• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?

Started by mirek.b, 16.09.2013, 18:00

previous topic - next topic

mirek.b

16.09.2013, 18:00 Last Edit: 16.09.2013, 18:07 by Miroslav Minařík
Nějaký dobrák se vloupal do rozestavěného domu, kde už byla natažená elektrika, zapojená rozvodnice a půl domu vyštukován. Šikula ušmikal vše, co se dalo. Tedy všechny kabely v rozvodnici a všechny vodiče připravené k zapojení v krabičkách. Dá se takový stav nějak opravit, nebo bude menší "zlo" kabely vysekat a natahat vše znovu? Achjo  :(

Petr Strohý

Nejmenší zlo je kabely nadpojit,příslušnýma dutinkama.Elektrikář provádějící tuto činnost vám upřesní o co se jedná

Lukáš Rotrekl

A co to probrat s elektrikářem, který práce v domě provádí? On na tom má držet záruku.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Alin

Quote from: Petr Strohý on 16.09.2013, 18:43
Nejmenší zlo je kabely nadpojit,příslušnýma dutinkama.Elektrikář provádějící tuto činnost vám upřesní o co se jedná


Tento postup nedoporučuji, zvlášť v místě, kde je svazek kabelů. Vhodný postup bude nutno určit přímo na místě, někde je možná úprava instalace, někde spoj a někde přetažení obvodu.

Jaroslav Hasala

V dané situaci by bylo určitě vhodnější natahat nové vodiče.
Jakýkoliv spoj "navíc" zvyšuje pravděpodobnost budoucích komplikací.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr Strohý

Quote from: Jan Alin on 16.09.2013, 18:50
Tento postup nedoporučuji, zvlášť v místě, kde je svazek kabelů. Vhodný postup bude nutno určit přímo na místě, někde je možná úprava instalace, někde spoj a někde přetažení obvodu.


Certifokované dutinky,kleště a vulk.páska a je vše bez problémů....Samozřejmě,že je nejlepší řešení hledat přímo na stavbě...

Jan Alin

Quote from: Petr Strohý on 16.09.2013, 18:55
Certifokované dutinky,kleště a vulk.páska a je vše bez problémů....Samozřejmě,že je nejlepší řešení hledat přímo na stavbě...


Moje osobní zkušenost je opačná, vždy se najde jeden špatný spoj, který to vše pošle do kytek. Pokud použiji ke spojení materiál, kterému mohu věřit na mnoho let dopředu, je to novostavba, dostávám se na ceny, kdy se vyplatí instalaci přetahat. Dutinka je dobrá, ale jen na nouzové opravy.

Lukáš Rotrekl

-> Strohý: No nevím, jestli bych měl odvahu zrovna samovulkanizační (předpokládám, že tu jste myslel) pásku použít pod omítku.

Osobně bych to viděl:

kde není omítnuto vyměnit
kde je omítnuto posoudit na místě s "omítkáři" , i pro to spojkování se zásahu do omítky nevyhnete...

Ale to je od stolu, na místě to může vypadat jinak.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Ona páska snáší dlouhodobě Ph a chemické přísady omítkových smés4?

Martin H.

Naozaj nepríjemný zážitok. Úprimne vám želám pevné nervy. Je v hre aj poisťovňa? Najlepšie by bolo nechať si preplatiť uvedenie do pôvodného stavu. Pozor na to, aby to neklasifikovali ako vandalizmus, ten sa často nepoisťuje ako riziko.

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Petr Strohý


Jan Alin


Petr Strohý

Zaizolovat spojovaný kabel dutinkami.S použitím vulkanizační pásky :)

Pavel Stránský 111

Je to určitě velmi nepříjemná situace za kterou nemůžete ale nenechte se zatáhnout do nějakých kompromisních rešení, něco jiného je opravit 1 navrtaný kabel a něco jiného spojkovat celé svazky navíc v novostavbě!Děláte si to pro sebe! Ikdyž to budou profi spojky pořád je to spoj navíc a riziko, že jednou příjde bum!

Ludvík Kubík

Nepomohlo by přemístit rozvaděč třeba o 80cm tak, aby délky vodičů v rozvaděči byly dostatečné a nemuselo se nic napojovat? To bych viděl jako nejmenší zlo.

solimek

Quote from: Ludvík Kubík on 16.09.2013, 20:19
Nepomohlo by přemístit rozvaděč třeba o 80cm tak, aby délky vodičů v rozvaděči byly dostatečné a nemuselo se nic napojovat? To bych viděl jako nejmenší zlo.


Také se mi to jeví jako rozumné řešení. Pokud vedou všechny kabely nebo převážná část shora nebo ze strany. Pokud jsou přívody odspodu, nebo i v případě, že by byl rozvaděč příliš vysoko, dala by se použít propojovací skříň s řadovými svorkovnicemi. Větší problém vidím v zásuvkách a vypínačích, pokud jsou kabely uštípnuté úplně.

Jan Alin

Quote from: Miloš Kotek on 16.09.2013, 20:58
Také se mi to jeví jako rozumné řešení. Pokud vedou všechny kabely nebo převážná část shora nebo ze strany. Pokud jsou přívody odspodu, nebo i v případě, že by byl rozvaděč příliš vysoko, dala by se použít propojovací skříň s řadovými svorkovnicemi. Větší problém vidím v zásuvkách a vypínačích, pokud jsou kabely uštípnuté úplně.


Asi takhle. Pokud bych to dělal pro sebe, bylo by to dilema. Pokud bych byl zákazník, žádné spoje ani svorkovnice bych nepřipustil. Má to vydržet desítky let.   ;)