Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?

Started by Zdeno 00, 22.08.2013, 00:08

previous topic - next topic

Zdeno 00

22.08.2013, 00:08 Last Edit: 22.08.2013, 08:43 by Miroslav Minařík
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.
Mohu použít tři kabely 5x6 zapojení paralelně každý na jednu fázy abych dosáhl min. 5x16 na vzdálenost 25m tyto kabely mám, 5x16 musím koupit jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.

Jaroslav Borovec

22.08.2013, 08:27 #1 Last Edit: 22.08.2013, 08:43 by Miroslav Minařík
Quote from: Zdeno 00 on 22.08.2013, 00:08
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.


Shazujete se především pravopisem. Ten prozrazuje mnohé ... Skutečnost, že se ptáte na kabel není v ničem ostudná. Ale kdo vám řekl, že máte chodit za revizákem? Nemyslíte projektanta? Chcete vůbec za někým chodit?

solimek

Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, příloha A.

Milan Hudec

Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil

Václav Vojík

Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?

solimek

22.08.2013, 16:03 #5 Last Edit: 22.08.2013, 16:09 by Miloš Kotek
Quote from: Václav Vojík on 22.08.2013, 15:46
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?


Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Pravdou ale je, že ten dotaz moc srozumitelný není, hlavně ve své druhé části (každý na jednu fázi).

Jirka Š. Svejkovský

Já tam vidím slovo tři. Asi došlo k úpravě.

Dotaz. Jak budete řešit situaci, kdy dojde k přerušení jedné žíly, přetížení ostatních a požáru?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Borovec

Quote from: Milan Hudec on 22.08.2013, 15:34
Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil

Nevidím důvod proč bych měl dotaz chápat. Jsem admin nikoliv moderátor.

Jaroslav Hasala

Když to vezmeme tak nějak obecně, paralení vedení je možné a celkem běžně se to používá, i když obvykle u silnějších průřezů.
Kabely by měly být stejného typu, stejného průřezu, stejné délky a navíc by mělo být splněno několik dalších věcí.
Pokud by to mělo být trvalé řešení, jistě by bylo vhodné svěřit to projektantovi, aby nějakým způsobem vyřešil.
U provizorních připojení se dá něco tolerovat.
V dané situaci by jste dle mého soudu měl nejprve kontaktovat revizního technika, a zkusit se s ním nějak domluvit. Revizní technik bude jistě raději, když se s ním budete chtít předem domluvit, než když ho postavíte před hotovou věc.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Hudec

Přiznám, že netuším jak je tenká linka mezi moderátorem a adminem, ale vím že zrovna vy se v elektru vyznáte sakra dobře

Václav Vojík

Quote from: Miloš Kotek on 22.08.2013, 16:03
Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D

Ano máte pravdu omlouvám se, má chyba.

Jiří Schwarz

Hodně nestandardní řešení. Jako provizorium snad by šlo použít.
Ale ono také trochu záleží na tom pro jaké je to využití, v jakém prostředí.
Pokud by to mělo být pro použití na nějakém veřejném prostranství, na nějaké využití, kde by se podle zákona 73 měl k tomu "vyjádřit " TIČR, asi bych nezkoušel "dráždit hada bosou nohou"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Borovec


Viděl jsem mnoho variant, ale vždy byl PE nebo PEN neoddělen od ostatních. Tady tedy nevím, nejsem revizní technik, ale od počátku z toho cítím bastl.
(zle)

Jaroslav Hasala

V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.
Záleží samozřejmě na celé řadě souvislostí, které nejlépe posoudí revizní technik přímo na místě.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Kubík

Jen tak pro zajímavost ...
Jsou tady dvě možnosti. Jedna - jak uvádí tazatel, pustit do každého kabelu 1 fázi a spojit vodiče, bez ohledu na barvy.
Druhá možnost je do každého kabelu pustit všechny tři fáze, a na koncích je spojit podle barevného značení.

Zapojení PE a N zůstává v obou případech stejné.

Tak  mě napadlo, jestli ono se to nebude chovat rozdílně a když, tak co je lepší (kapacitní proudy)... ?

Václav Třetí

Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.

Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře.  Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Nejv
Quote from: Zdeno 00 on 22.08.2013, 00:08
......jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.


Quote from: Jaroslav Hasala on 23.08.2013, 07:07
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.


Problém s provizorním řešením je ten, že provizorně fungují i několik let, což často bývá malým zázrakem, pokud jsou provedeny jen než něco koupím, než dojede linka, než příjde Franta z dovolený, a tak podobně.

Quote from: Václav Třetí on 23.08.2013, 09:40
Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.

Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře.  Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...


Také mi to přijde jako nejrozumnější řešení.  (jednicka)

Rozstříhat kabel 5x6 na tři menší kousky, je opravdu škoda.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: Václav Třetí on 23.08.2013, 09:40
...Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Nemluvě o množství jističů, které by bylo třeba pro dočasné (x 1 furt) regulérní řešení.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)