• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí?

Started by Milan Cetkovský, 25.11.2013, 22:13

previous topic - next topic

Milan Cetkovský

V domě si v koupelně v podstatě nemůžu umýt ruce či se osprchovat teplou vodou. Vždy dostanu ránu nebo cítím alespoň velice nepříjemné brnění. Z celého obyvatelstva domu jsem jediný, kdo tento problém vnímá tak silně. Ostatní si asi zvykli nebo nejsou tak "vodiví". Ale někdy to brnění taky cítí. Včera jsem dostal takovou šlehu, že mě ještě několik minut brněla ruka.
V koupelně je nainstalován průtokový ohřívač s dvoustupňovou regulací výkonu. V umyvadle i ve vaně vždy dostanu ránu, když je puštěná teplá, ať už přímo od baterie, či od tekoucí vody. Druhý stupeň výkonu zpravidla vyhodí jistič, ale ne vždy.
Tchýně tvrdí, že již kdysi na tento problém přivolala elektrikáře, a ten konstatoval, že se v ohřívači tvoří statická elektřina. Hotovo, ende, nic se neděje... prý neškodné.

Je to vůbec možné? Statická elektřina se snad při dotyku vybije, kopne a nebrní...
Potřebuji nějaký hezký odborný argument, abych je přesvědčil, že to není v pořádku.

Pokud vím, v domě jsou dvoužilové rozvody (soudě podle rozvodů k elektrickému topení - 2 dráty, zem nikde).

Původní dotaz: Průtokáč v kouplně - způsobuje kopání jen statická el. či to někde probíjí?

Češtinu jste na gymnáziu také měli?

solimek

Neotálejte a vyhledejte revizního technika. Když zde uvedete adresu (stačí prozatím město), někdo z kolegů z Vašeho okolí se vám ozve. Neoddalujte to, může jít o život.

Juraj Rojko

A určitě to byl elektrikář? Nespletla se při vytáčení čísla a nezavolala omylem pohřebáka?

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Někteří jedinci jsou hodně citliví a poznají , když se objeví nějaký i malý rozdíl potenciálů. Může to být prvním příznakem nějakého problému s pospojováním, PEN vodičem el. rozvodu, atd...
Takže se připojuji k tomu, co psali kolegové - revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře a ověřit co se děje. Kdyby se to zhoršilo, může z toho být smrtelné nebezpečí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lubomír Jindra

Pravděpodobně jde o závadu nebo chybné zapojení nějakého spotřebiče (průtokový ohřívač možná), připojeného na vodu pomocí vodivé trubky a tudy se pak dostává nebezpečné napětí na baterii.

Naposledy jsem se takhle setkal s myčkou, která byla s několika kuchyňskými spotřebiči v pětipsu bez připojeného PE. Unikající proudy spotřebičů se v pětipsu sčítaly a myčka je posílala kovovou ohebnou trubkou do koupelny a tam opět stejnou trubkou až na baterii u vany. Přívod vody dnes bývá v plastu, takže k sousedům už se nic nedostane a ochranné pospojování vody žádné...


Quote from: Milan Cetkovský on 25.11.2013, 22:13
Tchýně tvrdí, že již kdysi na tento problém přivolala elektrikáře, a ten konstatoval, že se v ohřívači tvoří statická elektřina. Hotovo, ende, nic se neděje... prý neškodné.

Pokud to byl elektrikář, tak to byl idiot. Okamžitě si zavolejte pořádnou firmu, je li vám život milý! (!)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Ludvík Kubík

V koupelně hrozí i jiné nebezpečí. Ono takový zásah proudem, po kterém vás několik minut brní ruka, může celkem snadno způsobit ztrátu rovnováhy, a v kombinaci s vodou a mýdlem, způsobit třeba vážné poranění hlavy v důsledku pádu na hranu vany.

František Šohajda

QuotePokud vím, v domě jsou dvoužilové rozvody (soudě podle rozvodů k elektrickému topení - 2 dráty, zem nikde).


To bude tím !! Že zem je nikde!! ;D ;D ;D

Ne vážně!  Nemusí být uzemněný třeba boiler ,baterie a pod....když jsou jen dva vodiče...už jsem to viděl, připojoval jim to nějaký amatér ,prý proč? když tam jsou jen dva dráty?! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Lubomír Jindra link=topic=27628.msg213445#msg213445
Pokud to byl elektrikář, tak to byl idiot. Okamžitě si zavolejte pořádnou firmu, je li vám život milý! (!)


To je možná pravda, jak to mám ovšem jako laik poznat, osobně doporučuji chtít jeho písemné vyjádření o problému a jeho řešení, jak jsem zjistil, je to celkem dobré síto.
Navíc ke vzniku st.el. je třeba třít v umyvadle ohon.

Pavel Horský

Zde jde o případ, kdy není prostor pro nějaké rady na netu. Vy si okamžitě pozvěte revizního technika! Jde o život!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Žabka

Jak už psali kolegové, jde o život. Navíc koupelna je zrovna místo, kde díky vysoké vlhkosti pro statickou elektřinu není vhodné prostředí , takže výmluva onoho "elektrikáře " je dost nereálná.

Takže to co popisujete není žádná sranda.

Jen pro info jedna známá mi říkala, že vždy dostane od futer v koupelně strašnou ránu, byl jsem nachystán k ní okamžitě odpoledne vyjet, pak z ní vylezlo, že se to děje jen když luxuje koberec v chodbičce a opřese o futra. Tam šlo skutečně o statiku, ale u vás to určitě statika nebude.

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Lubomír Jindra

Quote from: Milan Hudec on 26.11.2013, 06:30
To je možná pravda, jak to mám ovšem jako laik poznat, osobně doporučuji chtít jeho písemné vyjádření o problému a jeho řešení, jak jsem zjistil, je to celkem dobré síto.
Navíc ke vzniku st.el. je třeba třít v umyvadle ohon.


Souhlas. Písemné a hlavně pro laiky pochopitelné vyjádření k odstranění takových závad obvykle přikládám k faktuře automaticky. Tím "pořádnou firmu" jsem myslel - hlavně ne kamaráda.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

solimek

Quote from: Lubomír Jindra on 26.11.2013, 15:42
Tím "pořádnou firmu" jsem myslel - hlavně ne kamaráda.


Nic ve zlém: Kamarád nemůže mít pořádnou firmu?

Jiří Schwarz

Quote from: Miloš Kotek on 26.11.2013, 16:02
Nic ve zlém: Kamarád nemůže mít pořádnou firmu?

Může.
Ale někdy je problém kamarádovi natvrdo sdělit hodně nepříznivou zprávu...
Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote from: Jiří Schwarz on 26.11.2013, 16:17
Může.
Ale někdy je problém kamarádovi natvrdo sdělit hodně nepříznivou zprávu...
Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal...


Většina lidí si z toho nic nedělá...známý, majitel firmy elektro ,on RT elektro, asi 6 lidí zaměstnává, použil na prodloužení kabelu od vrtačky zvonkový vodič 2x0,5 mm v klubu 100m.....zapojil na pojistky v PRIS u bytovky které měli 200A...při zapnutí vrtačky se jen z kola zakouřilo a proud přestal "proudit"....Taky podnikatel v oboru elektro  s milionovými obraty!! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

solimek

Quote from: Jiří Schwarz on 26.11.2013, 16:17
Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal...


Tak to mi nedošlo, plně souhlasím, kdysi se mi to stalo u auta. Nebylo to nic příjemného, způsob, jakým jsem to vyřešil (či spíš moje manželka, mne to docela vzalo), raději nebudu prezentovat. Ale nakonec - účel světí prostředky.

solimek

Quote from: František Šohajda on 26.11.2013, 16:23
Většina lidí si z toho nic nedělá...známý, majitel firmy elektro ,on RT elektro, asi 6 lidí zaměstnává, použil na prodloužení kabelu od vrtačky zvonkový vodič 2x0,5 mm v klubu 100m.....zapojil na pojistky v PRIS u bytovky které měli 200A...při zapnutí vrtačky se jen z kola zakouřilo a proud přestal "proudit"....Taky podnikatel v oboru elektro  s milionovými obraty!! >:D


Co by s ním udělali ve středověku? Jak dnes "vypráskat" takové břídily z oboru?

Radim Strycharski

Quote from: Lubomír Jindra on 26.11.2013, 15:42
Souhlas. Písemné a hlavně pro laiky pochopitelné vyjádření...

A proto byla vymyšlena revizní zpráva nebo záznam o kontrole. Není nic těžkého narazit na "profíka", který velice dobře rozumí své věci. V momentě, kdy ale zákazník požaduje písemnou zprávu, tak začíná tím, že k tomu není oprávněn, a končí tím, že se skoro přizná, že je analfabet.