• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?

Started by Jan Otrubkač, 01.11.2013, 13:51

previous topic - next topic

Jan Otrubkač

Přidal jsem si do bytového rozvaděče jistič 16A, který jistí drát jenž mi nyní přivádí elektřinu do garáže. Musím si v tomto případě pozvat revizáka, aby mi udělal revizi? Resp. co se stane když mi vyhoří dům a zjistí se, že to bylo právě od této nové pojistky/drátu?

Pavel Horský

Ano, musíte.
Rozšířil jste stávající elektroinstalaci o další okruh, což podléhá výchozí revizi.
Dnes třeba nestačí přidat jen nějaký ledabylý jistič na ledabylý přívodní kabel. Vše je o průřezu, délce, s dodržením podmínek připojení nového okruhu na stávající elektroinstalaci. Pokud jste změnu prováděl sám jako laik a vycházíte z toho, že silnější jistič udrží vše co potřebuji a neřešil jste výše uvedené podmínky, pak se můžete při revizi divit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Ižák Ctibor

Nejde len o ten pridaný istič v rozvadzači, ale aj o tú inštaláciu v garáži,čo cez to napájate. Na to všetko by Ste mali mať revíznu správu. Mimo to, prácu by mal robiť odborník a podľa možnosti na základe vopred spracovaného projektu.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Schwarz

Jen bych doplnil a podpořil to, co píší kolegové.
Podle normy pro revize není nutné dělat revizi na malá rozšíření elektroinstalace, která nepotřebují změnu jištění.
Takže výměna jističe nebo přidání nového jističe pro nový okruh se do té vyjímky asi nacpat nedá.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteResp. co se stane když mi vyhoří dům a zjistí se, že to bylo právě od této nové pojistky/drátu?


Konečně jeden slušný člověk co má strach z montáže kterou dělal sám!!
Rozhodně doporučuji "minimálně" revizákem proměřit !Se zápisem....
Můžete počkat do příští periodické revize celé el. instalace......
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...