• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč je fáze na kolíku?

Started by Jan 56, 28.12.2013, 23:46

previous topic - next topic

Jan 56

28.12.2013, 23:46 Last Edit: 28.12.2013, 23:48 by Miroslav Minařík
.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.

Miroslav Minařík

Quote from: Jan 56 on 28.12.2013, 23:46
.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.


Pokud opravdu netušíte co dál, pak opravdu zavolejte elektrikáře. Dohledávat přerušený PEN je většinou nad možnosti neodborníka.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Tak tohle je hustý... Volal bych elektrikáře co nejdříve.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Michal Lužný

29.12.2013, 00:11 #3 Last Edit: 29.12.2013, 00:27 by Miroslav Minařík
Na rovinu: z toho, co vykouklo zpod krytu Vaší zásuvky, mě obchází hrůza. Kromě toho opáleného Al vodiče především ty zvonkové dráty a telefonní kabel (nebo co to je) s fastonem na konci. Jestli je váš dotaz vážně míněný a záleží vám na bezpečnosti sebe sama i Vaší rodiny, zavolejte včas elektrikáře.



Moderátor: Velké V zde určitě není na místě! Vy toho člověka znáte, že si ho tolik vážíte? Nebo si vážíte celého světa? Pak není důvodu psát velké V!

Miroslav Minařík



Možná by nebylo od věci zvážit přivolání Policie ČR.
To, co je na těch fotkách za starých časů zvládlo "pár po držce".
Dnes se za taková zvěrstva odsuzuje.
Možná ta Policie by měla přijít dřív, než elektrikář aby zajistila stopy.
Samozřejmě otisky všech zůčastněných.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Minařík on 29.12.2013, 00:25

Možná by nebylo od věci zvážit přivolání Policie ČR.
...


Byl jsi rychlejší, ale napadlo mě to také!
Autor takové prasárny by měl být potrestán včas, než jeho dílo někomu ublíží!

Jinak doporučuji páčku jističe dát dolů!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

V zásuvke drôtiky v národných farbách  :o
Dôkladná a celková kontrola je naozaj potrebná.


Radek Kroutil

Kolegové, já bych toto neřešil. Zásuvka není ,,vyfocena,, hned jak byla otevřena...
Levý kompletační šroubek je ,,čestvě utržen,,
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroslav Minařík

Quote from: Radek Kroutil on 29.12.2013, 00:58
Kolegové, já bych toto neřešil. Zásuvka není ,,vyfocena,, hned jak byla otevřena...
Levý kompletační šroubek je ,,čestvě utržen,,



Pravda. Takže šméčko!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Pospíšil.

Připadá mi, že u vodiče s vyhořelou izolací prosvítá zelená a šroubek je evidentně povolený.
Je to na průser o Vánocích.

František Šohajda

Dost jste mě kolegové dostali s tou Policií ?  (doh)
Ta je ráda že dýchá ! Ne aby řešila elektrikáře! >:D

Tak zapojený na 230V "zvonkáč" jsem viděl i po našem kolegovi , nyní  je RT elektro E1B !! (dance)  Není to doména jen fušerů!

Může být i povolen PEN vodič někde před zásuvkou.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Roman Reinisch

Musím uznat, že sám si dokážu představit hodně, ale tohle....

Tohle je podle všeho "univerzální zásuvka" coby produkt hodně bujné fantazie. Její "vývojář" zřejmě myslel hodně daleko do budoucna - zřejmě na zapojení telefonu, spotřebičů, amatérského rádia a elektrickým vrátným se zvonkem dohromady.

Správné zapojení zásuvky když to přeženu dokáže i laik s určitými znalostmi a zkušenostmi. A proč je tady v téhle fáze na kolíku? Z fotek není vše až tak patrné, ale je spíš zvláštní, že fáze není rovnou na všech výstupech zásuvky. Ohořelá izolace jen dokládá pořádný průser.

Zásuvka je (snad) zřejmě poslední v řadě okruhu, tedy to "nejlepší na konec" když píšete, že v ostatních zásuvkách problém není. Otázkou je co to je za ostatní vodiče v zásuvce a odkud jsou přivedeny.
Rozhodně bych volal ihned někoho z odobrníků, tohle je otázka života - úraz, požár. Jak píše pan J. Schwarz do doby příchodu elektrikáře v každém případě deaktivovat okruh jističem.

V téhle zásuvce celkem pochopitelně nehřeje žehlička, zato zásuvka hřeje dostatečně...

Jaroslav Hasala

Toto je celkem typický příklad lidové tvořivosti. Už jsem viděl i horší věci.
Paradoxně za tento stav částečně mohou i elektrikáři - někdo potřebuje něco připojit, dodělat zásuvku atd. a elektrikář tvrdí že to nejde, že se se to musí vysekat od rozvaděče, natáhnout nový kabel ...  (norm)
Majitele obchází mrákoty a začne se poptávat i jinde, jestli by to nešlo i nějak jinak ...  ??
A pak přijde "šikovný kamarád", který v tom nevidí problém, velmi jednoduše a nekomplikovaně, z materiálu "co dům dal" to nějak zbastlí ...   >:D
A všichni jsou spokojení, vždyť to přece funguje, tak co ...  o:-)

Policii bych do toho ovšem netahal, i když by to asi byl trestný čin obecného ohrožení.
Policie by se s tímto stejně zřejmě nezabývala, pokud nevznikne škoda na majetku nebo na zdraví, podle mých zkušeností se policie spíše snaží o jiné řešení, obvykle o nějakou dohodu mezi zůčastněnými stranami. Nebo to se s tím přímo odmítnou zabývat a odkáží vás na někoho jiného (živnostenský úřad, ČOI ...).
A i kdyby snad policie projevila nějakou aktivitu, ve finále by se to zřejmě částečně obrátilo i proti majiteli, protože ten je primárně odpovědný za stav el. instalace.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Hudec

29.12.2013, 17:23 #13 Last Edit: 29.12.2013, 17:41 by Milan Hudec
Velký kulový, když se kolegové mrknete na levou svorku s ohořelou izolací na vodiči (asi z/ž PEN), jak to, že je netknutá izolace na těch smotaných vodičích, to asi teplo jde jen doleva, že?
Pročpak konec fázového vodiče (na foto coby PEN) vypadá jako by již byl pod šroubkem, je deformován a na rozdíl od zbytku odizolované vzdálenosti více zaoxidován?
Pročpak jsou šroubky, pod nimiž je tento vodič jako kdyby se pod jejich hlavičkami topilo, ale vodič je jako nový?
Pročpak nepřenesl faston do izolace zalisovaného vodiče vparvo nahoře teplo, když je paralelní šroubek nad ním zjevně opálen mezi drážkou hlavy a vyhnutím svorky, asi je to tepelně izolační prvek, že?

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 29.12.2013, 17:23
Velký kulový, když se kolegové mrknete na levou svorku s ohořelou izolací na vodiči (asi z/ž PEN), jak to, že je netknutá izolace na těch smotaných vodičích, to asi teplo jde jen doleva, že?
Pročpak konec fázového vodiče (na foto coby PEN) vypadá jako by již byl pod šroubkem, je deformován a na rozdíl od zbytku odizolované vzdálenosti více zaoxidován?
Pročpak jsou šroubky, pod nimiž je tento vodič jako kdyby se pod jejich hlavičkami topilo, ale vodič je jako nový?


Když nebude ten Al vodič přiměřeně dotažený a do zásuvky se zapojí žehlička nebo spotřebič se srovnatelným odběrem, může se ten vodič hřát, pokud to bude přívod (což předpokládám)
A z fotky se nepozná jak dlouho je ta izolace poškozená a kdy tam ty slabé vodiče s barevnou izolací byly doplněné.

Nevylučuji, že je to nějaká provokace nebo pokus co to s námi udělá. Ale jestli tohle opravdu někdo provozoval nebo provozuje, asi bychom to měli předat TV NOHA nebo PINDA, aby tam byly s kamerami včas, až tam budou zasahovat "auta s majáky".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jirko, takhle opálený drát s netknutým šroubkem a tělem svorky se vidí stejně často jako Eskymák s rýmou :)

solimek

Kolik podobně zbastlených zásuvek může v ČR asi být? Já tipuji desetitisíce. :'(

Ludvík Kubík

Quote from: Jan 56 on 28.12.2013, 23:46
.
V obýváku nám zlobí zásuvka. Vždy když do ní zapojím žehličku, tak žehlička probijí někdy i nehřeje. V jiných zásuvkách neprobijí a normálně hřeje.  Zkusil jsem odmontovat kryt, ale netuším co dál.

Jane 56, důrazně vám doporučuji zmíněnou zásuvku NEPOUŽÍVAT! až do doby návštěvy elektrikáře (to už tady ale zaznělo). A vzhledem k tomu, co tam vidím, bych doporučil i celkovou kontrolu elektroinstalace. Pokud jste toto nechtěl slyšet, pak přeji vám i vaším blízkým dlouhý život.