• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?

Started by Maresdrtyb, 15.07.2013, 10:20

previous topic - next topic

Maresdrtyb

15.07.2013, 10:20 Last Edit: 15.07.2013, 15:04 by Miroslav Minařík
Je vhodné či dokonce nutné osadit okruh zásuvky pro plynový kotel proudovým chráničem? Obávám se, že pokud mi vypadne chránič v době mé nepřítomnosti a kotel přestane topit, může dojít ke škodám vlivem mrazu. Na druhou stranu je v kotli voda a vedou z něj vodivé trubky do celého domu, takže z hlediska bezpečnosti by tam zase marný nebyl. A jak by tomu bylo u oběhového čerpadla kotle na uhlí vs. proudový chránič?

Vít Rotrekl

Co píšou v návodu u kotle? Co si tak vybavuji, tak každej (BAXI, Junkers, Vailant.... chtěl něco jinýho jednou chránič ano, podruhý ne. Zkuste kontaktovat toho kdo bude kotel připojovat a rozjíždět. On by měl sdělit nějako požadavky.

Pokud se bojíte, že chránič vypadne, když nebudete doma, tak můžete použít chráničojistič pouze pro kotel.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Michal Šenkýř

Quote from: Vít Rotrekl on 15.07.2013, 16:17
Zkuste kontaktovat toho kdo bude kotel připojovat a rozjíždět. On by měl sdělit nějako požadavky.

.
Loni mi připojovali nový plynový kotel (BAXI). Jediným požadavkem zapojovatele a rozjížděče kotle bylo, aby byla fáze vlevo, jinak prý to nepojede. Mám z toho pocit, že kdybych se ho na toto zeptal, stejně mi neodpoví.
Jinak elektroinstalace je po úplné rekonstrukci a po dohodě s revizním technikem má kotel samostaný okruh mimo RCD 0,03 A. Stejně mám v elektroměrovém rozvaděči RCD 0,3 A pro celou budovu.
MS
Drážní energetika, vedení vn.

Tomáš Žabka

Já osobně to projektuji, tak že používám jističochránič a to pouze pro zásuvku kotle, takovýto vývod sice vyjde na 1000-1200kc, ale je 100% jisté, že to vyletí jen při problému v kotli.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

David Hruda

Quote from: Michal Šenkýř on 15.07.2013, 18:29
Jediným požadavkem zapojovatele a rozjížděče kotle bylo, aby byla fáze vlevo, jinak prý to nepojede.

Věděl, co říká.  ;)
Quote from: Michal Šenkýř on 15.07.2013, 18:29
Mám z toho pocit, že kdybych se ho na toto zeptal, stejně mi neodpoví.

Proč?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Zdenek Hejčl

To Michal Šenkýř:
Stejně mám v elektroměrovém rozvaděči RCD 0,3 A pro celou budovu.
Jenom jeden na celý dům?  (wall)
Na ostatní obvody ne?  (zle)
To je poněkud velice málo....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lubomír Jindra

Quote from: Maresdrtyb on 15.07.2013, 10:20
Je vhodné či dokonce nutné osadit okruh zásuvky pro plynový kotel proudovým chráničem? Obávám se, že pokud mi vypadne chránič v době mé nepřítomnosti a kotel přestane topit, může dojít ke škodám vlivem mrazu. Na druhou stranu je v kotli voda a vedou z něj vodivé trubky do celého domu, takže z hlediska bezpečnosti by tam zase marný nebyl. A jak by tomu bylo u oběhového čerpadla kotle na uhlí vs. proudový chránič?

Běžný RCD nemusí vypnout jen působením závady a pokud jde o třeba o chalupu, kde je třeba v zimě temperovat, škody mohou být značné. Zhoršení bezpečnosti kotle nebude nijak dramatické, tak jako tak tam bude ochranné pospojování. Je to prostě na zvážení. Například stále častěji vidím kotle třeba v koupelnách bytových domů, tam je to jasné.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Roman Šafránek

Pro objekty které často bývají v zimě prázdné a mráz by mohl napáchat vážné škody je dobré uvažovat o nějakém "dálkovém" hlídání teploty v objektu (třeba GSM modul, kterým potom můžete třeba i na dálku topení před příjezdem aktivovat...)

František Šohajda

Chránič bych dal pouze podle VV v místě instalace...
Servisáci kotlů tomu moc nerozumějí.....Tam bych pomoc nehledal....Žádný výrobce to nemá přikázáno namontovat !

Nebál bych se chrániče, já ho mám už 15 let a v pohodě ještě nevypadnul ! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Šenkýř

Quote from: David Hruda on 15.07.2013, 22:45
Proč?

Protože jsem mu říkal, že to je okruh mimo chránič a on jen krčil rameny.
Drážní energetika, vedení vn.

Michal Šenkýř

Quote from: Zdenek Hejčl on 15.07.2013, 23:39
Jenom jeden na celý dům?  (wall)
Na ostatní obvody ne?  (zle)
To je poněkud velice málo....

Ještě jednou opakuji, jedná se chránič 0,3A před elektroměrem a ten je skutečně jen jeden.
V hlavní domovním a v podružných jsou samozřejmě 0,03 A
Drážní energetika, vedení vn.

Lukáš Rotrekl

Odbočím od tématu. Jak se dostal 0,3A chránič před elektroměr? To je ještě nějaká památka na TT síť?

A k tématu: Osobně navrhuji chránič pro plynový kotel v případě že je v koupelně nebo prádelně, nebo tam kde je nutný kvůli VV. Pokud není nutný tak jen jistič.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdenek Hejčl

To Michal Šenkýř:
Ono mít chránič před eletroměrem a tvrdit, že zásuvka na kotel není přes chránič je odvážné tvrzení. Měla by být právě přes tento chránič 0,3A.
Nebo je to nakonec jinak?
A o více chráničích na i jiných obvodech z vaší strany nebyla zmínka...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Michal Šenkýř

Quote from: Lukáš Rotrekl on 16.07.2013, 08:46
Odbočím od tématu. Jak se dostal 0,3A chránič před elektroměr? To je ještě nějaká památka na TT síť?

Před asi 8 léty proběhla rekonstrukce vedení nn v ulici. Komplet šlo vše do země a na tomto domě proběhla i výměna elektroměrového rozvaděče. Takto jsem to loni koupil. Rozvodná síť je TN-C (odpověď EoNu na můj dotaz). Podle připojovacích podmínek toto EoN povoluje. Rozhodl jsem se to tak nechat.
MS
Drážní energetika, vedení vn.

Michal Šenkýř

To Zdenek Hejčl:
Asi jsem to nešťastně napsal. Samozřejmě, že kompletní dům je pod 0,3, tedy včetně kotle. Ale okruh na kotel je zapojen mimo chrániče 0,03, které mám v domovním rozvaděči.
MS
Drážní energetika, vedení vn.

Pavel Stránský 111

300mA chránič na na hlavním přívodu do domu mě přijde jako vcelku dobré řešení! Do dřevostaveb se to tak aplikuje bežně! A pokud máte takový elektroměrový rozvaděč kam ho lze umístít, tak proč ne, je to jen o tom, že dál se musí pokračovat minimálně 5X10 kabelem! Požadavky na plynový kotel příspůsobuji výrobci, a umístění! Pokud je v koupelně bez chrániče bych to nedal!

Lukáš Malík

Na kotel většinou dám extra chráničojistič. Ono se to tak moc neprodraží.
Ještě se mi nestalo, aby plynaři remcali.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Stránský 111 on 16.07.2013, 12:27
... je to jen o tom, že dál se musí pokračovat minimálně 5X10 kabelem! ...


A proč?
Pokud to budu mít za chráničem, nebudu tam už mít PEN, budu to mít rozdělené na N a PE a tam se průřez určuje podle odběru, i ve složitějších podmínkách by pro běžný "domek" mělo stačit 5x 6mm2
----------------
Koupelna je vyjímka, tam je chránič správné řešení, jinde bych byl pro samostatný přívod, zásuvku bez chrániče. A "přidal" bych si ke kabelu pro zásuvku CYA4 (zž) a pospojoval bych si kotel (pokud by měl vhodnou svorku)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)