• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit vidlici 16A tam, kde je k dispozici pouze 32A zásuvka?

Started by Pawlyk65, 11.01.2014, 15:39

previous topic - next topic

Pawlyk65



Snažím se "dát do kupy" elektrickou část aparatury a zároveň se připojit k síti skoro kdekoliv. Uvažuji o koupi origo rozvaděče od fy ITA - Z73.500/FI/V-300.
Má vlastní jištění i "fíčko"... jen přívod je vidlice 400V/16A (5-ti kolík).

Jak vyřešit připojení tam, kde je k dispozici pouze 32A zásuvka?
Redukce z 32 na 16 je nepřípustná, nebo se alespoň nedoporučuje.
Napadlo mě vyměnit přívodní zástrčku rozvaděče za 32A, prodlužovací kabel osadit také 32A zásuvkami a pro připojení na 16A zásuvku použít redukci 16 na 32, která je "povolená"...
Projde mi to přes revizáka?? Nebo mi navrhněte jiné řešení?

Jiří Schwarz

Quote from: Pawlyk65 on 11.01.2014, 15:39

...
Projde mi to přes revizáka?? Nebo mi navrhněte jiné řešení?

Ono to není ani tak úplně o "revizákovi". On je to výrobek a vy se stáváte výrobce, resp. přebíráte jeho zodpovědnost.

Pokud dáte vidlici určenou pro 32A, je třeba, aby tomu odpovídal kabel a buď by tomu měly odpovídat další komponenty, nebo by tam mělo být jištění podle dimenzování komponentů, což by ve vašem případě mělo být splněno.
Ale pokud to chcete provozovat "veřejně", zvažte rizika, právníci dokážou "vyšťourat" takové věci, že se člověk diví...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hugo K.


Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Revús

Riešenie kostrbaté, ale použiteľné:

Malá zásuvková skrinka s vidlicou 32A na prívode, istením B16A/3 a zásuvkou 16A na výstupe.

Otakar Dosbaba

Pawlyk65: Podíval bych se důkladněji. Má opravdu ten výrobek vidlici 16A? Není tam náhodou dvaatřicítka?

Proč by mobilní rozvodnice měla 16A jističe jednofázových zásuvek, když už má zásuvka na zdi, do které bude tato rozvodnice připojována, také vlastní 16A jištění?

František Šohajda

Většinou co vím, tak amfiteátry a hlediště mívali zásuvky 63A a jištění 63A .....
A nově zřizované zásuvky přes FI ......
Pak záleželo na každé skupině co tam chtěla vystupovat, jaké měla zázemí...
Většinou tam měli redukce ale už bez nižšího odjištění ..... >:D

K tématu:
Není problém si udělat malou přenosnou rozvodnici s přívodem 32A /dimenzovaný kabel/ a v ní 16A zásuvky.. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Pečiva

pro upřesnění:
tento rozvaděč je pro mě ekonomicky i velikostí víceméně přijatelný..protože mi přestává příkonem stačit jedna zásuvka 230/16A a navíc bych si tímto chtěl chránit i svoji techniku, protože mnohdy je to na různých místech docela "divočina", i když se to již začíná lepšit(třeba amfiteátr v Lokti...dnes už pohoda, ale pamatuji několik let zpět, to byla rozvodna pod pódiem jak Frankensteinova laboratoř"..a v ní po kotníky bláta..
parametry rozvaděče(ze stránek itaelktro.cz: (ABL SURSUM)
zásuvky 230V/16A  5x
proudový chránič  1x4/25/0.03A
jištění  3x1/16A
připojení  2m kabelu s vidlicí 5/16A

rozvaděč mi má zajistit bezpečné napájení techniky, které bude stačit výkonem a zároveň společnou zem pro celý aparát, což je také velmi důležité.

stavět rozvaděč nechci, moc člověk neušetří ale naopak si přivodí spoustu možných nepříjemností...hlavně kdyby opravdu došlo k problému (zahoření...úraz el. proudem),
tak bych byl "roznesen"...a kde máte revizi..a kdo vám ji dělal, když je to "samo-robo bez prohlášení o shodě...a tak
proto chci jít cestou finálního výrobku, jen jsem netušil problémy s připojením do vyšší proudové zásuvky...
Pawlyk65 (jsem se zaregistroval pro možnost odpovídat v diskusi)

František Šohajda

Na internetu máte spoustu továrních výrobků, dají se objednat přímo parametry té rozvodné skříňky podle parametrů budoucího majitele .... ;)

Třeba :3W.ngenergy.cz

Tam máte tolik možností že ani nevíte!
Pěkné přenosné rozvaděče.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Otakar Dosbaba

Pavle, řešíš to zbytečně, ta rozvodnice (Z73.500 / FI / V-300) má vidlici 32A! Dívej se pořádně.   ;)

Kde vidíš 16A vidlici??

Vladimír Šťavík

Quote from: Otakar Dosbaba on 12.01.2014, 18:47
Pavle, řešíš to zbytečně, ta rozvodnice (Z73.500 / FI / V-300) má vidlici 32A! Dívej se pořádně.   ;)

Kde vidíš 16A vidlici??


Našel jsem obojí. Na prvním obrázku je v textu uvedeno 16A. Na druhém obrázku není nic, ale na detailu vidlice je uvedeno 32A.
Buď jsou imformace nepřesné nebo se vyrábí obě varianty.