Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?

Started by Jiří Vojnar, 21.07.2013, 15:03

previous topic - next topic

Jiří Vojnar

21.07.2013, 15:03 Last Edit: 21.07.2013, 15:48 by Miroslav Minařík

Na domě nám dělali zateplení a v té souvislosti nastavovali vypínače na zvonek a venkovní světlo. Elektrikář použil drát a řešení dle obrázků v příloze. Vše je jeden drát, kterým by měly být obslouženy oba vypínače - tedy jak ten na světlo, tak ten na zvonek.
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Prosím též o názor, zda je tomu tak a případně i určení jaký předpis je porušen, abychom měli argumenty pro elektrikáře, který celou věc zapojoval.

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Vojnar on 21.07.2013, 15:03
Na domě nám dělali zateplení a v té souvislosti nastavovali vypínače na zvonek a venkovní světlo. Elektrikář použil drát a řešení dle obrázků v příloze. Vše je jeden drát, kterým by měly být obslouženy oba vypínače - tedy jak ten na světlo, tak ten na zvonek.
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Prosím též o názor, zda je tomu tak a případně i určení jaký předpis je porušen, abychom měli argumenty pro elektrikáře, který celou věc zapojoval.



V podstatě to stejné udělali loni ve Šlapanicích. Že to udělal elektrikář, to tvrdili pouze oni.
Jejich jediným argumentem bylo tvrzení "že to tak dělají všude a ještě si nikdo nestěžoval". Nakonec se ukázalo, že elektrikáře vůbec nemají.

Tedy vy nemusíte argumentovat. V prvé řadě ať se legitimuje ten elektrikář svými doklady a ať doloží podle kterých předpisů, či doporučení norem používá pro spínání světelného obvodu kabel určený pro datové přenosy.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Milan Hudec

Takto to může provést pouze debilní, kreténské hovado, které pokud má papíry na elektro je třeba mu je doživotně odejmout a v březnu ho máchat uvázaného za pytel v horském toku

Petr Liskar

Quote from: Jiří Vojnar on 21.07.2013, 15:03
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.

Možná vás to udiví, ale kabel SYKFY je testován na 1kV žíla-žíla.

Pokud je tento sdělovací kabel použit do silového obvodu, tak je to chyba - viz technická specifikace:
"Kabely SYKFY jsou určeny pro instalaci volně při pevném uložení v suchých a vlhkých prostorách,
případně do a pod omítku. Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely a pro uložení do země.
Nejvyšší dovolené provozní špičkové napětí je 250 Vss nebo 225 Vstř."

Pokud ale vypínač slouží na spínání nějakého pomocného napětí (třeba 24V pro impilsní relé, systémovou instalaci apod.), pak by tam zůstat mohl...

František Šohajda

A co když bude spínání v rozvaděči na malé napětí??
Někdo to tak dělá ...Ale musel v rozvaděči udělat úpravu před zateplením... ;)
nebo jsem viděl i relé v krabici od vypínače světla,trafo v krabici KU68 a pak šlo do omítky pouze 12V.....(12V spínalo relé na 230V Světla)
Už jsem to při revizích viděl....!
(neviděl jsem zapojení celého systému...)

Už je prasárna spojit CYKY a SYKFY !!Ale pokud tam půjde 12V/0,00 nic A , tak zavírám část jednoho oka ;D....! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Ludvík Kubík

Já jsem z dotazu pochopil, že venkovní světlo má být připojené na zásuvku.

David Hruda

Pokud jsou to SYKFY, nevěřím, že to dělal elektrikář.

Quote from: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 18:31
Já jsem z dotazu pochopil, že venkovní světlo má být připojené na zásuvku.

Přečetl jsem si dotaz 3x a nic takového tam nevidím- můžete to rozebrat víc do hloubky?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Ludvík Kubík

Proč do hloubky? Dotaz zní: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?

Zdenek Hejčl

To Ludvík Kubík:
Pardon, ale o zásuvce není ani zmínka....
To horko.... o:-)
Je pouze zmínka o vypínačích, beru to jako jeden vypínač a na zvonek je třeba tlačítko.  :)
A kabel je potřeba použít takový jaký je předepsán pro dané použití.
CYKY na silovinu a tlačítko snad ten SYKFY...   ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

David Hruda

Quote from: Ludvík Kubík on 21.07.2013, 21:17
Proč do hloubky? Dotaz zní: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?

Text otázky jsem sice přečetl, ale nadpis ne.  ::)
Ale nějak mi ten nadpis zaseč nesedí k tomu textu, tak teď nevím...  :-\
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Zdenek Hejčl

Ano otázka v nadpisu je poněkud zmatečná.
Nekorigoval moderátor?  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ludvík Kubík

Quote from: David Hruda on 21.07.2013, 22:51
Ale nějak mi ten nadpis zaseč nesedí k tomu textu, tak teď nevím...  :-\

Mě také ne. Proto jsem chtěl vědět, jestli se jedná o chybičku, nebo to tazatel myslí vážně. Hodně zákazníků, kteří mi volají, také nepozná jistič od chrániče. Proto se zákazníka třeba ještě pětkrát zeptám, než jednou odpovím.

Ludvík Kubík

22.07.2013, 00:18 #12 Last Edit: 22.07.2013, 00:27 by Ludvík Kubík
Ještě k těm obrázkům: Vidím tam, že kabel SYKFY 2x2x0,5 je přiveden do levé krabice (kde je ponechána rezerva bez přerušení) a končí v pravé krabici. Dále si myslím, že světlo není ovládáno pomocí relé 12V, jak zde zaznělo. Pane Vojnare, podáte doplňující informace?

František Šohajda

Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... :'( :'(

Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Hudzík

Quote from: František Šohajda on 22.07.2013, 10:59
Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... :'( :'(

Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... >:D

Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  (zle)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Daniel Hudzík on 22.07.2013, 12:11
Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  (zle)

A co přívodní kabel k trafopájce z telefonní krocené šňůry? Taky znají nebo je to nějaká "specialita od nás ze západu"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Jiří Schwarz on 22.07.2013, 13:17
A co přívodní kabel k trafopájce z telefonní krocené šňůry? Taky znají nebo je to nějaká "specialita od nás ze západu"?

Myslíš z ranžíru?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Co je dnes případně přes relé může být zítra klasika, osobně bych volil CYKY 3-0 1,5