Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?

Started by Vratislav Fugl1, 01.08.2013, 14:35

previous topic - next topic

Vratislav Fugl1

01.08.2013, 14:35 Last Edit: 01.08.2013, 15:14 by Miroslav Minařík
Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
(TN-C , TN-S , ...)
Máte někdo zkušenost?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jirka Š. Svejkovský

Na to nepotřebujete zkušenosti, na to vám stačí znalosti.

Jediná síť, kde nelze použít FI do zásuvky je rybářská.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

No a moc nebude fungovat v menší IT síti.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak), pak při přerušení PEN projde fáze přes zapnutý spotřebič na N, odtud na "PEN za místem poruchy" a odtud na "kostru spotřebiče třídy I v naprosto vyhovujícím technickém stavu.
Chránič za to "nemůže", nijak situaci nezhorší, ale ani ji nezlepší a "nezachrání".

Takže místo hromadného nákupu zásuvkových chráničů doporučuji zvážit "povýšení sítě TN-C na TN-S".

Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

solimek

Quote from: Jiří Schwarz on 01.08.2013, 19:17
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení...  


Máte samozřejmě pravdu, pokud je ale použit zásuvkový chránič PRCD (viz obrázek), je situace jiná.

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 01.08.2013, 19:17
Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Hasala

Zásuvkové chrániče považuji za nějaké provizorní a dočasné řešení, které v žádném případě nenahradí "plnokrevný" chránič.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Fuk Tomáš on 01.08.2013, 20:17
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).

Mělo by to tak být. Ale existují i takové, které "fungují jinak". A kdo z "laických zákazníků" dokáže vybrat ten ""bezpečněji fungující"?
Myslím, že nejsem jediný, kdo se setkal s jasným argumentem "něžnější polovičky" - ten se mi nelíbí, ten je drahý,... TOHLE SI KOUPÍME!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 01.08.2013, 19:17
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak), pak při přerušení PEN ....


...dojde k vypnutí chrániče a tím přerušení napájení chráněného spotřebiče.  (jednicka)

Alespoň u těch RCD v zásuvce, které jsem měl možnost dosud vidět, protože byly napěťově závislé.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav Třetí

Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Kamil Novák

Quote from: Václav Třetí on 02.08.2013, 09:38
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 


To je pravda.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Quote from: Václav Třetí on 02.08.2013, 09:38
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 


Když to bude malé + k bezpečnosti osob....jedině dobře !! I když vypadne nějaká zásuvka...
Pozn: raději ať se pokazí nějaké potraviny když bude vyšší bezpečnost !! (dance)

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

trucker

 Pan Milan Bureš píše v jedno článku na toto téma toto-

- jako samostatný problém vidím zapojení této zásuvky "mimo zónu hlavního pospojování" tedy tam, kde je předepsán přechod ze sítě TN na sít TT.

  Slyším poprvé o předpisu o přechodu na TT, mám velký nedostatek?

Milan Hudec

Přechod na TT je v běžné instalaci k vidění málo, vyžaduje od projektanta přemýšlet mnohdy mimo jeho zorný úhel, osobně jsem příznivcem tohoto řešení, ale je nutno  pečlivě zvážit rizika připad od případu