• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?

Started by Jirka Siki, 23.07.2013, 22:47

previous topic - next topic

Jirka Siki

Jaká je dle normy ČSN povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu? Je možné položit dvě plastová svítidla (barevná hudba) na 230 V na suchou zámkovou dlažbu 30 cm od hliníkových lišt pojezdu plastového průhledného zastřešení? Zastřešení je zavřené, těsní dobře, ven voda nestříká, svítidla jsou samosebou venku za bazénem, venku sucho, jasno, 28 stupňů Celsia. Přívod ke světlům je prodlužovákem směrem od bazénu. Jde o spor a rád bych věděl, kdo má pravdu.

Jiří Schwarz

"Barevná hudba" je výrobek, který je určený do venkovního prostředí?
Ta konstrukce je nějak spojená se zemí (strojeně uzemněná) nebo její vztah k zemi nelze definovat?
Jak daleko je konstrukce od hladiny?

Já si umím představit, že napadnu umístění elektrického zařízení blíže, než 3m od "vody", pokud to nebude SELV (malé napětí) a nebude to od výrobce určené do prostředí, které v okolí bazénu je. Ale jak daleko od "zastřešení", to se nedá posoudit, když neznáme podrobnosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Mluvíme zde o zóně 1, která sahá do 2m od hrany bazénu. V této zóně se mohou instalovat pouze el. zařízení určená pro použití v plaveckých bazénech, čímž světla barevné hudby jistě nejsou.
Jde o ustanovení ČSN 33 2000-7-702 d.3, čl. 702.55.101.1.
Myslím, že vámi uvedená svítidla mají nedostatečné krytí IP k umístění v jakýchkoli venkovních prostorech.
K bazénu je opravdu neinstalujte. Efekt se může rázem proměnit ve veliké neštěstí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Hruda

Quote from: Pavel Horský on 24.07.2013, 07:22
Mluvíme zde o zóně 1, která sahá do 2m od hrany bazénu.

Tazatel udává, že:
Quote from: Jirka Siki on 23.07.2013, 22:47
Zastřešení je zavřené, těsní dobře, ven voda nestříká

není zóna 1 ohraničená tím zastřešením?
Neznáme krytí svítidel, zda vůbec mohou být instalována venku.
Osobně bych určitě bych instalaci podobných "udělátorů" ven nedoporučoval, barevná hudba u bazénu ve mně vyvolává představu nějaké párty, kde po konzumaci obveselovadel může dojít k ledasčemu, třeba k nápadu bazén otevřít a vykoupat se i se světly na kabelech...
A sousedi budou taky klidnější, když to nebude blikat.  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Buben

Lze to zastřešení odstranit? Z dotazu plyne, že ano, neboť se tam hovoří o pojezdu zastřešení. Jako revizního technika mě nezajímá v souvislosti s bazénem meteorologická předpověď a tazatelem uváděná teplota a stav okolní půdy. To se může změnit. Zastřešený bazén se může používat jak se zataženou zastřešovací konstrukcí, tak i odkrytý. Od toho tam ten pojezd je. Kdo zaručí, že se bude užívat pouze se zataženým zastřešením?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Václav Třetí

Lidi se snaží kopírovat nesmysly, které vidí v amerických filmech, aniž by tušili, že ani tam se takové věci běžně nedělají a mnohy ani dělat nesmí.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Quote from: Jiří Buben on 24.07.2013, 08:50
Lze to zastřešení odstranit? Z dotazu plyne, že ano, neboť se tam hovoří o pojezdu zastřešení. Jako revizního technika mě nezajímá v souvislosti s bazénem meteorologická předpověď a tazatelem uváděná teplota a stav okolní půdy. To se může změnit. Zastřešený bazén se může používat jak se zataženou zastřešovací konstrukcí, tak i odkrytý. Od toho tam ten pojezd je. Kdo zaručí, že se bude užívat pouze se zataženým zastřešením?



Přesně z tohoto problému by se mělo vycházet. Jakmile je zastřešení na pojezdu, dá se předpokládat jeho odstranění. Jako RT bych si to na triko zcela jistě nevzal.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Václav Třetí on 24.07.2013, 09:30
Lidi se snaží kopírovat nesmysly, které vidí v amerických filmech, aniž by tušili, že ani tam se takové věci běžně nedělají a mnohy ani dělat nesmí.

AMERIKA - NÁŠ VZOR!
Ale oni tam mají trochu "menší" napětí a tak je tam ta hranice mezi normálním a nebezpečným stavem trochu posunutá!
I když poblíž venkovního bazénu bych si nedal ani 110V  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: David Hruda on 24.07.2013, 08:40
kde po konzumaci obveselovadel může dojít k ledasčemu

Ano, stalo se, že parta mladých lidí chtěla kamarádku u bazénu zbavit bobra sekačkou na trávu, přičemž to odnesl pouze prst hlavního holiče (dance)