Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?

Started by Michal Štauber, 25.09.2013, 20:31

previous topic - next topic

Michal Štauber

25.09.2013, 20:31 Last Edit: 25.09.2013, 21:48 by Miroslav Minařík
U nás ve firmě se bude měnit rozmístnění strojů a tím pádem budou krátké přívody. Všechny kabely musím o cca 2-10m prodloužit a řeším jaká spojka bude nejvhodnější (lisování, acidurka, ...).  Kabely jsou CYKY 2.5-10mm uložené ve žlabu.

Miroš Jan

No pokud se nedají kabely vyměnit za nové, není dneska problém, vybrat tu správnou spojku.
Já osobně používám od GPH, a to s trhacími šrouby. Typ ,,SLV-SV" 6-25/625SV-T-V-K. Nepotřebuji lisovací kleště, pouze ráčnu s patřičným ořechem a horkovzdušnou pistoly. 
Nikdy jsem neměl problém. Ve vašem případě ideál.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Michal Štauber

Nejspís použiju spojky co doporučujete, bute to asi nejlepší řešení. Měnit celé přívody za nové bohužel nejde.

Vít Rotrekl

Na malé kabely, řekněme do 5x4(6), bych se nebál použití i nějaké krabice (ACIDURka, GEWISka...)  s patřičnýma svorkama a náležitě popsanou o co jde.
Revizní technik začátečník  :-)