• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?

Started by Tom1, 11.04.2013, 09:01

previous topic - next topic

Tom1

11.04.2013, 09:01 Last Edit: 11.04.2013, 09:27 by Miroslav Minařík

Přidělával jsem si v pokoji 1 zásuvku a kabel místo zasekání do omítky vedl souběžně s stoupačkami topení stropem k další zásuvce kde jsem je propojil.strop i ty stoupačky jsou zadělány sadrokartonem.
Kabel nemá žádnou ochranou trubku a ani trubky topení nemají na sobě mironal.
Mám se obávat požkození izolace teplem?

Jirka Š. Svejkovský

Značně jste si tím snížil dovolené zatížení kabelu. Ano, je možné, že dojde k poškození izolace. Dva kabely CYKY-J 3x2,5 mají při uložení v izolační stěně a teplotě okolí 55°C zatížitelnost max. 8,5A. Jedna rychlovarná konvice je už přetíží.

EDIT: koukám, jedná se o jeden kabel, takže max. 11A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tom1

No doplatil jsem na svou zbrklost,práce kvapná-málo platná.dík za odpověď

Tom1

odhadujete že k požkození pláště opravdu dojde?mohu tedy jistit jističem 10A a mít relativně klidný spánek?všechny zásuvky mám navíc doma přes chránič.

Jiří Schwarz

Chránič to až tak moc neřeší.
Jestli umíte dělat v nějakém SW pro návrh a kontrolu dimenzování kabelů, zkuste si zadat předpokládanou teplotu...
V dobře izolovaném prostoru se teplota předmětů může přiblížit i teplotě "topení"
Kdybychom vzali v úvahu, že teplota kabelu se může dostat až na 70 stupňů, vyšlo by vám zatížení úplně jinak (že by NULA?)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tom1

aha.potom co jsem to spáchal a uvědomil si,že to asi není dobré jsem koukal po internetu na teplotní odolnost cyky kabelu.dočetl jsem se,že je to -30 až +70 stupňů.myslel jsem,že při této teplotě si kabel zachovává své vlastnosti-vyvedli jste mě z omylu.takže abych tu zásuvku asi odpojil že?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 11.04.2013, 17:30
Chránič to až tak moc neřeší.


Ale řeší. V okamžiku, kdy kvůli poškození izolace začne mezi fází a ohranným vodičem téct proud, chránič obvod odpojí. Instalaci bych zkusil provozovat a nechal rozhodnutí na FI. V okamžiku, kdy zareaguje, je kabel po smrti.

Quote from: Tom1 on 11.04.2013, 19:20
aha.potom co jsem to spáchal a uvědomil si,že to asi není dobré jsem koukal po internetu na teplotní odolnost cyky kabelu.dočetl jsem se,že je to -30 až +70 stupňů.myslel jsem,že při této teplotě si kabel zachovává své vlastnosti-vyvedli jste mě z omylu.takže abych tu zásuvku asi odpojil že?


Těch +70°C snese. Jenom nesmí protékat žádný proud, který by žíly dále ohříval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tom1

Tak co mi poradíte,mám to nechat tak?nestane se,že třeba za 5,10 let se izolace poškodí-abych nevyhořel(ale nad tím jsem měl uvažovat než jsem to udělal-to mi je už jasné).

Tomas Veverka

4 roky... vyhorelo to, alebo to stale funguje ?