Yxcvb

Z ničeho nic, kdy nebyl zapnutý ani zapínán žádný spotřebič, vypadl 16A jistič v bytě i hlavní jistič na chodbě.
Nemilé překvapení však nastalo po jejich nahození, kdy jeden ze dvou 16A okruhů zůstal mrtvý.

Závada přetrvávala i po odpojení spotřebičů.
Vyměnil jsem tedy původní bakelitový jistič ITV za nový, avšak situace se opakuje, po jeho nahození hlavní jistič stále padá.
V okruhu jsou dvě zásuvky v koupelně (pračka a infrazářič), dvě v kuchyni (myčka a lednička) a jeden vypínač (podlinky).
Setkal jste se s tím již někdo?
Může být jedinou příčinou pouze zkrat?
Musím odpojit všechny krabičky, zásuvky a vypínač, abych posléze postupně zjišťoval, co to způsobuje? Vládnu jen fázovkou a multimetrem.
Je v silách domácího kutila tuto závadu odstranit svépomocí?

Jiří Buben

Položte si otázku? Je ve Vašich silách zavolat si na zjištění příčiny závady a jejího odstranění elektrikáře?
Když kladete otázku zda je v silách domácího kutila závadu odstranit, pak předpokládám, že máte na mysli sebe. Touto otázkou jste nám právě zdělil, že nevíte co s tím a nevěříte si. Proto hledáte pomoc. Tu naleznete hned v mé první větě.
Rozhodně to ušetří čas vám i zde přítomným, než vám vysvětlovat co a jak máte udělat a krok po kroku vás vést přes internet za ručičku.

Ano živím se mimo jiné i prováděním oprav elektoinstalací, takže se nezlobte, že sebe a i kolegy nechci připravovat o práci. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Alin

Quote from: Yxcvb on 20.09.2013, 23:24
V okruhu jsou dvě zásuvky v koupelně (pračka a infrazářič), dvě v kuchyni (myčka a lednička) a jeden vypínač (podlinky).
Setkal jste se s tím již někdo?
Může být jedinou příčinou pouze zkrat?
Musím odpojit všechny krabičky, zásuvky a vypínač, abych posléze postupně zjišťoval, co to způsobuje? Vládnu jen fázovkou a multimetrem.
Je v silách domácího kutila tuto závadu odstranit svépomocí?


Setkal jsem se s tím již mnohokrát. Okamžité vypnutí jističe ukazuje na zkrat. Jestli vládnete fázovkou a multimetrem, tak je pravděpodobné, že základní vybavení máte, ale znalosti ne. Doporučuji zavolat elektrikáře.

solimek

Quote from: Yxcvb on 20.09.2013, 23:24
V okruhu jsou dvě zásuvky v koupelně (pračka a infrazářič), dvě v kuchyni (myčka a lednička) a jeden vypínač (podlinky).


Pračka a myčka na jeden obvod? To muselo asi vypadávat často. Jaké jsou průřezy vodičů? Možná jste ty kabely "upekl".

David Hruda

Quote from: Miloš Kotek on 21.09.2013, 20:42
Pračka a myčka na jeden obvod? To muselo asi vypadávat často. Jaké jsou průřezy vodičů? Možná jste ty kabely "upekl".

Ale pane kolego, v kolika panelákových bytech s plynovým sporákem jedou ještě stále na 4 jističe, kde na jistič zásuvky jádro jede pračka, myčka, konvice, mikrovlnka, někde navíc i trouba...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

solimek

Já ale netvrdím, že to tak často není. Nelze se ale potom divit, když nastanou problémy.

Lukáš Rotrekl

Třeba u mě.... Pračka, myčka, sušička, rychlovarná konvice, trouba... Maželce mohu opakovat pořád dokola, že nemá pouštět tyto věci zaráz... Oproti tomu jak by to mělo být vypadl jistič tohoto okruhu za pět let co tu bydlím 1x a hlaví jistič (25A) před elektroměrem taky jedou při tom, když rupla žárovka....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Pro jistotu se zeptám, z pohledu odborníků možná hloupě - vytahal jste důsledně vše ze všech zásuvek na okruhu, který "vykazuje zkrat"?
Pokud je elektroinstalace alespoň trochu slušně udělaná, tak zkrat na rozvodech se neobjeví "každý den"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Petr Skřivánek

Na zkrat ve zdi nevěřím. 99,9% je to v osvětlení (podlinka).

David Hruda

Quote from: Petr Skřivánek on 22.09.2013, 10:52
Na zkrat ve zdi nevěřím. 99,9% je to v osvětlení (podlinka).

A když ji vypnete vypínačem?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Petr Skřivánek

Quote from: David Hruda on 22.09.2013, 11:01
A když ji vypnete vypínačem?

Osvětlení je většinou vytaženo ze zásuvky.
Tazatel má megmet a ve vypnutém stavu si může pohrát.

Jiří Buben

Quote from: Petr Skřivánek on 22.09.2013, 11:27
Tazatel má megmet ...


A to jste vyčetl kde? Já jsem se dočetl pouze něco o fázovce a multimetru.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

David Hruda

Quote from: Petr Skřivánek on 22.09.2013, 11:27
Osvětlení je většinou vytaženo ze zásuvky.

Podlinka do zásuvky?  ?
Edit:
Quote from: Jiří Buben on 22.09.2013, 12:37
...a multimetru.

Jirko, hodinky nebo holinky. Multimetr taky začíná na M jako megmet, to se někdo snadno splete...  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Franěk

Quote from: Yxcvb on 20.09.2013, 23:24
Je v silách domácího kutila tuto závadu odstranit svépomocí?


Není. Povolejte elektrikáře.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Skutečně je to spíše práce pro odorníka.

V těchto přídach je nutné vadný okruh rozebrat na jednotlivé části - rozpojit odbočné krabice, smyčkované zásuvky a potom postupovat od přívodu a zkoušet jednotlivé části samostatně, co je dobré, to připojit.
Takto se můžete dostat k tomu, ve finále zůstane odpojená jen vadná část, jinak řečeno půjde aspoň něco.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

kolejník

Quote from: David Hruda on 22.09.2013, 12:38
Podlinka do zásuvky?  ?
Edit:Jirko, hodinky nebo holinky. Multimetr taky začíná na M jako megmet, to se někdo snadno splete...  ;)


Už jsem opravoval hodně svítidel umístěných pod linkou a skoro všechny byly napojeny
ze zásuvky. A navíc pisatel to uvádí? Tak proč se divíte?
A pokud máte vypnuto, je jedno jestli megmet, multimetr či jiné propískávátko.
Kolik elektrikářů by přišlo na takovou opravu?
Cesta, 15 minut práce - kolik si můžete říct?

Jiří Schwarz

Quote from: kolejník on 22.09.2013, 14:31
....
Kolik elektrikářů by přišlo na takovou opravu?
Cesta, 15 minut práce - kolik si můžete říct?

Optimisto...
Pokud to bude jasné jak je to zapopjené, co vše do okruhu patří, tak se to dá za pár minut "lokalizovat"...
Pokud by to byl skutečně nějaký poškozený kabel ve zdi, asi to nebude na nějakou drobnou opravu, ale buď na vložení 2 krabic nebo na výměnu celého kusu mezi 2 stávajícími krabicemi (rozvodná nebo pod zásuvkou)
To bych "za 15 minut" asi nedokázal...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)