• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 04:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak signalizovat chod čerpadla?

Started by Lipt, 19.05.2013, 22:40

previous topic - next topic

Lipt

19.05.2013, 22:40 Last Edit: 20.05.2013, 00:28 by Miroslav Minařík
Ve studni mám ponorné čerpadlo s automatem - při otevření kohoutu sepne, při uzavření vypne. Po zahradě jsou v zemi rozvody pro závlahu a tak mohu časem očekávat ve spojích případné úniky.
Ke studni vede v zemi tří žilový kabel v délce cca 15 metrů, jištění 16A jističem + proudový chránič. Příkon čerpadla 1100W, napětí 230V.

Jan Kelbich

Elektricky je to primitivní, ale praktické provedení je složitější. Jelikož je to ponorné čerpadlo, tak bych se raději vyhnul jakýmkoliv úpravám na něm. Tohle by mohlo řešit vhodně nastavené proudové relé nebo podobný přístroj v přívodu čerpadla. Podrobnosti přenechám povolanějším.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Kastner Lubomír

Je to triviálně jednoduché. Do cesty se dá ještě jeden tlakový spinač. A na jeho kontakty se napojí signalizace. Je pak ale potřeba ještě trochu seřídit, aby signalizace odpovídala skutečnosti.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Ižák Ctibor

20.05.2013, 07:47 #3 Last Edit: 20.05.2013, 07:52 by Ižák Ctibor
Podobný prípad chcem riešiť tiež prúdovým relé, ako píše aj p. Kelbich. Až na to, že viem, že polievanie nebudem mať nastavené dlhšie ako 30min. Pokiaľ by mi niekde unikala voda, že by čerpadlo bežalo dlhšie ako nastavený čas, prúdové relé bude signalizovať, prípadne aj vypne prívod na čerpadlo priamo v rozvadzači.( Pokiaľ máte ten automat, "Press-kontrol"v studni taký ako ja. čerpadlo v skutočnosti pobeží aj pri minimálnom úniku vody. Potom si myslím, že moje riešenie je jedno z dostupných a vhodných.)
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jirka Hub

Vidím to na proudové relé, kterým se bude startovat časové relé se zpožděným rozběhem, které v případě potřeby za nastavenou dobu přeruší napájení čerpadla. Pokud by svými kontakty neumělo čerpadlo vypnout (mám na mysli katalogové hodnoty, nikoli zkoušení ala co to umí  :) ), musel by se do vývodu doplnit ještě stykač. Indikace chodu by pak byla buď pouze v rozvodnici, anebo vyvedením napětí spínaného proudovým relé na signalizaci (světelnou či zvukovou)

Do výtlaku čerpadla bych se raději snímáním změny stavu média nepouštěl. Jedno jestli průtok, nebo tlak, kromě předpokládaných řemeslných nároků je třeba ještě něka přivést ten signalizační kabel, nějak ho zapojit apod.

A úplně elegantní je vřadit do cesty přímý A-metr a uvidíte přímo že spotřebič je zpanut a jako bonus i jeho odběr.
Existují také A-metry s kontaktním výstupem :)

A tak trochu žertem mohu zmínit i poněkud nákladnější alternativu, kterou je osoba nejlépe opačného pohlaví, která by za mírnou úplatu systematicky na vyžádání informovala o aktuálním provozním stavu čerpadla :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)