Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech

Started by Jiří Horák, 16.07.2013, 08:02

previous topic - next topic

Jiří Horák

Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
Pokud vedení nn, které je vedeno souběžně s vedením informačních technologií napájí zařízení které je výrazným zdrojem EMI (elektromagnetického rušení), musí být dodržen odstup tohoto vedení minimálně: 130mm pro: zářivky, neony, rtuťové výbojky, výbojky světlometů. 800mm pro: obloukové svářečky. 1.000mm pro: indukční ohřev, frekvenční měniče. Zvláštní pozornost je nutno dbát ve ...
Zdroj: zde...





Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
autorizovaný inženýr - projekce elektro