Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?

Started by Antonín Pevný, 11.09.2006, 22:58

previous topic - next topic

Antonín Pevný

11.09.2006, 22:58 Last Edit: 29.12.2008, 12:00 by Administrátor fóra, čistič
Prosím o zhodnocení zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek.(viz přiložený obrázek)
Nepište mi prosím nic ve smyslu "nechte si to udělat firmou", atd..Nejsem žádný analfabet, jsem elektro-slaboproud (a nemám moc prostředků).Rozvody jsem již udělal, jedná se mi teď o zapojení rozvodnice.Původně byla použitá stará - snad bakelitová nebo jaká..., ale obávám se (respektive-teď je mi to už jasné), že budu muset zakoupit novou s více svorkami....
Takže bych uvítal nějaký tip (návrh) rozvodnice pro toto zapojení.
(schéma je kresleno narychlo od ruky, tak se nedivte :-) )

Petr Doležal

Elektricky je to dobře, ale než se to bude skládat do nějaké rozvodnice, dobře si tu koncepci rozmyslete. Společný chránič ve spojení s jednopólovými jističi má své úskalí. Dnes jste s bratrem kamarádi, zítra vás rozhádají manželky. O tomto úskalí najdete v diskusi různé příspěvky.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Podle vašeho schématu se zdá, že instalace je asi stávající, postrádám samostatné okruhy (pračka, trouba, kuchyň...)
Výhodnější by byly dvě rozvodnice, pro každého jedna...   :) Ale to by asi skončilo celkovou rekonstrukcí elektroinstalace, o kterou asi nemáte zájem...
Když už nic jiného, tak alespoň ať je ta nová rozvodnice dost velká, aby bylo možné popřípadě provádět nějaké úpravy - přidávat nové okruhy, rozdělit instalaci na dva chrániče atd...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz