• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?

Started by Karel 1376, 01.09.2013, 07:49

previous topic - next topic

Karel 1376

Je nutné dodržet při zapojeni chrániče přivod shora, nebo je to jedno?

František Šohajda

Podle typu a výrobce chrániče....
Na netu se to dozvíte za 10 minut... ;D ;D ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Molák

Jedno je jenom kolečko u trakaře. Řemeslo se pozná i podle přívodu, přístrojové svorky jsou označeny.

Jaroslav Hasala

Zatím jsem se ještě nesetkal s chráničem, u kterého by záleželo na tom, jestli bude přívod připojen zeshora nebo zezdola.
Nicméně, relevantní informace hledejte u výrobce, jak už bylo řečeno.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav Třetí

Principielně je to jedno, technicky může být rozdíl mezi jednotlivými výrobky např. v konstrukci vnitřních mechanismů, zejména pak u zhášecích komůrek a kontaktů, takže jak napsal kol. Hasala.  Je třeba se orientovat podle doporučemí výrobce. Myslím si, že to není příliš aktuální, ani já jsem se s vyznačením předepsaného toku proudu na chrániči nikdy nesetkal, ani na hodně starých typech ze 70. a 80. let, kdy to bylo zvykem určovat na jističích u mnoha výrobců.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Jaroslav Hasala on 03.09.2013, 06:06
Zatím jsem se ještě nesetkal s chráničem, u kterého by záleželo na tom, jestli bude přívod připojen zeshora nebo zezdola.
Nicméně, relevantní informace hledejte u výrobce, jak už bylo řečeno.


Už jsem se setkal u několika chráničů při opravách, že svorky byli jednosměrné !
Většina  nových chráničů jsou už dnes obousměrné !
Není to ale pravidlo!

Na výrobku bývá popis, nebo z boku schéma zapojení ...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Josef Martinec

Pokud přivedu na OEZ chránič přívod na horní svorky, pak při vypnutí by mělo být odpojeno jak testovací tlačítko tak vyhodnocovací obvod. Navíc jsou spodní kontakty řazeny tak, že pokud odstraním na propojovací liště jazýček na N svorce mohu připojit přímo chráněné jističe. Nicméně i výrobce uvádí že způsob připojení seshora zespodu je možný.

Jirka Š. Svejkovský

U slušného přístroje by to mělo být jedno. Nikdo dopředu neví, kterým směrem bude přívod a kterým vývody.

A ještě slušnější výrobce vyrábí přístroj s pólem N na levé straně, aby se nemusel vylamovat kolíček při umístění FI vlevo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.09.2013, 09:11
...
A ještě slušnější výrobce vyrábí přístroj s pólem N na levé straně, aby se nemusel vylamovat kolíček při umístění FI vlevo.

A na dvoupólových jističích "z Orlických končin" jsem už viděl napsaný symbol N tak, že by se dalo losovat, jestli to má být vpravo nebo vlevo...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)