• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?

Started by jirka2504, 18.03.2013, 08:46

previous topic - next topic

jirka2504

Jde o elektrický sporák Gorenje s klasickými plotýnkami a troubou. Začalo to včera, sporák je starý cca 3 roky. Kontrolka svítí, i když jsou všechny plotýnky i trouba vypnuty a studené. Ne, že by to vadilo funkci, ale jde o "kontrolní pohled", když třeba odcházíte z bytu a dřív jsme se mohli ujistit, že je sporák vypnutý právě díky té původně zhaslé kontrolce.
Nevím teď přesně jaký typ sporáku to je, ale možná se ty sporáky v konstrukci až tak neliší.

Filip Dobiáš

U Vašeho sporáku bude nejspíš použita k signalizaci doutnavka. Její svit mohou způsobovat nečistoty v přepínači, které způsobí svodový proud a následné rozsvícení doutnavky.
Bude to chtít zkontrolovat přepínače a případně je vyčistit.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Milan Karvánek

jj tuhle závadu na jednom prehistorickém sporáku provozovaném na letní chalupě mám taky. Ta signálka normálně svítítila když byla zapnutá trouba, napájená je z okruhu termostatu trouby. Alespoń v mém případě to souvisí zřejmě s mechanickým opotřebením toho termostatu a "ovládacího kolečka", krátce po té, co se závada objevila prvně se dala signálka zhasnout poklepáním a pootočením kolečka termostatu, teď už to ale nejde, zřejmě se to definitivně vyžužlalo. Už to neřečím, sporák stejně za pár roků vyhodím, celý sporák vypínám sporákovým vypínačem s doutnavkou a mám jistotu, že je vypnuto  :)

Oldřich Morávek

Jednou jsem se s tím setkal u stařičké Mory.
Tenkrát byl mrtvý plošný spoj ovládání termostatu.

Jiří Kubík

U tohoto moderního sporáku je použita doutnavka která se rozsvěcí  při zapnutí čehokoliv.
Zapojení bude asi složitější, protože jenotlivé topné elementy jsou napájené z různých fází
a jednoduché připojení na doutnavku z přepínačů nepřichází v úvahu.
Že by nějaké snímání proudů v N vodiči ?
Mám ho také a schema zapojení se mi nepodařilo nikde najít.
U starých typů byla jenom doutnavka, která signalizovala sepnutí termostatu trouby.

Jiří Kubík

Tak s největší pravděpodobností je u každého "knoflíku" zvláštní kontakt. Jsou zapojeny paralelně,
a doutnavka je napájena jenom z jedné fáze.
Kontrolka se totiž rozsvítí, i když plotýnka ještě není sepnutá.
Platí tedy rada kol. Dobiáše - zkontrolovat tyto kontakty u všech ovladačů a přepínačů.

Martin Šedivý

Stejnou záhadu jsem pozoroval u jednoho z 5 nových stejných sporáků. Někde jsem tady o tom už psal. Vliv na funkci, ani po 7 letech provozu, nebyl zjištěn.

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav Třetí

Quote from: Jiří Kubík on 18.03.2013, 23:42
Tak s největší pravděpodobností je u každého "knoflíku" zvláštní kontakt. Jsou zapojeny paralelně,
a doutnavka je napájena jenom z jedné fáze.
Kontrolka se totiž rozsvítí, i když plotýnka ještě není sepnutá.
Platí tedy rada kol. Dobiáše - zkontrolovat tyto kontakty u všech ovladačů a přepínačů.



Přes pomocný kontakt je spínán vodič N, doutnavka je druhým koncem připojena na jednu z fází, tím je zaručeno, že lze spínat jednu kontrolku paralelně řazenými spínači všech plotýnek a trouby, byť jsou zapojeny na různé fáze. Svícení způsobuje nejspíš svod ve starých zaprášených a mnohdy také promaštěných spínačích nebo prodřená či propálená izolace vodiče na kostru sporáku.

P.S. Jedlý tuk (vyšší mastné kyseliny) bývá docela vodivý, obvzláště ten přepálený. Dobře se dá odstranit acetonem nebo ředidlem do nitrolaků - což je skoro totéž. Pozor je třeba ovšem dávat na plasty typu ABS nebo plexi, ty poškozuje a rozpouští, keramice, bakelitu a sklolaminátu neuškodí. Po vyčistění je třeba nechat spínač důkladně vyschnout a vyvětrat páry ředidla, které jsou silně výbušné.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin H.

Quote from: Václav Třetí on 20.03.2013, 09:08
Dobře se dá odstranit acetonem nebo ředidlem do nitrolaků - což je skoro totéž.


Trochu odbočím, ale minule som bol som prekvapený, že v riedidle nie je veľa acetónu. Pozrite zloženie C 6000.

Ale pre spomínané použitie je to asi jedno.

Václav Třetí

V poslední době jsem nekontroloval složení ředidla do nitrolaků (C6000) - upřímně řečeno, nebyl k tomu důvod, ale naposledy, když jsem si to četl, tak tam byla převážná většina acetonu a několik procent toluenu a lakýrnického benzinu. Možná zase něco chytrého vymysleli v EU, podobně jako např. bezolovnatou pájku.  ;D
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin Šedivý

Na funkci rostlináře? Čekal jsem, kdo se lapí  ;)

U starších sporáků bych to pochopil, ale u nového, navíc jednoho kusu z mnoha  :-[