• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 08:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký jistič zvolit pro kabel CYKY 5x6 určený k připojení zásuvkového rozvaděče?

Started by Tomáš Kahánek, 16.08.2013, 13:33

previous topic - next topic

Tomáš Kahánek

K připojení zásuvkového rozvaděče umístěného v garáži mám kabel CYKY 5x6 v délce 31m z toho 8m vedeno v zemi, zbytek v plastové liště po stěnách až do podružného rozvaděče v hlavní budově. Vedle podružného rozvaděče je hned umístěna skříň s elektroměrem a hlavním jističem 3x125A char. B.
Jakým jističem mám odjistit toto vedení, pokud zásuvkový rozvaděč je osazen z výroby proudovým chráničem a zásuvkami kde největší zásuvka je 32A s jističem 32A char. C? Lze pro tento způsob uložení a délky kabelu použít ještě jistič 3x40A char. B?

Tomáš Žabka

Pokud se jedná o klasický kabel CYKY 5x6mm2 tak podle výrobců má proudovou zatížitelnost 43A na vzduchu 61A v zemi http://www.nktcables.com/cz/products/low-voltage-cables/building-wires/~/media/Files/NktCables/Products/CZ/LV%20cables/CYKY.ashx . Koeficient uložení bych viděl tak 0,9. Takže zatížitelnost kabelu při tomto uložení 43*0,9=38,7A. (

Bohužel jsem nenašel hodnotu teploty pro kterou je zadán tento proud standardně by měla být hodnota udávána pro vzduch 30°C a pro zem 20°C.

Vzhledem k tomu, že hodnota je na hraně 40A a já tyto stavy nemám rád navýšil bych průřez na 10mm2 a nebo snížil předřazené jištění.

Při prověření na úbytek napětí (40A) pro 6mm2 3,08Ohm/km symetrická zátěž  40*3,08*0,031= cca 4V nesymetrická cca 8V. Maximální úbytek by mohl byt cca 3,5%, norma tuším říká pro světla 3% a pro zásuvky 5%.

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.