• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?

Started by Peter 222, 26.05.2013, 18:28

previous topic - next topic

Peter 222


Budu pořizovat novou svářečku a začal jsem uvažovat o 3-fázovém stroji, ale zatím pro ní nemám zásuvku.
V domě je 3-f přívod, hlavní jističe jsou 3x25C a pro každé patro pak 25B. Jde mi o to, zda-li půjde jenom o to udělat rozvod natažením kabelu nebo bude instalace komplikovanější, event. snad i s předchozím souhlasem dodavatelele elektřiny?
Vše pochopitelně ponechám na specialistech, pořebuji se pouze předběžně informovat.

Lukáš Malík

No jistěže.
Záleží co koupíte za svářečku, většinou je v jejím manuálu, co a jak potřebuje k jištění a jaký přívod.
Ale neměl by být problém, doma mám hlavní B25/3 a svařujem o dušu  (dance)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

František Šohajda

A jednofázová nestačí ?   Na běžné svařování v domácnosti postačuje....používám s svařuji vše!!
Inventor.....
25A hlavní, musíte mít selektivitu a dát tam 20A !! A tak postupovat dále....nakonec to bude 16A !
Můžete to řešit hlavním  spínačem  místo jističe s tím , že když vypadne, tak bude "tma" v celém RD !
Při dodržení průřezů vedení na jištění 25A !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Peter 222

Omlouvám se za hloupé dotazy, zjištuji, že o silnoproudu nevím prakticky nic. Budu si muset nastudovat alespoň trochu teorie, prakticky se ale raději do ničeho pouštět nebudu  :)
Řešeno to máme tak, že u hodin je hlavní jistič 3x25A  char. C, a vedle v rozvodné skříni pro každé z pater 3x25A char. B, a dále jističe pro zásuvky v garáži, sklepě, venku atp., většina je 16A, některé 10A, plus navíc chránič. To stejné je pak v rozvodných skříní u každého z pater (tedy 16A, 10A a pár chráničů). Šlo mi hlavně o to, aby nebylo nutné složitě žádat poskytovatele o nějaké změny, ale to by se asi týkalo pouze, pokud bych potřeboval např. vyměnit hlavní jistič za silnější, nemýlím-li se.
Jinak mám invertor i COčko, původně jsem chtěl pořídit kvalitnější stroj na 230V, ale v diskuzích na svarinfu jsem se nechal přesvědčit, že 400V bude vždycky vařit lépe ::) (a je za stejné peníze). Takže pokud by to znamelo, že si nechám ve sklepě jenom nátahnout další kabel a instalovat 5-kolíkový zásuvky (zjednodušeně řečeno), šel bych asi do 3-f mašiny.

Václav Třetí

Svářečky používající 3F napájení obvykle disponují vyššími výkony, což se samozřejmě projeví pozitivně hlavně při potřebě svařování silnějších materiálů a vaše rozhodnutí určitě není špatné, pokud se jedná o svářečku, kterou chcete používat převážně v dílně a pro přenosné použití invertor již máte, jak píšete.

Z toho, co popisujete by skutečně mělo stačit nainstalovat nový okruh s motorovou zásuvkou (zásuvkami) a patřičným jistěním z rozvaděče do dílny. Pokud v době provozu svářečky nebudete v domě používat příliš mnoho spotřebičů s vyšším příkonem, měl by vám bez potíží stačit váš hlavní jistič 3xC25A, takže žádná jednání s distributorem nebudou třeba.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář