• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 08:35

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?

Started by Michal Vavříček, 30.07.2013, 14:01

previous topic - next topic

Michal Vavříček



Nemá někdo zkušenosti s výpadkem FVE?
Měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor.
Proběhla výměna kabelů, konektorů...

Petr Liskar

Quote from: Michal Vavříček on 30.07.2013, 14:01
Nemá někdo zkušenosti s výpadkem FVE?
Měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor.
Proběhla výměna kabelů, konektorů...

Před výměnou mělo nejdřív dojít k čtení manuálu střídače:

- Zkontrolujte připojení na straně AC střídače (viz. Odst. 5.2) a zopakujte postup pro uvedení do chodu (viz. Odst. 10).
- Zkontrolujte vhodnost a stav externích ochran střídače před přechodným přepětím. Pokud je kontrola provedena, ale problém přetrvává, externí ochrany před přechodným přepětím odstraňte a postup uvedení zařízení do provozu opakujte (viz Odst. 10).
- Pomocí megaohmmetru umístěného mezi fotovoltaické pole (kladná svorka zkratována k negativnímu pólu) a zem (jak je uvedeno v odstavci 8.1) změřte izolační odpor (R ISO): pokud je naměřená hodnota izolačního odporu nižší než 1 MΩ, pak u fotovoltaického modulu dochází z úniku proudu do země: obraťte se na technika/instalátora, aby provedl kontrolu fotovoltaického zdroje, identifikoval problém a zřídil jeho nápravu. Pokud je hodnota naměřeného izolačního odporu větší než 1 MΩ a chybové hlášení přetrvává, pak se obraťte na středisko servisní podpory společnosti Power-One.