Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?

Started by Trňousovi, 06.06.2013, 00:55

previous topic - next topic

Trňousovi

Jedná se o elektromotor posuvu brány vzdálený 10 metrů od jističe.
Kabel bude uložen v chráničce a zemi.
Stačí 3x2,5 a 10A?

Václav Třetí

Moc málo informací! Jaký je např. příkon zařízení?

P.S. V elektrotechnice se vodiče obvykle označují průřezem, nikoliv průměrem. Průměry vodičů se používají pouze u smaltovaných vodičů pro vinutí motorů a transformátorů. Vodič s průřezem 2,5 mm2 má průměr zhruba 1,8mm.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Obvyklý požadavek výrobce brány: CYKY-J3x2,5mm2 jištěný kombinovaným chráničem např. PFL 16/1N/003