Started by David Hruda, 30.03.2013, 23:51

previous topic - next topic

David Hruda

30.03.2013, 23:51 Last Edit: 30.03.2013, 23:52 by Miroslav Minařík
Včera jsem řešil u zákazníka závadu: nejde nám elektrika do domu. Začal jsem v HDS, kde byl upálený PEN (AYKY 4x16) na šíně. Kontaktoval jsem dispečink eonu, který sice poslal technika, ale zároveň mi sdělil, že HDV je majetkem odběratele a eon s tím nic nemá. Technik na místě uznal havarijní stav HDS s tím, že ji neprodleně přezbrojí, ale k odpovědnosti za zničené zařízení v domě nechtěl nic říct.
Celé jsem to nafotil a domluvil se s majitelem, že půjde žádat náhradu na eon (při prvotním zjištění odešel plyn. kotel, TV+SAT+STB, rádio...). Máte někdo zkušenost s jednáním o náhradě škody s distributorem?  
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

31.03.2013, 08:13 #1 Last Edit: 31.03.2013, 08:19 by František Šohajda
Já mám jinou zkušennost s EONem, asi stará 4 roky....
Větší RD, topení elektrické....tentokrát upálen PEN na sloupě u domu....Pak jsem zjistil, že dům měl své uzemění v HDS nezapojené....asi kdyby bylo zapojené, neodešli by všechny TV,SAT,elektronika !
Trochu jiný stav, přívod do HDS....
technik řekl, že není problém vše zaplatit, po doložení faktur za opravy.....prý mají nějaký fond na tyto havárie s celkem vysokou sumou....
Vše zaplatili, kdyby chtěli RZ od domku, tak to platil možná majitel, že neměl zapojení přizemění HDS !

Osobní zkušennost z vadné HDS v RD , dříve jsem to opravoval pod napětím (prasklé držáky pojistek,
upálené fáze,PEN a pod..)
Dnes to nahlásím na linku EON a někdy ještě ten den mají novou HDS namontovánu i s opravenou fasádou kolem ní.....vše v režii OEN !!Tudíž je to jejich, jinak by to nedělali zadarmo !! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Šnajdr Josef

Předávací místo jsou svorníky na poj. spodcích, za to zodpovídá odběrate.

Jan Alin

Quote from: Šnajdr Josef on 31.03.2013, 09:08
Předávací místo jsou svorníky na poj. spodcích, za to zodpovídá odběrate.


Odběratel bez kvalifikace a smlouvy s dodavatelem nesmí jakkoli zasahovat do neměřených částí. Jak může zodpovídat za stav, když nesmí oficiálně HDS ani otevřít?

Šnajdr Josef

po nahlášení distributorovi (ČEZ) elektro firma může přetáhnout vývodové svorníky včetně rozplombování ER, důvod revize instalace

Martin Škopek

Quote from: David Hruda on 30.03.2013, 23:51
... Začal jsem v HDS, kde byl upálený PEN (AYKY 4x16) na šíně. Kontaktoval jsem dispečink eonu, který sice poslal technika, ale zároveň mi sdělil, že HDV je majetkem odběratele a eon s tím nic nemá. ...


Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.


Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s., r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.


3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen "odběrné zařízení") je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím společné domovní instalace.
...
Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.

3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.


PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:

3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
...
Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky.  Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

František Šohajda

Někdy je to dosti nejasné!!
Když se hlásí ditributor k opravě přípojky, nechce od nikoho ani kačku, tím pádem je vlastník on??
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 31.03.2013, 19:57
Někdy je to dosti nejasné!!
Když se hlásí ditributor k opravě přípojky, nechce od nikoho ani kačku, tím pádem je vlastník on??


No a o tom to je. Přípojka končí na svorkách přípojkové skříně. Kabel vedoucí od této skříně do měřícího zařízení je již v majetku uživatele el. zařízení. K opravě tohoto kabelu se zcela jistě distributor hlásit nebude.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Aleš Pleskot

,
využiju tohle téma, protože mám příbuzný dotaz. Kvůli navýšení příkonu se dělala nová přípojka pro rodinný dům. Současná situace je taková že ČEZ osadil HDS na sloup vedení nn a připojil k vedení, ze strany ER jsem následně dotáhl kabel přípojky k HDS, ale zatím je nezapojen. Hranice jsou pojistkové spodky v HDS, ale HDS je majetkem distributora. Nevím, zda mohu kabel zapojit (neřeším zda já osobně nebo odborná firma) do HDS, nebo na HDS nesmím šahat. Dal jsem dotaz na zákaznické centrum, řekli mi že mi kabel zapojí ČEZ distribuce až požádám o připojení. Pak jsem ale kvůli dalším dotazům mluvil s technikem distribuce a ten mi zas tvrdil, že si na to musim najmout odbornou firmu, která se s nimi dohodne a zapojí to. Tak jak je to? Asi jsem to tam měl napojit a na nic se neptat...

Fuk Tomáš

Quote from: Aleš Pleskot on 24.05.2013, 16:55
...Nevím, zda mohu kabel zapojit (neřeším zda já osobně nebo odborná firma) do HDS, nebo na HDS nesmím šahat...
Vy nesmíte šahat na nic. Odborná firma si šahání dohodne s majitelem distribuční sítě.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Další otázka ? čí jsou pojistky v HDS ??
Pokud vypadnou, dodá je ditributor.....pokud se zapojí nové zařízení, dává se do provozu, pojistky nejsou,musí si dát pojistky majitel ?? Zaplatit ? Dnes je cena nožovek celkem velká ?
HSD je ditributora!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Aleš Pleskot

Tak pojistky snad dává distributor, dle smlouvy jsou hranicí pojistkové spodky... snad je tedy spodek míněn "za pojistkami". Jinak už fakt nerozumim ničemu.  :o
Pokud ten kabel má zapojit zákazník tak je to trochu pakárna. Jednak mi Zákaznické služby řekly opak, jednak bych měl tedy postupovat tak, že si najmu firmu ať mi udělá přípojku, pak mam čekat až si ČEZ blahosklonně stáhne svý 3 m kabelu ze sloupu a osadí HDS, a pak mam znova shánět firmu ať mi připojí 4 dráty do svorek... ?
To nechám vyšumět, buď mi zákaznický centrum řekne opak nebo mi to fakt zapojej.  :-\

Nemec.Mart

Snad ta vyhláška ještě platí.  ;)

540/2005 Sb.

§ 7
Standard výměny poškozené pojistky

(1) Standardem výměny poškozené pojistky je provedení výměny poškozené pojistky v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni zákazníka a umožnění obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin, na území hlavního města Prahy do 4 hodin, od okamžiku, kdy je příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby informován o přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka. Tento standard se nevztahuje na vztah provozovatele distribuční soustavy a provozovatele lokální distribuční soustavy.

(2) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky se nepovažuje výměna poškozené pojistky a obnova distribuce elektřiny ve lhůtě delší než podle odstavce 1, pokud se prokazatelně jedná o přerušení distribuce elektřiny v důsledku poškození pojistky způsobené odběrným elektrickým zařízením zákazníka nebo elektrickou přípojkou, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není ani provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 6 energetického zákona, nebo společným elektrickým zařízením nemovitosti.

(3) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky poskytuje příslušný
provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 1 200 Kč.

Vít Rotrekl

Zkušenosts ČEZem z poslední přípojky (Santov, Malá Bystřice, Vsetínsko).
Nachystána HDS v ní pojistkový odpojovač OPV 14 a připraveny 3ks pojistek PV 14 50A gG. Odvod do elektroměrového rozvaděče jsem si zapojil sám. A No problem.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Mě v zákoně tato věta zaujala...
Quoteumožnění obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin, na území hlavního města Prahy do 4 hodin,



Že by byli zákazníci na území Prahy VIP ? než třeba obyvatelé Brna,Ostravy,ČB  a pod?? (zle)

PS:Kolegové z Prahy mě prominou,ale jde jen o princip!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 26.05.2013, 14:17
Mě v zákoně tato věta zaujala...

Že by byli zákazníci na území Prahy VIP ? než třeba obyvatelé Brna,Ostravy,ČB  a pod?? (zle)

PS:Kolegové z Prahy mě prominou,ale jde jen o princip!


Já bych to spíš viděl v tom, že na území Prahy bude sice asi největší hustota přípojek na km2, ale rozlohou "revíru" to bude opačně.
Tudíž není důvod, aby si chlapi z PRE váleli šunky  (zliskat).


BTW Copak to vidím za novoty - kontrola gramatických chyb?  :o
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Quote from: Kamil Novák on 26.05.2013, 14:53
Já bych to spíš viděl v tom, že na území Prahy bude sice asi největší hustota přípojek na km2, ale rozlohou "revíru" to bude opačně.
Tudíž není důvod, aby si chlapi z PRE váleli šunky  (zliskat).


BTW Copak to vidím za novoty - kontrola gramatických chyb?  :o



Nejsem odborník na přípojky.....ale asi kilmetr čtvereční Prahy, Brna,Ostravy bude "cca" stejný ??
Myslím v hustotě přípojek..... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Ona bude jiná hustota obyvatel