• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?

Started by laik 6/2, 14.03.2013, 09:41

previous topic - next topic

laik 6/2

14.03.2013, 09:41 Last Edit: 14.03.2013, 10:05 by Miroslav Minařík


Dnes mi v obchode namiesto lustroveho 5A predali 6/2co predpokladam ze je asi 5B (6+6).
Potreboval by som tento vypinac zapojit ako 5A (jeden dvojvypinac na 2 vonkajsie svetla).
Je to mozne alebo musim ist spat do predajne?


Karel Přistoupil

Quote from: laik 6/2 on 14.03.2013, 09:41

predali 6/2co predpokladam ze je asi 5B (6+6)



6/2 není jako 5B
Quote from: laik 6/2 on 14.03.2013, 09:41

5A (jeden dvojvypinac na 2 vonkajsie svetla).
Je to mozne alebo musim ist spat do predajne?

pokud chcete ovládat dvě světla z jednoho místa, každé zvlášť, stačil by vypinač č.5.
Pokud vám prodali 6/2, vrátit se do krámu a vyměnit


Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.

Jan Korpáš

Jasně, že se 5B (6+6) dá zapojit jako 5A(6+1) stačí se podívat na zapojení.

Karel Přistoupil

Quote from: Jan Korpáš on 14.03.2013, 10:59
Jasně, že se 5B (6+6) dá zapojit jako 5A(6+1) stačí se podívat na zapojení.

5B se dá zapojit jako 5A, ale ne 6/2 jako 5A a tazatel má vypinač 6/2
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.

Kamil Táborský

14.03.2013, 11:27 #4 Last Edit: 14.03.2013, 11:42 by Kamil Táborský
Vypínač 6/2 je dvojpolový střídavý přepínač. Vypíná tedy i nulu ze světla.
Není ale tento vypínač jednoklapkový?  
Nechtěl jste dvouklapkový?

Jan Korpáš

14.03.2013, 11:32 #5 Last Edit: 14.03.2013, 11:40 by Jan Korpáš
Označení 6/2 viz. obrázek
Moje chyba měl jsem spojit obě odpovědi.

Samozřejmě nejde 6/2 zapojit jako 5A.

František Šohajda

Můžete 6 zapojit jako 1..?? ANO
Můžete zapojit 7 jako 6 ??ANO

A tak podobně můžete pokračovat..... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec


Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 14.03.2013, 20:03
Existuje 7+7?

Dlouho jsem si myslel, že se nedělá, ale nedávno jsem ho montoval. Ale nevím přesně kdo to vyrábí. ABB? Schneider El.?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

U těch starších 7 se 6 šroubky to šlo....
Nové 7 už mají jen 4 vývody....
7+7 ABB nemá.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Radek Červený

Quote from: Jiří Schwarz on 14.03.2013, 20:14
Dlouho jsem si myslel, že se nedělá, ale nedávno jsem ho montoval. Ale nevím přesně kdo to vyrábí. ABB? Schneider El.?


Dělá to Schneider v půleném modulu  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav Třetí


Původní tazatel nebo obchodník možná spletli označení výstavby kontaktů.

6/2   je dvojpólový přepínač (poměrně málo používaná kombinace),  kdežto

6+6  je dvojice přepínačů v jednom strojku,
       tj. původní 5B a tu lze použít i jako 5 a 5A, jen zbydou volné kontakty.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Radku díky, ještě prosím o praktickou radu, myslíš že půjdou do strojku zapojit 4mm vodiče? v krabici jich číhá šest, tak jestli to má vůbec cenu zkoušet

Jirka Š. Svejkovský

Při dnešní optimalizaci průřezu bych se toho nebál. V nejhorším případě bych inteligenci nahradil silou a to by bylo, abych to tam nedostal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Quote from: Milan Hudec on 15.03.2013, 19:25
půjdou do strojku zapojit 4mm vodiče? v krabici jich číhá šest, tak jestli to má vůbec cenu zkoušet

Zapojit půjdou, ale dovolil bych si tipnout, že se urvou i se šroubkama při pokusu srovnat je do krabice.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Hudec

V pátek se uvidí, přinejhorším vodiče zas jen propojím v krabici jako to je nyní, možná by to řešil přechod na 1,5, ale v krabici moc místa na svorky není

Karel Přistoupil

Quote from: Milan Hudec on 19.03.2013, 08:38
........................ možná by to řešil přechod na 1,5, ale v krabici moc místa na svorky není

.......složitější a pracnější řešení: vysekat starou krabici a použít KPR 68 -hluboká
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.