08.01.2014, 15:40 Last Edit: 08.01.2014, 15:45 by Miroslav Minařík
 

Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
Koupil jsem dům a předělávám všechnu elektriku v podkroví.
Zásuvkový kabel CYKY 3Jx2,5 jištěno 10A kuchyň jištěna 16A světla CYKY 3Jx1,5 jištěno 10A.
Jsou tam dvě malé místnosti jedna velká a kuchyň.
Rozdelil jsem si rozvodnice pro spodní patro domu a tohoto podkroví.
Takže je v podkroví rozvodnice zvlášť.
Teď řeším jaký přívod do této rozvodnice napojit zatím tam mám jen CYKY 3Jx2,5 abych si mohl rozsvítit.
Také bych tam rád připojil troubu je to el. s varnou el. deskou.

David Hruda

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 15:40
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.

To je co?

Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Quote from: David Hruda on 08.01.2014, 15:49
...
Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.

Pokud to již není rozděleno na TN-S, protože pak by to musel být kabel 5x ...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Schejbal

Mám rozdělen okruh jedna malá místnost 3x zásuvka,druhá malá místnost taky  3x zásuvka,velká místnost 5x zásuvka,kuchyň 3x zásuvka.V každé místnosti světlo v kuchyňi světla dvě.Potřeboval bych právě vědět jaký přívodní kabel do této rozvodnice.A ještě tam chci napojit sporák bohužel příkon nevím nemám ještě změřeno

Lukáš Schejbal

Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Samouk bez velkých zkušeností

Lukáš Schejbal

ještě jsem zapomněl dodat že každý okruh je jištěn zvlášť 10A jističem akorát zásuvky v kuchyni mám 16A

David Hruda

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 17:57
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Samouk bez velkých zkušeností

Víte, obvykle se k takovým instalacím dostanu v době, kdy je vymalováno, obloženo, někdy i nastěhováno. Pak se takový "samouk bez velkých zkušeností" smutně kouká, co vše je špatně, co se dalo udělat lépe a praktičtěji a co je třeba předělat.
Elektrika není botník, který vás za dva roky omrzí a vyhodíte ho- bude tam desetiletí.
Jistě někde blízko vás je šikovný elektrikář nebo revizní technik (nejlépe na samém počátku projektant, ale všichni víme, jak to u nás chodí...), který vám rád poradí s tím, co zvládnete sám, a zbytek dodělá. Bude vás to něco stát, ale věřte, že se to vyplatí.
Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá.
(vždycky se směju u domků za pár milionů, které mají na brance bezdrátový zvonek- jasný příklad toho, že to dělal někdo, kdo ty zkušenosti a znalosti neměl).
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Lukáš Schejbal

No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.A kdyby byl nějaký rozumný elektrikář neřeknu ani půl slova.A jelikož se v tomto státě dosti špatně rekonstruuje musí si člověk dělat většinu sám.Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.Jde mi jen o přívod a zapojení trouby se sporákem jinak je to vše odsouhlaseno a vyzkoušeno  ;)

Lukáš Schejbal

Jo a ještě pro upřesnění je to rozděleno TN-S

Vím že by to mělo být vedeno 5x ale nevím kolik

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 18:38
....Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky....

A on tam něco měřil a ověřoval, nebo je to takový "střelec naslepo"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Schejbal

Ne neměřil taky výslovně neřekl že by na to dal klidně i revizi  ;D ale říkal že zapojené je to dobře,vedené taky byl se tam jen v rychlosti podívat protože aby se právě něco nepředělávalo.

A jelikož je to podkrový tak se tam žádné velké odběry konat nebudou.Máme to prozatimně než doděláme rekonstrukci spodku domu.A udělat elektriku jsme musely,protože jsem dům koupil bylo to vedeno napůl v hliníku,něco lankovej něco zvonkovej drát zazděný prodlužovačky apod to byla teprve elektrika to jsem se bál pomalu do domu vlézt a prý to zapojoval elektrikář-nejspíš odborník 8)

Daniel Hudzík

Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 18:38
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.A kdyby byl nějaký rozumný elektrikář neřeknu ani půl slova.A jelikož se v tomto státě dosti špatně rekonstruuje musí si člověk dělat většinu sám.Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.Jde mi jen o přívod a zapojení trouby se sporákem jinak je to vše odsouhlaseno a vyzkoušeno  ;)

Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy.

Quote from: Daniel Hudzík on 08.01.2014, 18:51
Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.

Bod!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Schejbal

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2014, 18:54
Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy.
Bod!


To jsem si taky myslel že dávám.Jenže to bylo jeden den přišel.Po pár pivech odešel.Pak jakože co budem dělat a jak to budem dělat a po pár pivech zas nikde jak zedník.No a nakonec si to dělám sám

Lukáš Schejbal

Quote from: Daniel Hudzík on 08.01.2014, 18:51
Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.


no  :-X

Daniel Hudzík

Realny projektant Vam da Zmluvu o dielo, ktorou sa zaviaze za nejakych podmienok Vam projekt v nejakej lehote vypracovat.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 19:01
no  :-X


Když vy v jednom příspěvku tvrdíte, že tam žádný velký odběr není, ale v jiném píšete o sporáku a to je hodně velký odběr...
Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Juraj Rojko

Quote from: Jiří Schwarz on 08.01.2014, 22:52
Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"


Například slévárenskou pec, zn. menší, vhodná do podkroví.