Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?

Started by MichalXYZ, 18.11.2013, 09:09

previous topic - next topic

MichalXYZ

Potřebuji velikost 1 modulu, více se mi do vedlejšího rozvaděče nevejde.

Vít Rotrekl

Tak to máte kliku, já instaloval asi 4. A všechny odešly do... Na spínání bojleru bych doporučoval nějaký instalační stykač. Např od Schrack, kat.číslo BZ326437. Instalační stykač se dvěma zapínacíma kontaktama na 20A.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.11.2013, 13:50
...
VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....   

Znám ještě jiný "adrenalin".
Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu...
"Zlatý zapouzdřený VS116", i když Schrack je Schrack
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

To ano, VS116 v podstatě jen  v tichosti umře, někdy za světelných a kouřových efektů, ale to snad jen ve dvou případech z těch cca 20 nefunkčních se kterými jsem se potkal....... Adrenalín je až nemá manželka teplou vodu na vykoupání a má někam vyrážet  ;D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

MichalXYZ

Takže mi instalaci stykače  VS116 nedoporučujete? Líbí se mi u něj, že má doutnavku ( což mají samozřejmě i jiné typy ).

Ještě mi prosím řekněte, výstupy složitějších stykačů jsou od sebe odděleny?
Nebo se jedná při sepnutí jen o paralelní kontakty?


Děkuji za odpověď.

Vít Rotrekl

Tak to nevím, nikdy jsem to nerozebíral. Na to jsou tu jiní kanóni. Třeba Milan Hudec napíše, jestli už pitval stykač.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Mudra

Uvnitř VS116K jsou obyč. relátka do dps
Jako příčina poruchy relé v našem rozvaděči byl proražený transil
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 18.11.2013, 15:51
Tak to nevím, nikdy jsem to nerozebíral. Na to jsou tu jiní kanóni. Třeba Milan Hudec napíše, jestli už pitval stykač.

Stykač jsem už "pitval", když jsem ze 2 dělal jeden, protože v tu chvíli tam nebylo co vrazit
Samozřejmě že když má stykač 3 kontakty, je tam samostatně příchozí kontakt (3x), ochchozí kontakty (3x) a pohyblivý kontakt, který to při sepnutí propojí (taky 3x), slušnější výrobci si dávají pozor, aby tam byly přepážky, aby při spínání nebo rozepínání nedošlo k vytažení oblouku mezi sousedními kontakty.
Což u jednoho relé nebylo a byl z toho skoro požár...

Relé jsem pitval jen "napůl", rozebrat ano, při skládání vedle někdo bouchnul dveřmi, mojí reakcí byl nevhodný pohyb a už jsem nedokázal najít všechny díly... (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

MichalXYZ

Včera jsem provedl toto zapojení dle rady jednoho z vás:

Pokud máte mezi rozvaděči kabel 3x1,5 pro tuto funkci připravený, je nejjednodušší připojit modrý a hnědý vodič na stejné vodiče prvního stykače a dalším rozvaděči je připojit na kontakty A1 a A2 druhého stykače. Stykače půjdou nejen ze stejné fáze ale i ze stejného jističe, což je výhodné. Ve druhém rozvaděči dejte ke stykači štítek, že přívod cívky je pod napětím i při vypnutém hl. vypínači rozvaděče.

Vše funguje, tak jak má, oba stykače na HDO vodič reagují. Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif vt - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu nt je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu vt také ( zbytek zapojení stykačových obvodů jsem měl rozpojen ).

Díky za odpověď.

David Hruda

Quote from: MichalXYZ on 19.11.2013, 08:10
...měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule...

Doutnavkou nic nenaměříte- pouze indikuje přítomnost nějakého napětí. Multimetr má velký vnitřní odpor, tudíž měříte napětí, které prochází cívkou stykače. Takové napětí naměříte téměř na všem, co není zrovna připojeno k N nebo PE, i na odpojených vodičích, které jsou v souběhu s vodiči vedoucími proud.
Trochu si do vás rýpnu: máte dva vodiče a cívku stykače, přesto jste nebyl s to takto jednoduchý obvod zapojit. Nyní jste to podle rad zapojil, ovšem nevíme přesně jak. Jste si jist, že jste tam nevyrobil cosi, co vás v budoucnu bude mrzet?
Nestálo by za to trávit čas něčím, co nikomu neublíží a toto svěřit někomu, kdo ví, co dělá?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

Quote from: MichalXYZ on 19.11.2013, 08:10
Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif vt - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu nt je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu vt také.



Cívky obou stykačů máte zapojené přímo přes jistič na fázi a přístroj HDO spíná cívky těchto stykačů v době nt na vodič N. V době vt naměříte na vodiči modré barvy multimetrem proti svorkovnici N v rozvaděči napětí sítě proto, že použitý multimetr má minimální vlastní spotřebu a proud z fáze tam přichází přes vinutí cívky. Stejně tak je to s fázovkou (doutnavkovou zkoušečkou). Použijete-li klasickou vadasku s elektromagnetem, která má výrazně vyšší spotřebu než multimetr, nenaměříte nic, zato stykače tohoto typu  vám sepnou.

P.S. Nezapomeňte ke stykači umístit ten štítek, je to důležité pro bezpečnost všech, co budou v tomto rozvaděči něco dělat! bylo by velice dobré, pokud byste sehnal nějakého elektrikáře nebo RT, aby vaše rozvaděče prohlédl, zda po úpravách nehrozí nebezpečí úrazu nebo požár.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

MichalXYZ

Děkuji moc za vysvětlení. Teď už vše chápu. Moc si toho vážím.

František Šohajda

Quote from: Jiří Schwarz on 18.11.2013, 15:01
Znám ještě jiný "adrenalin".
Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu...
"Zlatý zapouzdřený VS116", i když Schrack je Schrack


Jo,jo...
V létě někdy v 02.00 hod v noci mě na dveře bouchala paní z ulice....bývala sama v RD, že něco "drnčí" v elektrice a že to asi bouchne... ;D ;D
Celá ulice vzhůru, já se oblékl a šel.....stykač HDO drnčel jak vibrační bruska...
(byl to V 16).....po vypnutí a zapnutí hlavního jističe vše OK...Paní už do rána seděla před domem a nespala ..... ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Quote from: MichalXYZ on 18.11.2013, 13:54
A jaký typ relé byste mi doporučil. Stykač VS116K, co je umístěn v hlavním rozvadeči funguje přes 15 let a bez poruchy.


To bude asi tim, ze je 15 let stary. Tehda to jeste tak nesidili. Tak 10-12 let zpatky jsem toho taky od Elka namontoval kvanta a beha to dodnes. Ale veci tak 5-7 let stare odchazeli jedna po druhe az jsem musel zmenit znacku...