Jaký doporučíte typ vypínače v provedení antivandal?

Started by Milan Hudec, 21.09.2013, 23:38

previous topic - next topic

Milan Hudec

21.09.2013, 23:38 Last Edit: 22.09.2013, 00:13 by Miroslav Minařík
Jedná se o WC nočního klubu, požadavek je provedení pod omítku

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 23:38
Jedná se o WC nočního klubu, požadavek je provedení pod omítku

Myslím, že po určení vnějších vlivů v takovém prostředí bude vhodný typ s kovovým obalem a fází připojenou na svorku PE.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Antivandal vypínač jsem ještě neviděl, což neznamená, že neexistuje.
Tlačítko antivandal existuje a pomocí časovače, nebo relé by to šlo vyřešit.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Fuk Tomáš

Schneider prodává mj. taky řadu Merten Anti-vandalism.
Na obrázku kolébkový vypínač pod omítku.
K dostání třeba na shopelektro.cz.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Tome dik, asi je to pro tu zvěř škoda, ale hlavně že se nic špatného nestane

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 22.09.2013, 01:48
Tome dik, asi je to pro tu zvěř škoda, ale hlavně že se nic špatného nestane


Nějak jsem vycítil, že mé řešení odmítáš!  (dabel)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Milan Hudec

Quote from: Miroslav Minařík on 22.09.2013, 01:52
Nějak jsem vycítil, že mé řešení odmítáš!  (dabel)

Kdyby bylo na mě (dance)
Původně jsem navrhoval vyp. zrušit, vodiče propojit, a krabici zadeklovat plátem nerezu (na plastových věcech mládež zkouší zapalovače), a světla vždy rozsvítit předřazeným jističochráničem na celou noc, s tím nesouhlasí panáček z hygieny, který si trvá na vypínači, asi kvůli bezděčné výměně zbytků moči na jeho klapce (dance)

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 22.09.2013, 11:08
Kdyby bylo na mě (dance)
Původně jsem navrhoval vyp. zrušit, vodiče propojit, a krabici zadeklovat plátem nerezu (na plastových věcech mládež zkouší zapalovače), a světla vždy rozsvítit předřazeným jističochráničem na celou noc, s tím nesouhlasí panáček z hygieny, který si trvá na vypínači, asi kvůli bezděčné výměně zbytků moči na jeho klapce (dance)

OK tak co navrhnout soudruhovi čidlo přítomnosti na stropě? Bezpečné, hygienické ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Milan Hudec


Jiří_Hrubý

Skoro se nabízí "chlívní řešení do chlíva" od ABB, viz obr., bohužel má ale plastovou krytku klapky, vhodnější by byl starší, ještě s "bakelitovou" klapkou.
Ještě v učení jsem s mistrem řešil podobný problém na intrech. Neodolávala ani čidla antivandal u mušlí. Tam se dodělávaly polykarbonátové kryty na čidla. Vypínače se nakonec vyřešily nerezovou destičkou s antivandal tlačítkem a časovým spínačem, nastaveným asi na půl hodiny. Ztráta na faktuře za elektřinu se vykompenzovala velmi rychle, protože od té doby nebylo třeba měnit vypínač ani jednou.

Oldřich Morávek

Když jsem čet´ tvou základní otázku, hned mě napadlo - jedině garand.
A můžeš si vybrat, jestli to bude výše zmiňovaná designová řada ABB, nebo slavná zbraň US army.
Obojí splní účel

Jan Franěk

Domnívám se, že jim to moc ulehčujeme. Pokud někdo nemá dost pudu sebezáchovy, nebudu mu v tom bránit. Po první zklušenosti s elektrikou buď přestane mít chuť na podobné voloviny, nebo prostě už žádnou další volovinu nebude moci provést.
Říká se tomu přirozený výběr. Je smutnou pravdou to, že díky nám a mnoha předpisům, přestal přirozený výběr fungovat a společnost se začíná propadat do hnoje. Vždy platilo to, že přežije ten nejchytřejší a nejsilnější. Dnes přežívá mnoho blbců, které si ještě chráníme. Asi bude neco špatně. Nemyslíte?

Jsem pro Mirkovo první řešení.  (jednicka)

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


PS: samozřejmě  to není  myšleno zcela vážně
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 23:38
Jedná se o WC nočního klubu, požadavek je provedení pod omítku

Tak ho dej v zapnuté poloze "alespoň 2 cm pod omítku" a zapínej to jinde...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!