobré nahlédnout do ČSN EN 60204-1 ed.2 do kapitoly 9 Řídicí obvody a řídicí funkce, kde je uvedeno, že transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru, anebo maximálně  dvěma řídicími přístroji.....a zdá je to strojní zařízení, tak je dobré se podívat do CE certifikátu dodaného ke stroji. Pak bych tak jednoznačně netvrdil, že tam chránič nesmí být. Z dotazu ale nevyplývá, zdá je to certifikovaný výrobek.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů