Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?

Started by Ondra sev, 06.05.2013, 08:07

previous topic - next topic

Ondra sev



Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.

David Hruda

Jaký je průřez vodičů?
Obecně by určitě stačila nějaká 6ka, ale neznám projekt a místní situaci... A 16ka bude určitě nejlevnější!
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

V zahradním domku, který je nejspíš dřevostavba, by bylo určitě lepší z požárních důvodů použít jistič 6A, který bohatě na uvedený příkon stačí. Jistič 16 A se běžně na světla nedává.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Ondra sev

Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.

Václav Třetí


Jistič je zbytečně silný na daný odběr v okruhu, jistič vyměňte za max. 10A, který bude odpovídat i použitému kabelu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Hruda

Quote from: Ondra sev on 06.05.2013, 09:24
Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.

Nebylo by jednodušší diskutovat o tom s tím, kdo tam ten jistič osadil?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Oldřich Morávek


Jiří Středa

Světelné obvody se mohou jistit až do 25 A, pokud tomu odpovídá vedení. Za vypínačem 10 A musí být připojený takový počet svítidel, jejichž součet neodebere oněch 10 A.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

ACEOF ACES

Quote from: Ondra sev on 06.05.2013, 08:07

Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.



Quote from: Ondra sev on 06.05.2013, 09:24
Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.


Neviděl bych v tom takové nebezpečí, aby jste se kvůli tomu musel v noci budit hrůzou.
Ale vhodnější je jistič 10A nebo 6A.
Domluvte se s elektrikářem, až bude vhodná příležitost, aby jistič vyměnil.

Milan Hudec

Pokud elektriktrikář bez zjevného důvodu strčí 16A jistič na čtyři světla je to především znamení nechat si odborně posoudit vše další co dělal

Ondra sev

Děkuji za odpovědi.
Tedy pro kompletaci, je vhodnější 6A či 10A?
- Vedení cyky3x1,5 pod omítkou napájí 4 svítidla 60-100W -

Milan Hudec

Pokud skutečně uvažujeme jen ony čtyři svítidla 100W, bude s velkou rezervou vyhovovat jistič 4A (zbytečně tak nenamáháme již tak ošizené kontakty vypínače při poruše nedokonalého zkratu).
Pokud k tomu přisypem trochu invence, tak navíc zvolíme jistič s co nejnižšší zkratovou oddolností, a máme o něco větší šanci nechodit při prasknutí žárovky nahazovat jistič předřazený a návdavkem máme o něco bezpečnější instalaci i z hlediska ochrany před úrazem (řekněme, že světla nejsou za chráničem, a čím "menší" jistič použiji, tím mám větší šanci, že včas vybaví i při poruše, která není přímo zkratem).   

Jakub Janoušek

Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem :D?

Já bych se držel 8-10 A
Každý kdo si myslí, že na PE vodiči nemůže být napětí, je u mě sebevrah :D

Milan Hudec

Quote from: Jakub Janoušek on 06.05.2013, 16:03
Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem :D?

Já bych se držel 8-10 A

Vzhledem k nedostatku informací o užívání osvětlení, jsem navrhl 4A, další nižšší v řadě je 2A, který by mohl při zapnutí všech světel najednou vypadávat.
Z jakého důvodu by měl být pro cca.400W odběru jistič pro 2kW, mě nějak uniká.

Jiří Schwarz

Quote from: Jakub Janoušek on 06.05.2013, 16:03
...
Já bych se držel 8-10 A

8-10A?
8A mají ve výrobním programu jen někteří výrobci.
Takže já bych se držel "nejpoužívanějších" hodnot 6 nebo 10A.
Na 4 světla uvedená v dotazu je 6A naprosto dostačující se slušnou rezervou

A věřte kolegovi Hudcovi - pokud někdo dá na světelný okruh s předpokládaným odběrem řádově 2A, provedeném vodiči Cu 1,5mm2 jistič 16A, je to "velmi podezřelý "elektrikář", já bych si na něj dal pozor a raději to nechal nezávisle zkontrolovat celé!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Janeček

Je v podstatě úplně jedno, jestli je na konci jedna 60W žárovka nebo pět 100W.Nejistí se ty světla na konci ale použitý kabel.Je to jako by někdo uvažoval, že na tomhle zásuvkovém obvodu mám jen lampičky u nočního stolku a do ostatních zásuvek se stejně nic nedává, maximálně nabíječka na mobil, budu ten okruh jistit 4A jističem.Jistí se kabel a uvedenému průřezu při uvedeném uložení odpovídá jištění kabelu 10A i když je na konci jen 400W.