Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?

Started by Martin st., 22.05.2013, 15:27

previous topic - next topic

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Jan Hájek on 23.05.2013, 18:40
Proto více hoří.

Často že ?
Nebo velmi málo a to je důvod, proč se majitelé domů ať nových nebo dříve postavených ochranou před bleskem nezabývají vůbec nebo velmi okrajově.

novy2

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 24.05.2013, 06:13
Často že ?
Nebo velmi málo a to je důvod, proč se majitelé domů ať nových nebo dříve postavených ochranou před bleskem nezabývají vůbec nebo velmi okrajově.

Malo by to zaujímať aspoň distribútorov elektrickej energie, keď im tam to bleskové prepätie poškodzuje distribučnú sieť.  (norm)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: novy2 on 24.05.2013, 09:31
Malo by to zaujímať aspoň distribútorov elektrickej energie, keď im tam to bleskové prepätie poškodzuje distribučnú sieť.  (norm)


Zájem distributorů je dán pravděpodobně četností poruch distribučních rozvodů a ta jak je známo je minimální nebo téměř nulová.
Proto tak "ochotně" dávají souhlas s instalací svodičů třídy I.

Fuk Tomáš

Jeden nejmenovaný kol. Hájek to tu nedávno vysvětloval - napěťová výdrž komponent distribuční sítě vč. elměru je podstatně vyšší, než výdrž instalace a spotřebičů v odběrném místě, takže zařízení distributora je dobře chráněno přičiněním zákazníků  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Fuk Tomáš on 24.05.2013, 10:04
Jeden nejmenovaný kol. Hájek to tu nedávno vysvětloval - napěťová výdrž komponent distribuční sítě vč. elměru je podstatně vyšší, než výdrž instalace a spotřebičů v odběrném místě, takže zařízení distributora je dobře chráněno přičiněním zákazníků  :D

To je paráda.

Jiří Schwarz

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 24.05.2013, 10:00
Zájem distributorů je dán pravděpodobně četností poruch distribučních rozvodů a ta jak je známo je minimální nebo téměř nulová.
...

Než přesunuli naprostou většinu komunikace na mobily, dalo se po bouřce poslouchat na jejich radiové síti jak kmitají a nevědí kam dřív... Takže "nule" se to až tak moc neblíží...
Jasné je, že když má trafo vinutí silnějším vodičem, než je svod hromosvodu, asi se to při běžné bouřce "neupálí"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Alois Kadlík

Při přímém úderu blesku jde největší část proudu nejbližším svodem od jímače, nejkratší cestou.To znamená, že se nedělí podle hodnoty odporu jednotlivých zemničů dalších svodů.
Blesk nepozná rozdíl 100 ohmů  nebo 2 ohmy.

Pavel Ryšavý

Kadík: Na to jste přišel jak?
(nebo jsem neporozuměl Vašemu příspěvku)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Hub

Quote from: Alois Kadlík on 24.05.2013, 12:45
Při přímém úderu blesku jde největší část proudu nejbližším svodem od jímače, nejkratší cestou.To znamená, že se nedělí podle hodnoty odporu jednotlivých zemničů dalších svodů.
Blesk nepozná rozdíl 100 ohmů  nebo 2 ohmy.



Vy se s tím bleskem znáte??  ;)
To on jako zahlédne svod a šupajdí si to ohmy neohmy?

Na druhou stranu blesku jako tokovému je to opravdu jedno. U bleskového proudu bych to, ale už tak jednoznačně netvrdil :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Jiří Schwarz

Quote from: Alois Kadlík on 24.05.2013, 12:45
Při přímém úderu blesku jde největší část proudu nejbližším svodem od jímače, nejkratší cestou.To znamená, že se nedělí podle hodnoty odporu jednotlivých zemničů dalších svodů.
Blesk nepozná rozdíl 100 ohmů  nebo 2 ohmy.


Blesk se chová poněkud jinak, než "50Hz", ostrá náběžná hrana prezentuje dost vysoké frekvence a pro ty již významně zvyšuje impedanci (odpor...) každý kus vedení, každá smyčka, oblouk,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Alois Kadlík

[Na druhou stranu blesku jako tokovému je to opravdu jedno. U bleskového proudu bych to, ale už tak jednoznačně netvrdil :)
[/quote]

Byl pozorován úder blesku do jímače haly. Hala měla šest jímačů a dvanáct svodů.
Viditelný svod zasaženého jímače se rozžhavil. Při následné prohlídce byl opálen i protilehlý svod zasaženého jímače. Na dalších deseti svodech nebylo zjištěno žádné poškození.   

Jan Hájek

Rozdělení bleskového proudu řeší ČSN EN 62305-3 a říká se tomu koeficient Kc.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Hájek

Velmi zjednodušeně to lze vysvětlit tak, že se podíl bleskového proudu rozdělí podle poměru délek jednotlivých cest k zemnící soustavě.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Wolfgang Marks II


Toto zapojení je výborným případem pro výběrové řízení pro hasiče a hrobaře.
Ze zapojení, které není slepé, můžete očekávat, že se bleskový proud může naindukovat do kabelů a do připojeného zařízení. Dodělejte si vyrovnání potenciálů stožáru, zkuste si nainstalovat oddálený jímač a jste z nejhoršího venku.
Pokud necháte svod připojený a doplňte anténní a a napájecí kabely svodiči přepětí typu 1+2, ale rizika vám zůstanou.
Škoda, že anténář nezná ČSN EN 60728 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - část 11: Bezpečnost 
S úctou Wolfgang Marks

Šnajdr Josef

A jaká je praxe,realita? Kolik % anténních a napájecích kabelů je se svodiči přepětí typu 1+2? Myslím, že zatím po skromnu :)

Milan Hudec

Quote from: Šnajdr Josef on 27.05.2013, 19:04
Kolik % anténních a napájecích kabelů je se svodiči přepětí typu 1+2? Myslím, že zatím po skromnu :)

Úplně všechny, jen jsou v mnoha případech svodiči sami sobě, či se svodičem stává připojené zařízení:)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Šnajdr Josef on 27.05.2013, 19:04
A jaká je praxe,realita? Kolik % anténních a napájecích kabelů je se svodiči přepětí typu 1+2? Myslím, že zatím po skromnu :)

To je situace,která mnoha lidem-ne majitelům těchto zařízení - vadí a mají dojemnou péči o tato zařízení.

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 28.05.2013, 05:56
To je situace,která mnoha lidem-ne majitelům těchto zařízení - vadí a mají dojemnou péči o tato zařízení.

Můžete prosím naznačit, jak pečujete o své svodiče Vy?