Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?

Started by Job, 30.05.2013, 06:21

previous topic - next topic

Job

Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?

Václav Třetí

Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Přímý rozběh:

Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V
Pojistka 16A
Stykač DIL M7
Nadproudové relé ZB 12-10
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m

nebo

Motorový spouštěč PKZ M0-10
Zkratový proud 150kA
Stykač DIL M7
Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m

Víc informací nedostanete.
Údaje z posuvného pravítka EATON
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Job

Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.

Pavel Horský

Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Job

Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám.

Pavel Horský

Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristiky (se šnekem), tak by měl 3kW motor normálně makat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

Quote from: Job on 30.05.2013, 18:10
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.



Tak motorový spouštěč zavrhujete?
Proč?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav Třetí

Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristikou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristiku C.

Motor 4kW se bude chovat podobně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B