• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?

Started by Jiří Novotný14, 21.08.2013, 10:58

previous topic - next topic

Jiří Novotný14

21.08.2013, 10:58 Last Edit: 21.08.2013, 12:13 by Miroslav Minařík

Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
Z čezu odpověď
   -rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity

Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr

Jaký je na to váš názor ?

PS: jedná se o nové vytápění objektu


Zdenek Rajmont

Je tedy Váše rezervovaná kapacita 350kW?
Je to i technické maximum ?
Čím tam topíte?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jiří Schwarz

Asi se vrátím do školy...
Tohle jsme přece počítali snad už v prváku.
500A při 3x230/400V mě vychází cca těch 350kW
Jak došli k těm 830A?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lubomír Jindra

Řešit takového věci po fórech na netu je čiré šílenství  (doh)

V dřívějších dobách býval ve firmách člověk s funkcí "energetika". Myslím že když svoji práci dělal dobře, tak se více než vyplatil  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Zdenek Rajmont

Vzpomínám si sám na sebe, když jsme koupili od  Radiokomunikací areál.
- Ekolog nám předal vodu, odpady a pozemky,
- Energetik převedl velkoodběr,
- Správa budov baráky
- Ostraha heslo od EZSky
- Hasič EPSku a požární nádrž
- a další a další ... plná velká skříň papírů

Tak těžkou hlavu jsem dlouho neměl.
O čtvrthodinovém maximu ani páru, natož nějaká maxima technická, či rezervovaný příkon, nebo účiník ...
Lidi na ČEZu těmito pojmy jen hýřili a já byl v řiti.
Každý radil něco jiného a já, dokud jsem to celé nepochopil platil flastry za překročení toho, či onoho.
A u vn to zrovna malé sumy nejsou.

Takže tazatele celkem chápu.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

František Šohajda

Nejlevnější elektřina asi vyjde, pokud si uděláte vn trafo....
A budete si ho obhospodařovat sám !
Je to sice něco navíc, musí být člověk s oprávněním na vn (nebo dodavatelsky) ale ten nebývá při výpadku nablízku ! (dance)
Když nepočítám pořízení a údržbu, vychází kW na polovic ! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Hroudný

23.08.2013, 11:40 #6 Last Edit: 23.08.2013, 11:56 by Martin Hroudný
Quote from: Jiří Novotný14 on 21.08.2013, 10:58
Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
Z čezu odpověď
   -rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity

Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr

Jaký je na to váš názor ?

PS: jedná se o nové vytápění objektu




Já mám takové tušení, že vy jste tzv. "falešné B", že ano? Nejste náhodou? Kdo je majitelem trafostanice pod níž je připojen dnes ten váš hlavní jistič - je to ČEZ? Jsou z této trafostanice napájeny ještě další OM?

Pokud je z této trafostanice napájen ještě kdokoliv další, tak to asi těžko půjde řešit odkupem trafostanice. Mezi řádky toho stanoviska lze odhadnout, že trafostanice je pravděpodobně distribuční, tj. je ČEZu, nejspíš je to trafostanice po nějakém ZD nebo jinde na okraji zástavby a ČEZ ji v dávnověku odkoupil (a původní OM nechal v kategorii B)s tím, že z ní bude napájet odběry nn poblíž... a možná i napájí.

Je logické, že jakákoliv snaha odběratele o smluvní změnu odběratelského vztahu (v tomto případě navýšení odběru), končí snahou distributora o nápravu této nežádoucí situace.

Josef Křemen

Quote from: František Šohajda on 22.08.2013, 17:40

Když nepočítám pořízení a údržbu, vychází kW na polovic ! ;)

:D abyste nebyl na omylu. Jsou velkoodběry kde je stojí kWh přes 8 Kč.
V dnešní době je cena silovky někdy i menší v maloodběru  :).
Ale na otázku: důležité je vlastnictví TS!! Pokuud je to VO, tak velikost jističe nehraje roli, ale je pouze závislá na velikosti trafa. Při falešném VO kdy je to napojeno z distribuce, nastávají dlouhá jednání která končí přechodem do MO.

Lubomír Jindra

Quote from: Lubomír Jindra on 21.08.2013, 23:12
Řešit takového věci po fórech na netu je čiré šílenství  (doh)

V dřívějších dobách býval ve firmách člověk s funkcí "energetika". Myslím že když svoji práci dělal dobře, tak se více než vyplatil  :)




Quote from: Zdenek Rajmont on 21.08.2013, 23:27
Vzpomínám si sám na sebe, když jsme koupili od  Radiokomunikací areál.
- Ekolog nám předal vodu, odpady a pozemky,
- Energetik převedl velkoodběr,
- Správa budov baráky
- Ostraha heslo od EZSky
- Hasič EPSku a požární nádrž
- a další a další ... plná velká skříň papírů

Tak těžkou hlavu jsem dlouho neměl.
O čtvrthodinovém maximu ani páru, natož nějaká maxima technická, či rezervovaný příkon, nebo účiník ...
Lidi na ČEZu těmito pojmy jen hýřili a já byl v řiti.
Každý radil něco jiného a já, dokud jsem to celé nepochopil platil flastry za překročení toho, či onoho.
A u vn to zrovna malé sumy nejsou.

Takže tazatele celkem chápu.



Nyní možná chápe i tazatel to co jsem uvedl výše ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

Quote from: Josef Křemen on 23.08.2013, 11:49
:D abyste nebyl na omylu. Jsou velkoodběry kde je stojí kWh přes 8 Kč.
V dnešní době je cena silovky někdy i menší v maloodběru  :).
Ale na otázku: důležité je vlastnictví TS!! Pokuud je to VO, tak velikost jističe nehraje roli, ale je pouze závislá na velikosti trafa. Při falešném VO kdy je to napojeno z distribuce, nastávají dlouhá jednání která končí přechodem do MO.


Já jsem zatím tak vysokou cenu za vn neviděl , to co platím (a podepisuji) je vždy polonina ceny nn...I tak se to účtuje bytům uvnitř!Polovinu jak nn distribuce..
(zejména zdravotnictví,velké nemocnice)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...