• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?

Started by Jiri Skraban, 26.03.2013, 21:43

previous topic - next topic

Jiri Skraban

Kabel cca CYKY 3x120 nebude využíván, lezí v klubu místnosti, která je pristupna jen nekolika osobam. Jedná se o přívod, který bude připojen až za rok po navyseni vykonu privodniho jistice, nutno provest prurazy, zajistit firmu. Vystupni konec kabelu je vsak pripojen k sinam a je na něm napětí. Kabel je zakončen v krabici a označen vystraznou tabulkou,
Me osobne se toto reseni nelibi. Ale revizak elektrikaru toto odsouhlasil s tim ze kabel nelze odpojit od sin zaizolovat a znovu ho pripojit k sinam po roce.

Milan Hudec

CYKY 3x120 ?
Nicméně proč ne, takových případů, kdy kabel pod napětím "čeká" na své využití je spousta, pokud je vhodně ukončen nevidím problém.

Jiri Skrabanek


Jiří Přiklopil

Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím.....
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.

Kamil Novák

Quote from: Jiří Přiklopil on 26.03.2013, 22:55
Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím.....
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.


Přesně tak.  (jednicka)
Není to asi nic proti ničemu, ale :
- 3x120mm2 je na jednofázový vývod trochu "silná káva" a na třífázový tam jaksi něco chybí  :-\
- nevidím důvod, proč by měl být takovou dobu pod napětím, když se bude muset stejně v případě využití při výchozí revizi proměřit
- při zavádění kabelu stěnami (průrazy) bude muset být stejně odpojen od napětí
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění?  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Janeček

Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? :D :D :D

Jiří Schwarz

Quote from: Kamil Novák on 27.03.2013, 00:27
...
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění?  :-[


V praxi se setkávám s tím, že "slovo vedoucího provozu" má vyšší váhu než článek v normě, protože "skutečný výpadek v provozu" se vyčísluje úplně jinak, než "fiktivní výpadek, kterým hrozí RT při poruše"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Malík

Quote from: František Janeček on 27.03.2013, 11:06
Nevím, co mají někteří kolegové proti samohlídání měděného kabelu proti náhlému zmizení, nebo postupnému zkracování v místnosti s přístupem omezeného počtu osob? :D :D :D


Tak tak, i kdyby hliníkový, zadarmo určitě nebyl  >:D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Ižák Ctibor

Podľa mojej skúsenosti , ak ten kábel ešte niekedy chcete použiť, tak ho nechajte pod napätím, pokiaľ vám to nezakážu policajti. Totižto  v jednom nemenovanom podniku pravidelne počas dlhšej odstávky mizol kábel 6 Kv , samozrejme medený. Užívateľ chcel nechať kábel ako (samostrážiaci) , čiže pod napätím. Keď sa to dozvedeli policajti, jednoznačne to zakázali odôvodnením, že by to mohlo v prípade krádeži niekomu ublížiť a tomu sa musí zabrániť.Citujem políciu: Vy predsa nemôžete zlodeja  odsúdiť . Na to je súd.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiri Skrabanek

Jedná se přesně o kabel CYKY 3x120+70, který bude sloužit pro navýšení výkonu, je přímo připojen na šíny. Samozřejmě až budou technici manipulovat s kabelem bude odpojen a proměřen.
Děkuji za Vaše podněty