Proč vybavuje centrální proudový chránič?

Started by Tomáš Vrabec, 11.12.2013, 10:59

previous topic - next topic

Tomáš Vrabec

11.12.2013, 10:59 Last Edit: 12.12.2013, 14:15 by Miroslav Minařík


Pracuji mmj. pro jednu IT firmu, která se dva dny zpět začla setkávat s problémem vypadavajícího proudového chrániče.

Problém je ten, že za proudovým chráničem je 19 ks 16A jističů (Béčka), které obsatarávají kancelářské patro o rozloze 1000 m2.

Na chrániči jsou připojeny tyto okruhy: kuchyň (4 ledničky, 2 myčky, 3 mikrovlnky), zásuvky v uličkách (5 barelových výdejníků vody), bojler na TUV, ale hlavně klimatizace serverovny, což je asi nejvíc kritické.

V tuhle postupujeme klasickou metodou vše co nepotřebuješ odpoj, vás bych jen požádal o radu, jak dál. Změřit izoloční odpor? Chránič vybavuje v případě příhodné konstalace do několika desítek sekund po nahození ...

Je to cca. 2 měsíce co jsem do této firmy posílal revizáka, který dělal kompletní revizi - bez závad.

Elektroinstalaci dělala firma na zakázku, bohužel nemáme dokumentaci a záruka je již samozřejmě tatam.



Původní "dotaz": Padající FIčko, příčina na 1000 m2?

Pavel Horský

Názorný příklad toho, když se instaluje proudový chránič i tam, kde být nemusí.
Zcela jistě bych z chrániče odpojil lednice a mikrovlnky (pokud jsou zásuvky umístěny tak, že do nich nelze obyčejně zapojit i jiný spotřebič......jsou za nábytkem, nebo za vestavěnými spotřebiči), bojler a zcela jistě klimatizaci.

Nechce se mi věřit tomu, že by to takto navrhl nějaký projektant. Vidím to spíš na rozhodnutí elektrikáře, který instalaci prováděl. Z neznalosti pak pro jistotu připojil chránič i tam, kde být nemusí.

Pokud chránič vybavuje do několika desítek sekund, zcela jistě musíte přijít na příčinu právě vámi popisovaným postupným vyřazování (odpojování) spotřebičů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Vrabec

Ledničky, mikrovlnky i bojler jsou bohužel neodpojitelné - vestavné.

Jedná se o rozlehlý kancelářský prostor, kde jsou veškeré rozvody vedeny v podhledech a podlahách a nábytek dodán na míru včetně spotřebičů.

Možná ledničky i mikrovlnky mají zásuvky, které jsou ukryté za kuchyňskou stěnou, ale uživatelsky nejsou přístupné.

Napadá mne jen tyto jističe přímo vyřadit z chráněného obvodu.

Pavel Horský

Quote from: Tomáš Vrabec on 11.12.2013, 12:38

Napadá mne jen tyto jističe přímo vyřadit z chráněného obvodu.


To vás napadá dobře. Nicméně, momentálně jste schopný díky chrániči zjistit, zda je některý z uvedených spotřebičů vadný. Když tyto spotřebiče zapojíte bez proudového chrániče, nebude to v rozporu s ČSN.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Klasické šetření na nesprávném místě !
Když už tak, alespoň více chráničů na okruhy...pak je odstranění "brnkačka"..čím více chráničů, tím lepší !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Připojení klimy serverovny za chránič je úlet hodně velký.  :o
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Vrabec

11.12.2013, 14:28 #6 Last Edit: 12.12.2013, 14:14 by Miroslav Minařík
Tak už se mi podařilo dohledat autora této lahůdky, je to dodavatelem outsourcovaná firma z Velkého Meziřičí
Elektroinstalace a IT řešení, ale klímu hodí na chránič s bojlerem a kuchyní .. no co dodat.

V tuhle chvíli jsem provizorně shodil všechny jističe kromě klimatizace a chránič drží.

Je mi jasné, že to není řešení, ale v tuhle chvíli je priorita vedení jasná - za každou cenu ať jede klimatizace.

Hodím sem pak kdyžtak echo, kde byl problém.

Pavel Horský

Tu klimatizaci zcela jistě zapojte mimo chránič! Ta nemá na chrániči co dělat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 11.12.2013, 14:42
Tu klimatizaci zcela jistě zapojte mimo chránič! Ta nemá na chrániči co dělat.

Jedná z mála naozaj opodstatnených výnimiek.

Ale to nemusí byť všetko. Podľa obrázku je chránič 3-fázový. Ak by sme predpokladali relatívne rovnomerne rozloženú záťaž na jednotlivé fázy, normlálne drobné unikajúce prúdy by sa mali vektorovo sčítať, t.j. navzájom rušiť k nule.

V skutočnosti však chránič vypínal. Podľa mňa treba pátrať ďalej po príčine.


Tomáš Žabka

Já bych zkusil majiteli navrhnout následující:
pokud je v rozvaděči dostatek místa. Pořídil bych pro obvody, které to vyžadují jističo-chrániče a osadil je na místo jističů. Investice cca 1000kč na jeden obvod. Pro firmu to není nijak tragické a byl by problém vyřešen. Pokud to dělá některý z obvodů přístupných laiky tak se to ukáže a pokud to dělá některý z obvodů pevně osazených tak se to ukáže až časem kdy z degraduje izolace na tolik, že to vyhodí jistič. Další věc je, že může být vše naprosto v pořádku, protože když jsem proměřoval u nás na firmě spotřebiče tak v podstatě u některých počítačů, monitorů a tiskáren jsem naměřil unikající proud, až 0,3mA což je celkem dost takže stačí, aby se potkalo dostatek zařízení a už to poletí.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jan Alin

Quote from: Tomáš Vrabec on 11.12.2013, 14:28
Tak už se mi podařilo dohledat autora této lahůdky, je to dodavatelem outsourcovaná firma z Velkého Meziřičí http://www.falcocomputer.cz/elektroinstalace Falco Computer.


Na webu se chlubí s ISO "Systém řízení kvality ISO aplikujeme ve všech stupních bez ohledu na ta zda se jedná o malou stavbu soukromého charakteru nebo průmyslový komplex nadnárodní společnosti.", to není dobrá vizitka.  :)

Centrální chránič je obecně zlo a dát za něj kritický systém a zároveň běžné zásuvky v kuchyni a spoustu kancelářské techniky je nesmysl. Stačí stárnutí techniky a součtový unikající proud bude mít za následek vyhazování chrániče, přitom může být vše v pořádku. Pokud jste ztratili dokumentaci, dodavatelská firma s ISO ji jistě může dodat z archivu.  ;) Pokud ne, doporučuji pozvat projektanta, který ji vypracuje a navrhne zároveň změny v zapojení. Obecně klidně může být chránič i před klimatizací, jen musí být samostatný a podle typu zařízení bych popřemýšlel i o jiných proudech než je 30mA.

Pavel Horský

Quote from: Tomáš Žabka on 11.12.2013, 17:28
 Další věc je, že může být vše naprosto v pořádku, protože když jsem proměřoval u nás na firmě spotřebiče tak v podstatě u některých počítačů, monitorů a tiskáren jsem naměřil unikající proud, až 0,3mA což je celkem dost takže stačí, aby se potkalo dostatek zařízení a už to poletí.


Když si vezmu, že většina chráničů vybavuje v rozmezí od 22 do 27mA, pak by tech spotřebičů bylo opravdu požehnaně.
Já vidím závadu na některém z motorů lednic.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Žabka

Tak jsem se kouknul do své tabulky proměřených spotřebičů a jen uvedu pár rekordmanů co se týče unikajícího proudu, mikrovlnka 0,488mA, PC 0,435mA, monitor 0,393mA, kopírka 0,357mA, ale souhlasím s váma, je to opravdu hodně spotřebičů, navíc uvedený případy byly nejhorší co jsem u nás našel. U ledniček jsem se standardně setkával s problémem nedodržení odporu ochranného vodiče a unikající proud měli do 0,1mA.

Ale ve svém sortimentu změřených spotřebičů nemám, klimatizace a bojlery. :-) Každopádně možných problémů je hodně a možných řešení také.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jaroslav Hasala

Co se týká unikajících proudů jednotlivých spotřebičů - jen tak namátkou :
PC : 0,30 - 0,60 mA
monitor LCD : 0,15 - 0,30 mA
velká kopírka : 1,5 mA
malá UPS pro 1 PC : 1,0 - 1,5 mA
pračka, myčka (starší) : 1,5 - 2,0 mA
boiler (Tatramat) : 0,6 - 1 mA
boiler (Dražice) : 0,2 - 0,3 mA
lednice : 0,05 mA (při startu kompresoru ovšem i 1,0 mA)
varná konvice (starší) : 0,15 - 0,40 mA

U většiny spotřebičů jsou unikající proudy více-méně stejné, bez ohledu na to, jestli spotřebič přímo v provozu, nebo je jen STAND-BY.

Ovšem situace, kdy by vypínal proudový chránič jen kvůli součtu unikajících proudů jednotlivých spotřebičů, to není až tak běžné.

V dané situaci je v instalaci takřka určitě nějaký problém, ať už v instalaci nebo v nějakém připojeném spotřebiči.
V první řadě bych hledal příčinu vypadávání chrániče, až v druhé fázi bych se zabýval nějakou vhodnější úpravou zapojení rozvaděče. 
Předpokládám, že to takhle už nějakou dobu bez problémů fungovalo.
Pro revizního technika by neměl být takový problém najít příčinu.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Vrabec

12.12.2013, 14:08 #14 Last Edit: 12.12.2013, 14:13 by Miroslav Minařík
Tak mám rozhřešení unikajících proudů.

Opravdu se sešly hned 4 spotřebiče, které dokupy vybavovali chránič.

Bojler pro umyvadlo v kuchyňce, bojler na ohřev TUV pro sprchy, barelový ohřívač vody a automatický kávovar. Každý sám o sobě by prošel, ale dokupy začali vybavovat.

Rozvaděč jsem neotvíral, takže netuším jak jsou rozhozené fáze, ale evidentně moc dobře ne.

V tuhle chvíli je plán následující: Spodní blok odhodit mimo chránič a horní rovnoměrněji rozhodit mezi všechny fáze.

Milan Hudec

Pokud mám pro nějaký jednofázový obvod  předepsán PCH 30mA, není chybou instalovat chránič třífázový, na kterém se pak sčítají unikající proudy z jednotlivých jednofázových okruhů?

Jirka Š. Svejkovský

Není. FI chrání před poruchou nebo před dotykem na živou část jedné fáze. Z tohoto úhlu pohledu je součet unikajících proudů výhodou. Samozřejmě je to problém pro tři týpky, kteří se pokusí o společnou sebevraždu v rozmezí do cca 20ms.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.12.2013, 19:12
Není. FI chrání před poruchou nebo před dotykem na živou část jedné fáze. Z tohoto úhlu pohledu je součet unikajících proudů výhodou. Samozřejmě je to problém pro tři týpky, kteří se pokusí o společnou sebevraždu v rozmezí do cca 20ms.

Situace:
V každé z fází instalace bude unikat  20mA, poté vznikne skutečná porucha, ovšem PCH nevybaví řekněme kolem 20mA, ale ve skutečnosti bude poruchový proud 40mA.