• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?

Started by Tomáš Čejka--, 03.08.2013, 13:33

previous topic - next topic

Tomáš Čejka--

03.08.2013, 13:33 Last Edit: 03.08.2013, 14:29 by Miroslav Minařík

U sousedů dělali celkovou rekonstrukci panelákového bytu včetně el. rozvodů.
Jaký má význam táhnout kabel (CYKY 5Cx 2,5) ze stoupaček na chodbě do bytového rozvaděče, když N je ve stoupačkách na chodbě nezapojen a jen tak tam trčí do prostoru?

Lukáš Malík

Nejspíše je asi použit jako přívod do bytu. Pak ovšem nerozumím, proč kabel 5x2,5  :o
I kdyby to bylo v TN-S, tak je to málo.
Pokud je to teda 5x2,5.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Tomáš Čejka--

to 2,5 jsem bral podle oka mě spíš zajímalo k čemu je tam ten modrej když je jen v luftě

Lukáš Malík

Protože rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S je provedeno až v bytovém rozvaděči a ne na svorkovnici za elektroměrem. Proto  "visí" modrý v luftě a je použit jenom ZŽL coby PEN vodič.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Tomáš Čejka--


solimek

Quote from: Lukáš Malík on 03.08.2013, 15:42
Protože rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S je provedeno až v bytovém rozvaděči a ne na svorkovnici za elektroměrem. Proto  "visí" modrý v luftě a je použit jenom ZŽL coby PEN vodič.


A co průřez vodiče PEN?

Lukáš Malík

Quote from: Lukáš Malík on 03.08.2013, 15:15
Nejspíše je asi použit jako přívod do bytu. Pak ovšem nerozumím, proč kabel 5x2,5  :o


A proč jsem to nejspíše psal, že?
Otázka nezněla na průřez PEN vodiče.
My víme, že je to špatně, p. Čejka už to asi taky ví, jen asi jeho soused to neví anebo jeho elektrikář to neví.
Nebo ten to možná ví, ale pokud věděl, že soused neví, tak bylo vymalováno... ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

solimek

Pane kolego, nemusíte se hned čertit. Když nevíte, komu odpovídáte (nevíte jaké má znalosti), je dobré říci jasně, co a proč není dobře.

Lukáš Malík

V pohodě, já se nečertím  :)
Nemyšleno ve zlém, ani v nejmenším  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

Řekl bych, že jste v tom udělali panu Čejkovi docela pěkný guláš  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Malík

To se vám zdá  ;)
Šak on se zeptá, pokud nebude rozumět  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Hudec

Zkusím odpovědět srozumitelněji, zelenožlutý drát je slabý což hovoří o práci hňupa, modrý je v luftu na houby což hovoří o nedostatku přemýšlivosti, takže vyměnit obojí jak kabel tak ferdu

Zdenek Hejčl

Také to může být neznalostí tazatele a plete si průměr s průřezem vodiče....  o:-)
Jen pro neznalé:
Průměr 2,1mm odpovídá průřezu vodiče 4mm.
Průměr 2,8mm odpovídá průřezu vodiče 6mm.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Jaký dotaz taková odpovéd, věštecká koule mě v těchto tropech nefunguje

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 03.08.2013, 21:22
Jaký dotaz taková odpovéd, věštecká koule mě v těchto tropech nefunguje

Škoda.
Kdyby křišťálová koule fungovala, mohl bys zjistit proč tolik tazatelů na tomto webu má příbuzné, sousedy, kamarády,... kteří mají problém nebo něco zpackaného...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Tomáš Čejka--

Ten kabel 5Cx2,5 jsem pouze typoval takže na něho neberte ohled mě jen zajímalo proč je tam ten modrej když tam vůbec k ničemu není(teda podle mě).Protože také plánujeme rekonstrukci jádra a el. rozvodů tak jsem se chtěl optat, protože mě to zarazilo.Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?

Jiří Schwarz

Quote from: Tomáš Čejka-- on 04.08.2013, 08:52
... .Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?


NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)