Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?

Started by rudiik, 26.12.2013, 20:02

previous topic - next topic

rudiik

Dávám do kupy rozpočet na novou elektroinstalaci rekonsturovaného rodinného domu.
Moje představa je použít do nového rozvaděče vše od Eatonu, avšak narazil jsem na zádrhel u volby svodiče přepětí.
Eaton nabízí v pro kombinaci T1+T2 v zásadě dvě možnosti: montovanou sadu SP-B+C/3 s cenou blížící se 20 tis. Kč a pak novější kombinovaný svodič SPBT12-280/3, který se dá sehnat i pod 3 tisíce Kč. U toho je však v materiálech výrobce uvedeno, že je doporučený pro objekty napájené zemním kabelem, u kterých se uvádí nižší riziko z hlediska výskytu bleskového proudu.
Mohu použít bez obav kombinovaný svodič SPBT12-280/3 i pro objekt připojený vzduchem na stožár vedení nn?
Původní dotaz: Jaký vhodný svodič přepětí pro nadzemní přívod k RD?

Lukáš Rotrekl

Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy rizika. Pak už je na vás, kterému výrobci budete věřit, že  tyto parametry dodrží.
Ty ceny co máte jsou katalogové nebo jak jste k nim přišel? Za ty peníze (i méně) se dá koupit svodič nejmenovaného renomovaného německého výrobce specializujicícho se na výrobky na ochranu před bleskem a přepětím, kterému bych určitě věřil....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.12.2013, 20:56
Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy


No asi bych úplně nesouhlasil, s plnohodnotným bleskem si dokáže pořád nejlépe poradit plnohodnotné jisktřiště s pokud možno nejvyším koeficientem vlnolamu, tato základní poučka by měla být používána bez ohledu na výpočet rizika, je třeba připomenout, že sebelepší svodič bez bezchybné montáže a vyrovnání potenciálu v objektu je pouze vyhazování peněz oknem.

Lukáš Rotrekl

Oprava: minimální parametry, a s tím, že čím horší parametry se osadi, tím větší zůstane zbytkové riziko škody.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Hájek

Samozřejmě, že rozhoduje kvalita svodiče bleskových proudů, která je uvažovaná v analýze rizika dle ČSN EN 62305-2. Pokud ji nemáte a nechcete řešit, je volba DEHNventilu jistotou, že bude dostatečný, jeho parametry odpovídají LPL I. Pokud by v analýze rizika bylo uvažováno s se svodičem s parametry pro LPL III či LPL IV, stačil by i DEHNshield, ale ten rozdíl pár tisíc, když instalace je stejně drahá, nehraje podstatnou roli, takže bych raději použil DEHNventil.
Článek o jejich aplikaci:
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-svodice-prepeti-jako-dulezite-protipozarni-opatreni-budov