07.05.2013, 23:11 Last Edit: 07.05.2013, 23:20 by Miroslav Minařík

Pračka má svou zásuvku a k ní i jistič, dnes pračka zhasnula a tak jsem hledal vadu, po chvilce jsem došel k zásuvce a zjistil jsem že multimetrem z ní nenaměřím žádné napětí, šroubovák s doutnavkou se ale rozsvítí...

Nenapadá někoho co by mohlo být příčinou? Vadná kabeláž? Nejsem elektrikář.

Zásuvka byla taková zašlá, tak jsem ji vyčistil a vidličky v ní přebrousil, ale výsledek stejný. Ještě mi to nedalo a změřil jsem co se děje za jističem - z něj napětí naměřím normálně...

Nenapadá mne nic jiného než že se někde na cestě nějak poškodil kabel.. ale co pak ta doutnavka?


Fuk Tomáš

Máte nejspíš upadlý (zlomený) vodič PEN. To je životu nebezpečná závada - nechte jistič shozený a zavolejte elektrikáře.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Jo to doutnavka někdy svítí i na vodičích, které jsou odpojené !! ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vašek10A

A v té zásuvce je kolik vodičů zapojených, dva nebo tři? Napětí jste měřil i mezi kolíkem a levou či pravou stranou kontaktů v zásuvce ?

yamanth

Tak, do zásuvky je nataženo: fáze, nula a 2x vodič na zem.
Dnes jsem to ještě jednou proměřil ať mám jistotu: mezi L a N 0V, mezi L a PE 235V a mezi N a PE 0V.
jistič nechávám shozený...
Jinak všechny ostatní zásuvky jdou normálně a nikde jinde se neprojevuje viditelná závada. Asi bude někde nějaký studeňák  :(

Lukáš Malík

2x vodič na zem? Zvláštní.
Foto by nebylo,

I tak to vypajdá, že máte někde přerušený N vodič k této zásuvce.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Hudec


Jiří Schwarz

Quote from: yamanth on 08.05.2013, 12:44
... Asi bude někde nějaký studeňák  :(

To bych netvrdil...
Výraz "studeňák" vznikl ve spojitosti s pájením, kdy při nedostatečně prohřátém spoji se cín dobře nespojil s materiálem, který měl být "připájen"...

z těch naměřených napětí to vypadá, že je přerušený vodič N (měl by být vpravo a měl by být modrý). A pokud se vám do něj neindukuje vůbec nic, čekal bych že místo přerušení bude blíže k zásuvce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

yamanth

Jo, hned mě napadlo že je nějak přerušený kabel... ale nikde není nic vidět. Asi povolám nějakého elektrikáře.
Jinak na N doutnavka taky svítí - i když jen málo.
Přikládám foto zásuvky a všem děkuji za pomoc  ;)

Jiří Schwarz

Je to jen jedna zásuvka na tomto okruhu, nebo jich tam je víc a tohle je koncová?
Pokud je to v pořádku na obou koncích, pravděpodobnost přerušení "nepřetíženého" kabelu ve zdi je poměrně malá, pokud vyloučíme takové vlivy jako "skoby, hřebíky, díry na hmoždinky,..."
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

yamanth

Jistič je shozený a nenašel jsem nic jiného co by bylo nějak nefunkční, když je shozený tak doutnavka ani měřák nic neindikují - z toho usuzuji že je to okruh pouze a jen pro tuto zásuvku - konkrétně pro pračku, i vodič od onoho jističe je viditelně silnější než ostatní a jistič na větší zátěž, nevím zdali někdo něco nevrtal a podobně, ale vzhledem k tomu že zásuvka je nedaleko od jističů a všechny kabely se táhnou kamsi ke stropu, předpokládám že tu je většina kabeláže tahaná někde u stropu ne li přímo po stropě protože je tu všechno postavený sádráčem, vyloučil bych tedy nějaké navrtání atd.. ve chvíly kdy to "lehlo" nebylo vrtání a podobně slyšet.
Zkusil jsem ve skříni s jističi přitáhnout šroubky u nuláků ale vše je utaženo "na krev" a nikde není nic upadlé... to je asi vše co s tím mohu já dělat, někdo na to bude muset přijít.

Prozatím tedy ještě jednou všem děkuji.

Jan Franěk

Quote from: yamanth on 08.05.2013, 20:47
Zkusil jsem ve skříni s jističi přitáhnout šroubky u nuláků ale vše je utaženo "na krev" a nikde není nic upadlé... to je asi vše co s tím mohu já dělat, někdo na to bude muset přijít.


Občas bývá problém i v tom utažení svorek "na krev". Není žádné umění, uštípnout vodič pod šroubkem. Ten problém se týká jen některých z mnoha výrobků. Je potřeba trochu citu. Často to není vidět na první pohled.

Ale návštěvu elektrikáře mohu samozřejmě jen doporučit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jakub Janoušek

Měď oproti hlíníku snese hodně a počítám, že tam bude jen nějaká blbost. Jestli je to obvod udělaný výhradně pro pračku, neměl by být problém přijít na příčinu poruchy. Každopádně taky doporučuju vzít si na to odborníka, čím zkušeněší, tím větší šance, že na to přijde.

Jak vždy pravil můj učitel elektrotechniky. "Kluci, všechno je to o informacích."
Každý kdo si myslí, že na PE vodiči nemůže být napětí, je u mě sebevrah :D

Milan Hudec

Quote from: Jakub Janoušek on 15.05.2013, 12:30
Měď oproti hlíníku snese hodně

Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.

Jan Franěk

Včerejší zkušenost z hledání podobné závady. Pod panelákovou zásuvkou, napojen AL vodič na Cu vodič, pomocí wagosvorky. Nedostatečné odholení Al vodiče, vedlo k "vyhřátí a oprskání" zasunutého konečku vodiče, který fungoval jen když se mu zrovna chtělo. "Kupodivu" šlo o PEN  (zle) .
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 16.05.2013, 18:09
Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.

Myslíš snad gumu, ve které je síra? To je kombinace, která se s mědí moc nemiluje...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

To máš pravdu, myslel jsem ale spíše kombinaci vlhkosti a věnečku v krabici

jan oto

Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:

Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !

Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem