Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?

Started by Jiří Hendrych, 11.06.2013, 03:55

previous topic - next topic

Jaroslav Ratiborský

ČSN 332000-5-54 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné vodiče čl.542.1.1.Poznámka N Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správnou funkci elektrických zařízení..Další podrobnosti viz články ČSN 332000-5-54 ed.3.
V čl.542.1.2. v Poznámka .
Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje *)
*)Požadavky na zřízení uzemnění v el.rozvodu určují jiné ČSN např.ČSN 332000-4-41 ed.2.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Vít Rotrekl on 13.06.2013, 06:31
A co tím  chtěl básník říct?

Pro úplnost informací:
Dle NV č.91/2010 a vzoru technické zprávy strana 1114 bod J -pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín  nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu o více jak 100 mm uzemněna.
ČSN 332000-5-54 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné vodiče čl.542.1.1.Poznámka N Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,pro ochranu před bleskem a přepětím

P.S. Vy se považujete za básníka ? Já ne.

Kamil Novák

Asi si taky sedím na vedení, ale připojuji se ke kol. Rotreklovi z otázkou :
Quote from: Vít Rotrekl on 13.06.2013, 06:31
A co tím  chtěl básník říct?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vít Rotrekl

Už jsem si myslel, že si po ránu jen sedím na vedení, ale koukám nejsem sám.

Pane Ratiborský opravdu nevím, co jste tím chtěl říct. Jako, že když dům nebude mít ochranu před bleskem a přepětím, že se ten komín nemusí uzemňovat? Dobře,s tím by se dalo souhlasit. Ale ve stavebním zákoně (furt si nemůžu zapamatovat to číslo), je něco o tom, že na objektu musí být provedena ochrana proti bleskům a přepětí.
Takže mě z toho vychází, že by v nějakém typu objektu (chatka bez elektriky) nemusel být komín uzemněn.
Ale nedovedu si představit RD, kde by mohla tato situace nastat....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Vít Rotrekl on 13.06.2013, 08:08
Už jsem si myslel, že si po ránu jen sedím na vedení, ale koukám nejsem sám.

To se někdy stává a vidíte nejste sám.

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Vít Rotrekl on 13.06.2013, 08:08
Takže mě z toho vychází, že by v nějakém typu objektu (chatka bez elektriky) nemusel být komín uzemněn.
Ale nedovedu si představit RD, kde by mohla tato situace nastat....

Tak se koukněte do svého okolí po objektech,předpokládám že jste v reálu.

Vít Rotrekl

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 13.06.2013, 09:00
Tak se koukněte do svého okolí po objektech,předpokládám že jste v reálu.


A protože to tak je všude, tak to automaticky znamená, že je to správně? :o
Pochopl jsem, že yrovna v tomto případě se řeší novostavba, a tam je to bez debat, nebo i v tomto chcete polemizovat?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 13.06.2013, 06:23
...
V čl.542.1.2. v Poznámka .
Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje *)
....

Umím si představit nějakou omezeně rozsáhlou elektroinstalaci v nějakém prostoru, kde se neřeší ochrana před bleskem, takže tam to "v klidu" budu mít chráněné před NDN spojením s PE (PEN), ale souvislost s komínem mi u té citace uniká...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Vít Rotrekl on 13.06.2013, 09:12
Pochopl jsem, že yrovna v tomto případě se řeší novostavba

Kde je zmínka tazatele,že se jedná o novostavbu ?

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 13.06.2013, 06:23
ČSN 332000-5-54 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné vodiče čl.542.1.1.Poznámka N Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správnou funkci elektrických zařízení..Další podrobnosti viz články ČSN 332000-5-54 ed.3.
V čl.542.1.2. v Poznámka .
Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje *)
*)Požadavky na zřízení uzemnění v el.rozvodu určují jiné ČSN např.ČSN 332000-4-41 ed.2.


Můžete prosím rozvést tento příspěvek?

Jaroslav Ratiborský


Fuk Tomáš

Čemu na tom, Milane, nerozumíš?
Pan R. si bezpochyby větu
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 13.06.2013, 06:23...Aby každá instalace měla svůj vlastní zemnič se nevyžaduje...
vykládá tak, že všechny instalace mohou mít jeden společný zemnič a to že jim musí stačit. Teď jen přemýšlí, jestli to "všechny" zahrnuje celou ulici, obec anebo republiku.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Hugo K.

Pánové, rozhlédněte se kolem sebe.
Pokud se nejedná o novostavbu projektovanou dle platných norem, tak je situace docela dobrodružná.
Přijede firma "Komín a Komín" , strčí rouru do komína, nechají podle oka něco koukat a mějte se.
Jak se má člověk, který např. celý život dělal jitrnice, orientovat v tom, co a jak má uzemnit ?
Že by mu firma snad něco řekla ..., oni o tom taky ví prdlajs.
Pokud dotyčný nezabrousí na elektrika.cz, tak žije v tom,jak mu to ti chlapi pěkně udělali.

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 13.06.2013, 10:34
jestli to "všechny" zahrnuje celou ulici, obec anebo republiku.

Tak to nezbývá než popřát mnoho štěstí.

Zdenek Hejčl

Citace:
jestli to "všechny" zahrnuje celou ulici, obec anebo republiku.
Jeden aktivák s uzeměním na celou republiku a je vystaráno.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Asi tuším co bylo tak skrytě p.R naznačeno, spojit komín s hromosvodem na střeše?

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 13.06.2013, 10:33
Nemám zájem,jste přece gramotný.


Tak proč sem vůbec přispíváte, když nemáte zájem se se svými vědomostmi podělit s těmi (námi), kteří nejsou ještě tak daleko?   (bigbb)
Jaký má takový arogantní přístup význam? 