Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?

Started by Ivankost5, 18.03.2013, 10:05

previous topic - next topic

Ivankost5

Mám v pronajatém bytě staré rozvody elektřiny. Dráty v textilu, na některých místech ještě původní zásuvky z 40. let. Zjistil jsem, že rozvody jsou dvoužilové, ochranný kolík není zapojen. Žádné problémy zatím nejsou, ale chci se zeptat, jestli nemohou nastat nějaké komplikace a jestli to třeba neškodí některým spotřebičům, např. počítači. Chci si k němu pořídit UPS, bude fungovat správně?

Oldřich Morávek

Ačkoli skušenosti říkají, že taková instalace bývá v lepším stavu, než novější instalace z padesátých až osmdesátých let, přesto je technicky i morálně zastaralá.
Několikanásobně překročila svou plánovanou životnost.
Problém budete mít s oteplením vodičů, izolačními stavy a rychlostí vypnutí při zkratu a přetížení.
Tedy s bezpečností všeobecně.
Ačkoli bude instalace zřejmě funkční, z hlediska bezpečnosti vám to nikdo nezaručí.

Jiří Kubík

Jestli není ochranný kolík nikam zapojen, ani propojen s některou zdířkou, jedná se o nebezpečný stav a tyto zásuvky nepoužívejte.
Pozvěte si elktrikáře, který vám tuto závadu odstraní.

František Šohajda

Jak píšete "opředenými v textilu" ještě funguje řada nemocnic a i na operčních sálech.... (dance)
Kolík jak. píší kolegové bude asi problém...??
Bezpečnost instalace se musí zkontrolovat, zejména měřením... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Také jsem se několikrát setkal s tzv.drátama "hadrákama" a ve většině případů vůbec nebyl propojen kolík zásuvky.
Nevíte někdo proč se to nepřipojovalo? Jednalo se snad o lajdáctví elektrikářů aby měli práci rychleji hotovou?
Spotřebiče 1.třídy přece existovaly.

Jiří Kubík

Dříve se dělaly zásuvky bez kolíku.
V jednom takovém stavení ze třicátých let jsem se setkal s tím, že měli u elektroměru pojistku ve fázi i nule.
Vypadla jim ta v nule a na všech kolících bylo přes zapnuté radio napětí.
Říkali mi, že jim zásuvky někdo měnil za moderní. Zřejmě kolík propojil a pojistku v nule neodstranil.
V původním zapojení zásuvek bez kolíku by problém nebyl.
Spotřebičů třídy 1 bylo tehdy velice málo a průrazy na kostru se prý neřešily.

Lukáš Malík

Budou. Časem se tomu nevyhnete.
Navíc nepřipojený kolík je problém už teď.
To že to teď funguje neznamená, že ještě dlouho bude. Pomalu spořte.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Fuk Tomáš

Quote from: Ivankost5 on 18.03.2013, 10:05
...jestli to třeba neškodí některým spotřebičům, např. počítači...
Může ho to poškodit. Pokud přívodní kabel k počítači má třípólovou vidlici, a ochranný vodič není připojen na "zem", objeví se na kostře počítače i na signálových konektorech napětí cca 120 V proti zemi. To může způsobit poškození počítače při připojování jiných zařízení (např. tiskárny) nebo při náhodném dotyku na výstupní konektory.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 18.03.2013, 14:33
Dříve se dělaly zásuvky bez kolíku.
V jednom takovém stavení ze třicátých let jsem se setkal s tím, že měli u elektroměru pojistku ve fázi i nule.
Vypadla jim ta v nule a na všech kolících bylo přes zapnuté radio napětí.
Říkali mi, že jim zásuvky někdo měnil za moderní. Zřejmě kolík propojil a pojistku v nule neodstranil.
V původním zapojení zásuvek bez kolíku by problém nebyl.
Spotřebičů třídy 1 bylo tehdy velice málo a průrazy na kostru se prý neřešily.

Tohle je pozůstatek různých starých instalací, kdy to nebylo jako síť TN, kterou běžně používáme dnes, mohla to být např. izolovaná síť. Už jsem to na jednom "domečku na samotě" také zažil.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Klinský

V soustavě 3x220V se přizemnila jedna fáze. Proto bylo jištění vlastně v obou fázích. Byla to ochrana zemněním. Před pár lety jsem tuto soustavu předělával na TN. Ale dělali jsme kompletní výměnu kabelů, rozvaděčů. Dříve se používala hodně. Samozřejmě při přepojení na TN se ve Vašem případě toto asi nedělalo. Takže proto není připojen kolík. Jak již psali kolegové, bude potřeba to přejít a kolík zapojit. Nebo nejlépe se domluvit s domácím a předělat celou elektriku podle současných ČSN. Pokud se připojhí nějaký spotřebič s vyšším příkonem, mohou být problémy.
revize E2/B, montáže