Jirka Š. Svejkovský

Pořád se bavíme o nebezpečném dotyku?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.12.2013, 19:44
Pořád se bavíme o nebezpečném dotyku?

Jasně, bezpečný dotyk mě moc nebaví :)

Martin H.

Quote from: Milan Hudec on 12.12.2013, 19:23
V každé z fází instalace bude unikat  20mA, poté vznikne skutečná porucha, ovšem PCH nevybaví řekněme kolem 20mA, ale ve skutečnosti bude poruchový proud 40mA.


Alebo pozmenený príklad:

Chránič vypína pri 25 mA. V dvoch fázach uniká po 20 mA, chránič drží. Porucha na tretej fáze musí mať 45 mA, aby zareagoval.

Maroš Klein

A nie je to jedno?
Dôležitý je požadovaný vypínací čas pre TN do 230V do 0,4s (FI do 0,2s).
Chránič je doplnková ochrana (u nás pred nepriamym dotykom) a bez nadprúdovej ochrany sa použiť nesmie. V tomto kontexte je potom dôležitá nerovnosť Zs x Ia </= Uo, kde pre Ia  pri bežnej impedancii vyhovie akýkoľvek typ od 0,01 do 0,3 aj keď sa počíta s 5xIΔn. Unikajúci prúd je dôležitým konštrukčným parametrom výrobcu podľa spôsobu využitia chrániča na konkrétny účel. Pre nepriamym dotykom 0,03, požiarom 0,1(0,3) a pod.
V kúpeľni a vonku najradšej vidím 0,01. Tam patria spotrebiče, kde je problém nazbierať 5mA. Aj keď fibrilácia začína okolo 40mA. Nie je srdce ako srdce.