Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?

Started by Pavel Horský, 29.03.2013, 13:24

previous topic - next topic

Pavel Horský

Vystavujete k revizím chybějící protokol určení vnějších vlivů, pokud se jedná o pochybné prostory (moštárna, palírna, katr pod přístřeškem atd.) ?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2013, 13:24
Vystavujete k revizím chybějící protokol určení vnějších vlivů, pokud se jedná o pochybné prostory (moštárna, palírna, katr pod přístřeškem atd.) ?


TO: Horský

V žádném případě neurčuji vnější vlivy (charakteristiky). Je to povinností projektanta a provozovatele elektrického zařízení.

Pokud nemám k dispozici protokol o určení vlivů, tak do RZ pouze uvádím uvažované vlivy a charakteristiky pro provedení revize.
Potom doporučení, aby byly charakteristiky určeny dle ČSN..... a upozornění, že v případě, že dodatečně určené vnější vlivy budou odlišné od uvažovaných vlivů, je nutné přehodnotit i revizní zprávu.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

David Hruda

Když protokol chybí, snažím se domluvit s provozovatelem o sestavení komise (vedoucí, mistr, technolog apod.+ já jako člen) a vytvoření protokolu. Pokud neuspěju, uvádím do zprávy ... pro účely revize uvažované vnejší vlivy....... .
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Štefan Beláň on 29.03.2013, 13:53
...
Potom doporučení, aby byly charakteristiky určeny dle ČSN..... a upozornění, že v případě, že dodatečně určené vnější vlivy budou odlišné od uvažovaných vlivů, je nutné přehodnotit i revizní zprávu.  :)

Sice nám tohle řešení na školení RT moc nedoporučovali, občas takový přístup taky použiji...

U nějakého sporného nebo problematického prostoru bych si to nedovolil, protože provozovatelé "čtou revize až když je k tomu donutí nějaký pr*ser"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Například, pokud to smrdí vlivem BE2 nebo dokonce BE3, na protokolu trvám.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Alespoň když VV udělám, tak je podepíše provozovatel aby nedošlo k omylu !!Že jsem si něco vymyslel!!

Nyní je to hit  (dance) na kontrolách ze strany SÚIP... ;) Chtějí vidět protokol VV . (norm)


QuoteU nějakého sporného nebo problematického prostoru bych si to nedovolil, protože provozovatelé "čtou revize až když je k tomu donutí nějaký pr*ser"!


Nedávno vyhořela nějaká dílna pro zámečníky. Nikdy majitel nechtěl revizi, prý na co?? (zle)
Nyní došel, jestli by mu ji kolega nenapsal zpětně, že ji potřebuje POLICIE!! (doh)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Pokud dílna vyhořela vinou porušení povinností při pálení autogenem, může kolega s klidným svědomím spáchat trestný čin podílnictví na pojišťovacím podvodu. Ale jestli to chytlo od elektriky ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Řekněme, že je protokol k dispozici, ale vlivem alkoholu na komisi (stejně se to určuje odněkaď z hospody) bude zmatečný, co teď, má revizák přesto posuzovat shodu dle něho, či chtít nový......?

Jirka Š. Svejkovský

Revizáka zajímá jenom závěr. Jestli je předchozí text plný blábolů je věc těch, kdo to podepsali.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Myslím, že som to už niekde uvádzal, ale 5-51 nepovažujem z hľadiska určovania vplyvov za úplne elektrotechnickú normu. Výber zariadení podľa vplyvu, to áno, ale na samotné odborné posúdenie zloženia jednotlivých vplyvov elektrotechnické vzdelanie nepostačuje. Osobne sa mi nie celkom pozdáva ani možnosť komplexného stanovenia vv projektantom. Napríklad AG, AN, AP, BE, CA, CB radšej vidím ako stanovisko odborníka v komisii.

Jiří Schwarz

Možná bychom tohle téma mohli probrat v pondělí 1. dubna (Apríl)

Třeba jak má RT s osvědčením E2A komisi pomoci, poradit, poradit s posouzením vlivu hlodavců... Nebo jak jejich určení napadnout, když nějakou krysu potká tam, kde by ji nečekal...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 29.03.2013, 13:53
TO: Horský

V žádném případě neurčuji vnější vlivy (charakteristiky). Je to povinností projektanta a provozovatele elektrického zařízení.

Pokud nemám k dispozici protokol o určení vlivů, tak do RZ pouze uvádím uvažované vlivy a charakteristiky pro provedení revize.
Potom doporučení, aby byly charakteristiky určeny dle ČSN..... a upozornění, že v případě, že dodatečně určené vnější vlivy budou odlišné od uvažovaných vlivů, je nutné přehodnotit i revizní zprávu.  :)


Dělám to taky tak.
Jen snad s tím drobným rozdílem, že chybějící Protokol neuvádím jako upozornění, ale jako závadu.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Quote from: Jiří Schwarz on 29.03.2013, 21:07
Možná bychom tohle téma mohli probrat v pondělí 1. dubna (Apríl)

Třeba jak má RT s osvědčením E2A komisi pomoci, poradit, poradit s posouzením vlivu hlodavců... Nebo jak jejich určení napadnout, když nějakou krysu potká tam, kde by ji nečekal...


Pokud znám složení komisí , je to vždy jen formální, a největší poradenský sbor vždy vede elektrikář (RT)....Je to špatné, ale v 99,9% je to tak !!
Když vezmu zdravotnictví, tak elektrikář musí (neměl by) určovat co se bude operovat a jak ??
Protože ze žádného lékaře nic nevytlučete, řekne že mu je to jedno !! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 29.03.2013, 21:07
Možná bychom tohle téma mohli probrat v pondělí 1. dubna (Apríl)

Třeba jak má RT s osvědčením E2A komisi pomoci, poradit, poradit s posouzením vlivu hlodavců...

Hlodavci jsou v pohodě, ale takový AM?, vyzná se v tom vůbec někdo >:(

Pavel Horský

Já jen, jestli nedělám chybu.
Protokolů vnějších vlivů se nebojím.
Sestavím komisy (projektant, majitel el. zařízení, revizní technik nebo projektant, starosta, místostarosta), určím VV, seznámím s tím komisi a nechám to podepsat.
Nevidím v tom žádného bubáka, jak se všude na školeních straší.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Janeček

Nevím, proč tam máte starostu a místostarostu.Já osobně bych tamísto nich viděl technologa a hasiče. :)

Pavel Horský

Jednoduché, když dělám revize pro městský úřad, dám tam starostu a místostarostu a nebo toho technika.
Je někde napsáno, že tato kombinace lidí není přípustná? Není. Tak o co jde?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Janeček

Máte pravdu, není to nic proti ničemu ale je určitě lepší, když členové komise ví o čem je řeč.