Jakým zpusobem vymenit předradnik při zmene typu (orginal bohuzel neni dostupny)?
Puvodni ma 6 vystupu a jine schema - viz obrazek, novy Kanlux ma 7 vystupu.

David Hruda

Řekl bych:
3=A1
4=A2
5=B1
6=B2
1=A/B4
2=A3+B3
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Kelbich

Quote from: David Hruda on 06.11.2013, 20:39
3=A1
4=A2
5=B1
6=B2
1=A/B4
2=A3+B3


Myslím, že takhle by to mohlo jít obráceně.
V tomto případě bude potřeba upravit svítidlo, tj. vydrátovat podle schématu (stačí přidat jeden vodič).

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

David Hruda

Quote from: Jan Kelbich on 06.11.2013, 21:14
Myslím, že takhle by to mohlo jít obráceně.

?
Jako že by to místo svícení pohlcovalo světlo?  :)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

MrPeter

Některé vodiče se jen přepojí:

3=A1
4=A2
5=B1
6=B2

a levou (z pohledu na fotku) stranu svítidla bude potřeba předrátovat podle schématu na předřadníku. Jinak to nepůjde.

Jan Kelbich

Quote from: David Hruda on 06.11.2013, 21:25
?
Jako že by to místo svícení pohlcovalo světlo?  :)


Ne, jako že by šlo o náhradu nového předřadníku tím původním (nefunkčním).

Ten vodič, co byl na svorce 2 zapojíte na svorku A3 nebo B3 ? Nebo na obě ? A nebude to tomu předřadníku vadit ?

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jaroslav Klinský

Protože je jiný předřadník, není nic jednoduššího, než odpojit stávající, rozpojit jednotlivé vodiče a přesně podle schema zapojit do nového předřadníku. Možná budu muset udělat nějaké nové propoje, ale bude to podle schema a mělo by fungovat. Pak nepotřebuji řešit, jestli něco mám přepojit, nebo ne.