Jaroslav Hasala

Na dimenzi kabelu má vliv celá řada věcí, např. předpokládané zatížení, délka kabelu, způsob uložení, velikost předřazeného jištění, impedance poruchové smyčky v místě atd.
Přívodní kabel je zároveň krásným příkladem místa, kde by se zrovna nemělo šetřit.
Odkaz na projektanta je tedy na místě.

Asi nejjednoduším a nejuniverzálnějším řešením a je použít pětižilový kabel, s vodiči stejného průřezu, jako má přívod pro rozvodnici, ze které se chcete připojit.
Pokud je např. použitý přívod pro původní rozvodnici CYKY 4B(J)x 10, potom by byl přívod pro novou rozvodnici CYKY 5C(J)x 10.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Žabka

kolega byl rychlejší

Slévarenskou ne, ale stačí trochu kreativní manželka a může tam byt malá pec na pálení porcelánu a keramiky. Ale k původnímu dotazu, na podružný rozvaděč muže být 4x10 a nebo 5xX (X=4,6, a vice) podle potřeby. Tím, že jako lajk se snažíte ušetřit se nemusí vždy vyplatit.

Teď jsem projektoval jednu instalaci na rekonstruovaný rodinný domek bylo to pro kamaráda, vše začalo tím, že řekl, že potřebuje vyvrtat pár krabic tak jsem mu řekl, že "vercajk" (Hilti TE-50) nepujčuji, ale dojdu a odvrtám mu to, když jsem došel, tak to začlo, chodil po pokojích a říkal odhadem co by se asi tak mělo kde vrtat shodou okolností, druhý známí co mu přišel taky pomoct byl elektrikář, takže společnými silami jsme ho přesvědčili, že takto ne a že mu to raději s projektuji než, aby se pak celý život používal "spackanou" instalaci na to, když to sám viděl tak na to "kejvnul" udělal jsem mu projekt celkem slušný instalace a jen matroš vyšel na cca 55-60tis, teď až bude něco sám kutit (doufám, že za pomoci toho druhýho borce) tak už ví co kde a jak udělat a taky ví případně na čem může ušetřit, když mu nevyjde rozpočet. Jsou určitý věci, který se dají "vojebat" (dá se ušetřit), ale některý věci prostě nejdou a následně s pozice revizáka to prostě podepsat nejde. Jak říká pan Sluka na školeních je to pudová věc, buďto to pude a nebo nepude.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Lukáš Schejbal

Samozřejmě že projekt je dobrá věc to netvrdím taky dole v domě to bude provádět asi někdo jiný než já.Ale mě jde pouze o toto podkrový a bohužel nemůžu vyhodit peníze za dalšího projektanta a už je to vše zapojené kromě sporáku a přívodní kabel k rozvodnici.Mě šlo jen o radu jaký mám k této rozvodnici navést kabel abych dokončil stavební práce a mohly jsme se nastěhovat a užívat podkrový než se zrekonstruuje spodní část domu.Jinak pro upřesnění délka kabelu od druhé rozvodnice k hlavní je 7m,kabel je veden v husím krku ve zdi(cihlové)

Daniel Hudzík

Quote from: Lukáš Schejbal on 09.01.2014, 15:25
Samozřejmě že projekt je dobrá věc to netvrdím taky dole v domě to bude provádět asi někdo jiný než já.Ale mě jde pouze o toto podkrový a bohužel nemůžu vyhodit peníze za dalšího projektanta a už je to vše zapojené kromě sporáku a přívodní kabel k rozvodnici.Mě šlo jen o radu jaký mám k této rozvodnici navést kabel abych dokončil stavební práce a mohly jsme se nastěhovat a užívat podkrový než se zrekonstruuje spodní část domu.Jinak pro upřesnění délka kabelu od druhé rozvodnice k hlavní je 7m,kabel je veden v husím krku ve zdi(cihlové)

Velmi dobrou pomockou by vam mohol byt free program Sichr, kde sa daju nasimulovat podmienky ulozenia, dlzky a dimenzie kabla vzhladom na istene. Idealne je vsak poznat impedanciu na vstupe.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

solimek

Nic ve zlém, pane Schejbale, ale podkroví jako stavení. Mohly jsme se nastěhovat? Vy jste tam samé ženy? Opravdu se mi to špatně čte. A určitě ne jenom mně. Pravdou je, že kolega Žabka by se mohl také polepšit. Druhý známí...
Ach jo. (zle)

Hugo K.

Bych to až tak nedramatizoval.
Pokud bude v hodinách hl.jistič 3x25A, vodič průřezu 4mm2 taktak stačí, vodič průřezu 6mm2 neurazí. :)

Jan Franěk

Quote from: Hugo K. on 09.01.2014, 18:11
Bych to až tak nedramatizoval.


Já také ne. Ale nacházím spoustu rozporů v jeho dotazech.  Jsem elektrikář laik. Co to je? Znám buď elektrikáře, nebo laiky. Pak-mám kamaráda, revizního technika. Tak tomu moc nevěřím. Kamarád RT, by mu poradil a možná i pomohl s vlastní realizací. Když mu neporadí údajný kamarád, který byl údajně na místě, jak máme věštit mi na dálku, z informací, které nám poskytuje někdo kdo tomu evidentně nerozumí.
Quote from: David Hruda on 08.01.2014, 18:26
Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá.


Jen doplním. Ani podle zákona nesmí  (norm)

Jinak s tím zvonkem jsme na tom Davide stejně.   (drinks) Lidé ušetří na elektrice, aby si mohli koupit větší telku a pak se celý život peklují s bezdrátovým zvonkem, tisícem prodlužováků, které jsou nestetické, ale navíc i nebezpečné a tak podobně. Dům za milióny a oni pozvou, na takovou zásadní věc, nejlevnějšího elektrikáře, který jim naplní rozvodnici po okraj, navíc CHINA nebo Poland šitem. Dobře jim tak. Většinou dostali jen to, za co byli ochotni zaplatit. Možná to bylo tak i v tomto případě. kamarád z hospody vypil pár piv, vzal něco peněz a šel je dál propíjet. Dnes už se řemeslníci po hospodách nehledají. Je jiná doba. (dance) (dance) (dance) Dnes už "sousedovic Toníček" nikoho neoslní svojí sekačkou, postavenou z motoru ždímačky a starého kočárku.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomáš Žabka

Quote from: Miloš Kotek on 09.01.2014, 18:04
Nic ve zlém, pane Schejbale, ale podkroví jako stavení. Mohly jsme se nastěhovat? Vy jste tam samé ženy? Opravdu se mi to špatně čte. A určitě ne jenom mně. Pravdou je, že kolega Žabka by se mohl také polepšit. Druhý známí...
Ach jo. (zle)


Já se snažím psát česky (aspoň na tomto webu), ale ne vždy mi to jde na 100%. Ale to už se řešilo v jiném vlákně. :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jiří Schwarz

Když chvátám, dokážu napsat text se spoustou překlepů...
Ale některé pravopisné chyby v dotazech mě tak trochu směřují k názoru, že ten, kdo neumí základy češtiny, by mohl moji radu špatně pochopit, tak když už radit, pro jistotu opatrně a ne moc odborné detaily... 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

10.01.2014, 08:14 #27 Last Edit: 10.01.2014, 08:23 by Václav Třetí
 Pokud něco píši, tak bych si to měl nakonec kontrolně přečíst. To by mi mělo pomoci odstranit překlepy a chyby.

Ti kdož hodně pospíchají, by si měli uvědomit, že v elektrotechnice se dají udělat chyby, které budou fatální, nikoliv jen pravopisné.

Čeština je krásná řeč slovem i písmem, jen by jsme se jí měli trošku věnovat. S ohledem na obecný úpadek (bohužel, už ani někteří kantoři neumí psát bez chyb) se už jen obávám, že někdo začne psát třeba staveňý (to bylo to první, co mě napadlo, když jsem viděl tazatelovo podkrový)

P.S. Když hodně pospíchám, tak si sednu a vše nejprve rozmyslím. Ono je lepší věc čtvrt hodiny promýšlet, pak půl hodiny realizovat, než hodinu lítat, udělat fůru chyb a pak je dvě hodiny odstraňovat.
                                               ;)
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Palička

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 18:38
Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.

Vzpomněl jsem si na mladého nájemce z jednoho z našich bytových domů, který (už je tomu asi deset let) zavolal, že mu přestala jít pračka a že má na zdi černý pruh. Ukázalo se, že na základě podobné rady "klidně" vyměnil v rozvodnici 6A jistič za 16A, protože to prý u zásuvkových okruhů bývá běžné. Jenže to byl okruh světelný, z něhož jeho otec (to jsou ty přecházející regulované nájmy) kdysi vyvedl DVOULINKOU zaškrábnutou pod omítku zásuvku pro holicí strojek......
Taky se dlouho hádal, že elektrice rozumí a že je jeho koníčkem :'(

Pavel Mašek 1

Quote from: Lukáš Schejbal on 08.01.2014, 18:38
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.


Za co jste dal ty peníze  ??  za ty piva ??

Já beru peníze až za odvedenou práci.

A ten přívod nebudete jistit? Průměr by měl odpovídat i jištění.

Lukáš Schejbal

Češtinu tu nebudu řešit já spíš vypočítám mostový jeřáb,konstrukci staveb,mostů apod. než napíšu i/y ve slově to už mě jdou spíše cizí jazyky.
Kamarád RT mě neporadí z toho důvodu že věčně není doma protože má spoustu práce tady po republice i zahraničí kde má svoji firmu.

Jinak jsem to vyřešil tak - (Hlavní jistič je 25A)z hlavní rozvodnice mám přívod CYKY 5x6 na jistič 20A do podružné rozvodnice a odtamtud přes jistič 20 A CYKY 5x2,5 do sporákové kombinace + samozřejmě proklemované lištou do ostatních okruhů

David Hruda

Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být.
Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

A pokud máte u elměru jistič 25A a v bytě jako hlavní jistič 20A, tak zbytečně platíte distributorovi za  5A rezervovaného příkonu a při poruše-zkratu nahazujete tři jističe místo dvou. V bytě použijte pouze hlavní vypínač, jistič je zbytečný.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Lukáš Schejbal

Quote from: David Hruda on 13.01.2014, 08:46
Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být.
Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.


Kabel 5x2,5 je ve zdi a délka cca 2m k vypínači spor. kombinace