• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?

Started by liman, 09.10.2013, 12:42

previous topic - next topic

Milan Hudec

OK. beru, u nás máme desetipatra, každé s 3ks cca 60W, tam už by to bylo na chlup, nicméně jsem si uvědomil, že zátěž není celá na konci ale rozdělená po oněch 3m a nemohu si vzpomenout na pomůcku která byla pro tyto situace, napovíte někdo kde hledat?

Fuk Tomáš

O pomůcce nevím, ale oprášil jsem integrály a letmo jsem spočítal, že když bude odběr rozložen rovnoměrně po celé délce vedení, tak na konci vedení bude úbytek napětí poloviční oproti případu, kdy by byl celý odběr připojen až na konci vedení.

V případě, že bude vedení rozděleno na 10 stejně dlouhých úseků, a zátěž bude rozdělena rovnoměrně do 10 větví (tzn. např. po 3m, po 6m...po 30m), pak bude úbytek napětí na konci vedení 55% úbytku napětí, který by byl při připojení celé zátěže až na konci vedení.

Pro jednoduchost jsem počítal, že jsou všechny zátěže stejné co do odebíraného proudu. To v reálu bude splněno jen přibližně. S klasickými edisonkami (při menším napětí berou míň proudu) bude ten úbytek o chlup menší, s kvalitními úsporkami (měnič při menším napětí bere víc proudu) naopak o chlup větší.
Počítat ty chlupy se mi nechce :D ale odhaduji je v úrovni do ± 1 procentního bodu (z těch 55).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Quote from: Fuk Tomáš on 13.10.2013, 23:44
...
S klasickými edisonkami (při menším napětí berou míň proudu) bude ten úbytek o chlup menší, s kvalitními úsporkami (měnič při menším napětí bere víc proudu) naopak o chlup větší.
...

U těch "klasiček" bych si asi s nějakou změnou proudu při poklesu napětí velkou starost nedělal. Jak se zvyšuje teplota vlákna, zvyšuje se jeho odpor... Takže v jistém omezeném rozsahu se blížíme stavu, kdy se proud při změně napětí nemění.
A úsporky? Pokud k tomu výrobce přistoupil tak, že chtěl uspořit nejen elektrickou energii, ale především výrobní náklady, bývá ta regulace "divná"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 14.10.2013, 09:52
U těch "klasiček" bych si asi s nějakou změnou proudu při poklesu napětí velkou starost nedělal. Jak se zvyšuje teplota vlákna, zvyšuje se jeho odpor... Takže v jistém omezeném rozsahu se blížíme stavu, kdy se proud při změně napětí nemění.
A úsporky? Pokud k tomu výrobce přistoupil tak, že chtěl uspořit nejen elektrickou energii, ale především výrobní náklady, bývá ta regulace "divná"...
Klasické edisonky... proud je úměrný druhé odmocnině z napětí, takže při poklesu U o 4% klesne proud o 2%.
Úsporky - existují i takové, které jsou určeny pro rozsah 110 - 230 V. Ty už musí mít regulaci udělanou opravdickou.

Pro Milana - jestli chceš pomůcku, tak vzoreček je (n+1)/2n tzn. pro n=10 je to 0,55.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav Třetí


Nejen úsporky označené 110 - 240V (pro světoběžníky). I mnoho úsporek označených 230V svítí prakticky stejně při napájení 110 až 120V nebo jen o málo méně. Pokud má měnič udělanou zpětnou vazbu regulující proud do trubice na určitou hodnotu, tak záleží pouze na tom, zda se při o tolik menším napájecím napětí podaří tento proud udržet a většina nestmívatelných typů je takto vyrobena. Stmívatelné reagují na změnu napětí někdy daleko více než klasická žárovka, některé při napájení kolem 100V z regulačního trafa (sinusový průběh) už nesvítí vůbec. Jsou uzpůsobeny k provozu s triacovým regulátorem a  pulsní napájení jim vyhovuje daleko více, než snižování napětí.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář