• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?

Started by yamanth, 07.05.2013, 23:11

previous topic - next topic

Zdeněk Friedrich

Skutečnému elektrikářovi nic vysvětlovat netřeba. Opravu zjednat co nejdříve NEBEZPEČNÉ! (!)

Lukas55555

Quote from: jan oto on 09.12.2017, 12:00
Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:

Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !

Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem


Toto je ukážkový prípad poruchy v rd. Každý schopný elektrikar to urobi. Bolo by vhodné potom urobiť revíziu a prehladku celej el. inštalácie čiže by nebolo na škodu aby bol zaroveň i revíznym technikom.

Jiří_Hrubý

Quote from: jan oto on 09.12.2017, 12:00
Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem

Mu řekněte, že vám plave nulák a bojíte se o spotřebiče.