• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?

Started by MichalXYZ, 18.11.2013, 09:09

previous topic - next topic

MichalXYZ


Princip a funkce dvousazbového elektroměru s HDO vodičem N mi je jasný, jen se v mém případě jedná o složitější zapojení / místní situaci -

Vysvětlím:
Jedná se o dvougenerační rodinný domek, s jedním hlavním dvousazbovým elektroměrem , HDO vodič N je přiveden do hlavního rozvaděče, který je umístěn v přízemí.
V tomto rozvaděči je nainstalován stykač, na který je připojen bojler a el. kotel - stykač funguje bez problémů.
Nyní bych chtěl v rámci ušetření nákladů nainstalovat další stykač, do malého rozvaděče, který je umístěn v prvním patře, který by mi spínal druhý bojler, co je v domě určen pro první patro.
Mezi rozvaděči mám natažen mimo hlavního el. přívodu pro první patro, také v mém případě ,,komunikační kabel" 3x1, 5 CYKY, který je aktuálně nevyužitý - tento kabel bych chtěl použít pro HDO vodič N pro nový stykač.

Do celé akce jsem se pustil včera odpoledne, ale stykač se mi zprovoznit i přes všechny snahy a nápady nepodařilo. HDO vodič N mám propojen do hlavního rozvaděče, přímo do svorkovnice, na které je přiveden HDO vodič N od elektroměru (na tuto svorkovnici je připojen kotel a stykač pro přízemí ).
Dále jsem HDO vodič N i v prvním patře proměřoval - stav OK, na vt a nt reaguje.
To, že mám mít stykač připojený na stejnou fázi, jako HDO vodič N také vím.
Na svorkách pro stykač mám na HDO vodiči vůči všem fázím cca. 209 V - na napájení stykače by to mělo stačit.

Koupil jsem stykač
Pro napájení je potřeba: 230 V - tolerance: -15 %.
Zapojení stykače mám také správně: na svorku
A1 = L1 (přes jistič 2A),
A2 = HDO vodič N,
jeden spínací kontakt = bojler,
druhý spínací kontakt = jistič 16A pro bojler.

Když připojím stykač na stálý vodič N, stykač sepne a stále svítí, bojler běží - funkce stykače ověřena.
Jediné, co mě ještě napadlo, proč mi stykač v prvním patře nefunguje je to, že za hlavním rozvaděčem je nainstalován jednosazbový digitální elektroměr ( který je určen jen pro orientační měření odběru prvního patra ).
Nemůže nějakým způsobem tento elektroměr funkci stykače, fáze L a HDO vodiče N blokovat?


Původní jasná a výstižná otázka zněla: "Pomoc se zapojením stykače pro bojler?"  (wall) (wall) (wall)

Václav Třetí

Pokud máte mezi rozvaděči kabel 3x1,5 pro tuto funkci připravený, je nejjednodušší připojit modrý a hnědý vodič na stejné vodiče prvního stykače a dalším rozvaděči je připojit na kontakty A1 a A2 druhého stykače. Stykače půjdou nejen ze stejné fáze ale i ze stejného jističe, což je výhodné. Ve druhém rozvaděči dejte ke stykači štítek, že přívod cívky je pod napětím i při vypnutém hl. vypínači rozvaděče.

Ve vašem případě to vypadá, že kabel je přerušen. Zkontrolujte kontinuitu vodičů. Naměřené napětí 209V jste naměřil zřejmě nějakým multimetrem s vysokým vstupním odporem, takže se může jednat o kapacitní vazbu mezi vodiči.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří Schwarz

Jen doplním, že při použití 2 relé (stykačů) na jeden "signál HDO" je třeba dávat pozor, aby byla použita stejná fáze!
Jinak při rozepnutí jsou oba stykače zapojeny sériově na sdružené napětí 400V, pokud jsou stejné, "drží i když nemají", pokud nejsou stejné, jeden je zpravidla přetížený a je otázkou jak dlouho se mu to bude líbit  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

MichalXYZ

Dobrý nápad, kabel 3 x 1,5 CYKY zapojím, jak radíte. Tím budu mít jasné, že mám zapojenou stejnou fázi, na které je i HDO vodič N. Asi bude N vodič opravdu někde přerušený a napětí které jsem naměřil je klamnou hodnotou. Nezbývá než pokračovat dále.
Hlavní je pro mě informace, že funkci stykače neblokuje podružný jednosazbový elektroměr, který mám do obvodu vložen.

Díky moc za info.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: MichalXYZ on 18.11.2013, 11:07
Tím budu mít jasné, že mám zapojenou stejnou fázi, na které je i HDO vodič N.


To jste pochopil špatně. Klidně si stykač připojte na jinou fázi, než je HDO. Ta s ním nemá nic společného, pouze napájí přístroj HDO.

Vy musíte pouze zajistit, aby všechny stykače byly napájené s téže fáze (klidně různé od HDO). Je to z toho důvodu, že HDO nespíná fázi, ale nulový vodič (N). Zkuste si to nakreslit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

MichalXYZ

Tak už jsem si to nakreslil - stykače musí být napájeny ze stejné fáze: viz příloha.

Vít Rotrekl

Nebo je tu ještě jedna variata, která by se mě osobně líbila nejvíce.
Pokud je na stykači v "hlavním" rozvaděči volný ještě jeden kontakt, tak bych si pustil napájení (pro stykač v horním rozvaděči) z horního rozvaděče, přes kontakt stykače v "hlavním" rozvaděči na cívku stykače v horním rozvaděči.
Výhodu to bude mít tu, že si to v horním rozvaděči mohu připojit klidně na obvod který bude za chráničem, a nemusím přemýšlet která "nula" má být na cívce. Když si horní rozvaděč vypnu, tak se mě tam ani nic nevrátí...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 18.11.2013, 13:04
....
Výhodu to bude mít tu, že si to v horním rozvaděči mohu připojit klidně na obvod který bude za chráničem, a nemusím přemýšlet která "nula" má být na cívce. Když si horní rozvaděč vypnu, tak se mě tam ani nic nevrátí...

Tohle je názor člověka "z praxe", možná názor podložený nějakou "trpkou zkušeností"...
Nezbývá než tohle řešení doporučit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 18.11.2013, 13:09
Nezbývá než tohle řešení doporučit.


I s tím, že přeznačení modrého vodiče na fázový není úplně košer, ale když se to udělá správně ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

MichalXYZ

Také si mi to zdá nejlepší.

Jen pro kontrolu:
Spínací kontakt na stykači1 v hlavním rozvadeči bude sloužit pro napájení bojleru1 a zároveň jako napájecí kontakt pro stykač2 ve vedlejším rozvaděči ( detekce nt ) a vodič N mohu vzít kdekoliv a nemusím tak nikde hledat N vodič přímo z HDO. Ostatní zapojení bojleru2 je pak jednoduché.

Jen ještě jedna otázka, cívku stykače2 mám jištěnou 2A jističem, není to málo? Nebo je lepší použít jistič 6A?

MichalXYZ

Napájení stykače2 přes spínaný kontakt stykače1:

viz chéma, je to tak správně? Modrý vodič samozřejmě přeznačím černou bužírkou.

Jirka Š. Svejkovský

Ne. Takto si zatáhnete napětí z jednoho rozvaděče do druhého. Správně je jeden kontakt použít pro sepnutí bojleru a druhý pro sepnutí dalšího stykače.

Co to tam máte za stykače? Máte je označené jako přepínací relé.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Tak tak, pustit si pres dolní rozvadec jen ovládání. "Silovou" část mít jen v horním rozvaděči.

Taky se mě nějak nepozdává to namalování stykače.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)


MichalXYZ

V hlavním rozvadeči mám relé: ELKO VS116K a do vedlejšího rozvadeče mám koupeno to samé relé.

Lukáš Rotrekl

Osobně mám v případě více spotřebičů a rozvětvení signálu od HDO nejraději osadit relé s více kontakty a pro případ poruchy HDO i možností ručního zapnutí, jen jako ovládací a teprve přes jeho kontakty pak spínat silové prvky jednotlivých vývodů......

VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....   
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Vít Rotrekl

Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.11.2013, 13:50
VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....   


Něco podobného jsem chtěl taky napsat :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

MichalXYZ

A jaký typ relé byste mi doporučil. Stykač VS116K, co je umístěn v hlavním rozvadeči funguje přes 15 let a bez poruchy.