Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?

Started by Holec, 21.08.2013, 13:22

previous topic - next topic

solimek

Quote from: Jan Franěk on 23.08.2013, 20:38
(drinks)
Přesně tak. Že šlo o PEN, je velmi častý omyl. Tyto zásuvky byly určeny především pro motory. Tam nebylo N potřeba, Jen ochrana. I většina strojů pak měla trafo, kde se ze 380V (tehdy) připravovalo 220V, případně jiné napětí (48V,24V a pod) pro ovládací obvody.



Ale bavíme se o době daleko vzdálenější, tedy o plochých a oválných zásuvkách a o normě ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, která navíc blíže nespecifikuje, že dané zapojení podle obrázku B platí jen pro některé specielní zásuvky. Takže prosím podepřít normou, kdy obr. B platí a kdy ne.

Fuk Tomáš

Nasadím vám dalšího brouka do hlavy.
V normě je už někdy od r. 1965? napsáno, že ano, zásuvka 3L+PEN dočasně, do doby zavedení výroby 5P zásuvek. Později nahrazeno tím "dočasně, ve stávajících instalacích". Dočasno se holt měří na furty.
Ale dnešní norma také říká, že se PEN nesmí rozpojovat - což znamená, že pokud to máte přes zásuvku, tak musíte zabezpečit, že to nepůjde bez použití nástrojů rozpojit. A když na tom takovou úpravu provedete, stanete se výrobcem se všemi právními důsledky.

Není lepší tam místo/vedle té 4P zásuvky na zeď namontovat 5P?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

solimek

Quote from: Fuk Tomáš on 23.08.2013, 21:09
Není lepší tam místo/vedle té 4P zásuvky na zeď namontovat 5P?


Tak to zcela bezpochyby. Ale jde o to, jak se má člověk zachovat, pokud při pravidelné revizi na něco takového z dob pradávných (z dob mého mládí :D) narazí.

Milan Hudec

Vy jste někdy viděl třífázovou zásuvku s kontaktem PEN?

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 24.08.2013, 10:00
Vy jste někdy viděl třífázovou zásuvku s kontaktem PEN?

Vyhlašuji neoficiální anketu - kdo najde na staré "bakelito - keramické" vidlici kontakt označený PEN?
A kolikrát nejdete označení PEN v ČSN 34 1010
Nejen v laicích, ale i ve starších "elektrikářích" je právě 34 1010 a její zásady hodně zakořeněná... 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

solimek

Quote from: Milan Hudec on 24.08.2013, 10:00
Vy jste někdy viděl třífázovou zásuvku s kontaktem PEN?

Zda viděl nebo neviděl, to nedokáži nyní posoudit, pravdou je, že dříve byly staré typy zásuvek a vidlic používány pro všeobecné použití, možná i dle tehdy platných norem nesprávně. Možná by vysvětlení a uvedení na pravou míru přinesla norma ČSN 35 4505 ,,Zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V" z roku 1956, tu ale nemám k dispozici. Pravděpodobně nesprávné, ale rozšířené použití čtyřkolíkových zásuvek pro všeobecné použití vedlo nejspíš k uvedení tohoto zapojení do normy ČSN 33 2000-4-46 ed.2. Příloha NK (normativní). Pokud by se to týkalo pouze specielních typů pro doly nebo jeřáby, určitě by to bylo v příloze uvedeno (doly by se tu asi vůbec neřešily).

Tato problematika zde již byla řešena v roce 2011, viz: Která norma mi nepovoluje čtyřkolíkovou 3f zásuvku pro připojení 3f spotřebiče? To jistě víte.

O dočasném použití zásuvek 3L+PEN se zmiňuje i pan Fuk. Zajímalo by mě, proč se tomu několik norem věnuje, když ty zásuvky nikdo nikdy neviděl?

Prosím, nepodezírejte mě, že toto zapojení jakkoliv obhajuji, to v žádném případě!


solimek

Quote from: Jiří Schwarz on 24.08.2013, 10:56
Vyhlašuji neoficiální anketu - kdo najde na staré "bakelito - keramické" vidlici kontakt označený PEN?


Ano, velmi dobrá otázka k zamyšlení. Mohlo tam být v 50. a 60. letech toto označení?

Fuk Tomáš

Nebyl tam obrácený stromeček (PE)?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Dělá se z toho zbytečná věda, ochranný kolík prostě není určen k trvalému průtoku proudu, ale pouze k přenesení jeho výstřiku při poruše

František Janeček

24.08.2013, 15:31 #27 Last Edit: 24.08.2013, 15:37 by František Janeček
Quote from: Fuk Tomáš on 24.08.2013, 14:14
Nebyl tam obrácený stromeček (PE)?

Je to tam jak píšete, značka uzemnění, ale chtěl jsem to vyfotit na jednom archivním kousku ale porcelán je bílý a lesklý a z fotky není nic vidět.Takže žádný PEN ale jen PE.

Jiří Kubík

Šel jsem kolem jedné, kde to vidět je.

:)


solimek

24.08.2013, 17:00 #29 Last Edit: 24.08.2013, 17:13 by Miloš Kotek
A nyní mě můžete trhat za živa. (dance)

Lze ověřit přímo v katalogu na stránkách ABB.

Kolega Hudec na mě požadoval zásuvku 3P + PEN, tak zde ji má. :D



Samozřejmě jde nejspíš o tiskovou chybu.

Milan Hudec

Quote from: Miloš Kotek on 24.08.2013, 17:00
A nyní mě můžete trhat za živa. (dance)

Lze ověřit přímo v katalogu na stránkách ABB.

Kolega Hudec na mě požadoval zásuvku 3P + PEN, tak zde ji má. :D



Samozřejmě jde nejspíš o tiskovou chybu.

Nevím, zda jde o tiskovou chybu, ale máte "za jedna" co se týká vytrvalosti  (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miloš Kotek on 24.08.2013, 17:00

Samozřejmě jde nejspíš o tiskovou chybu.



Odkud se chyba vzala.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

solimek

24.08.2013, 17:51 #32 Last Edit: 24.08.2013, 17:58 by Miloš Kotek
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.08.2013, 17:44

Odkud se chyba vzala.


Ano, vím o tom, přes tuto normu jsem k zásuvce ABB vlastně dospěl. Pravdou ale je, že tu chybu opakují v mnoha materiálech. To už je docela mazec.

solimek

Takto má stejnou tabulku na svých stránkách ABB.

Jan Franěk

Internet je plný podobných obrázků.

Některé odpovídají své době, jiné jsou úsměvné. Stále jde o to, používat selský rozum a všechny informace si přebírat.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Problém je v tom, že ten, kdo překresloval tabulku z normy byl líný přenést obrázek stromečku do Wordu a místo něj tam napsal PEN.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B