• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?

Started by Josef Gabriel, 16.07.2013, 20:30

previous topic - next topic

Josef Gabriel


Je možnost dostat se novým přívodním kabelem do bytu od elektroměru v liště?

Jaroslav Mrázek

Pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu, tak ano. Jinak by se museli použít materiály, které odolají ohni po dobu předepsanou pro příslušný požární úsek, nebo uložit pod omítku. Plastová lišta ale rozhodně takovým materiálem není. A předpokládám, že se jedná již o rozvod za elektroměrem, protože v neměřené části není uložení v liště povoleno.

Jiří Schwarz

Naprostý souhlas.
Navíc proti uložení v liště je ještě jeden argument - poškoditelnost.
- úmyslné poškozování nějakými škodolibými hajzlíky. Ta záleží s kým v tom domě bydlíte, někde je to OK, ale ne všude
- náhodné - přesuny těžších, rozměrnějších předmětů se někdy neobejde bez vražení do něčeho, co zasahuje do profilu...

Viděl jsem "stoupačku" s průchody stropem/podlahou, po půl roce byla část rozvodů (data) jen tak volně... Lišty poničené, zlikvidované,... 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jakub Janoušek

Nápad: Zkuste se podívat na nějaké žlaby v kovovém provedení. Dají se napevno přidělat na zeď a odolají i různým vlivům (vandalové, náhodné vrážení předmětů při stěhování, atd.). Když se kabel vloží do bezhalogenové PVC trubky pro elektroinstalaci tak už by neměl být nikde žádný problém.
Každý kdo si myslí, že na PE vodiči nemůže být napětí, je u mě sebevrah :D

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Mrázek on 17.07.2013, 06:37
Pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu, tak ano. Jinak by se museli použít materiály, které odolají ohni po dobu předepsanou pro příslušný požární úsek,

Nepředpokládám, že bude byt důležitý z hlediska zajištění provozu PBZ po stanovenou dobu.

Linhart Jarda

To máte kolego pravdu, že byt není důležitý z hlediska PBZ, ale použití bezhalogenového kabelu NHXMH (bez funkční odolnosti) nebo NHXH (Funkční odolnost30/90min) v případě chráněné únikové cesty je nutností. Požárníci kašlou na to, jestli vedení k bytu bude funkční, ale zajímá je bezpečnost-toxické vlivy a oddálení podpory hoření- na únikové cestě. Z toho vychází, že běžný žlab je také nemožno použít. Zda je potřeba funkční odolnost určuje požání zpráva. Ostatní vlivy již zhodnotil kolega Schwarz.

Ludvík Kubík

Quote from: Jiří Schwarz on 17.07.2013, 08:49
Viděl jsem "stoupačku" s průchody stropem/podlahou, po půl roce byla část rozvodů (data) jen tak volně... Lišty poničené, zlikvidované,... 
A jednalo se o náhodné, nebo úmyslné poškození? Já to tipuji na náhodné poškození, mám pravdu?