• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?

Started by Michal Hruška, 12.01.2014, 11:34

previous topic - next topic

Miroslav Weinzettel

Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...

Petr M

Quote from: Miroslav Weinzettel on 06.05.2014, 21:40
Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...


Ale jenom do chvíle, než se to pokusíte vypnout (zvlášť v případě, že je v obvodu nějaká cívka)  >:D
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Václav Třetí

Myslím, že je třeba dodat to, že na spotřebič odebírající např. těch 8A nelze ve většině případů použít pojistku o hodnotě 8A.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Miroslav Zuna

Pojistky nedoporučuji zatěžovat často a dlouhodobě proudem blízko jejich In . Drát se žhaví,oxiduje a časem se pojistka přepálí i na mnohem menší hodnotě proudu.
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.  Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.

Jiří_Hrubý

Quote from: Miroslav Zuna on 01.05.2018, 20:57

Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.

Hmm, to jako lepší dát na 120A odběr 180-225A? Nevím kam až sahají vaše zkušenosti s PN, ale praxe je taková (a i konstrukce patron to umožňuje) že mohou být přetěžovány i o více než 50%, aniž by je to poškodilo na životnosti. Nehovořím o zkratu, tam je reakce jasná. Až uslišíte jak umí taková nožovka rozhučet rozpojovačku a udržet se, pochopíte.
Skutečným škůdcem je vlhkost, resp. vlhnutí písku a následná oxidace pásku či exploze patrony expandující párou při zkratu, ale to je jiný příběh.

Jan Bocek

Quote from: Miroslav Zuna on 01.05.2018, 20:57
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.  Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.


S touto "zvláštní" teorii v oblasti jištění elektrických rozvodu hrubě nesouhlasím
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroslav Zuna

Quote from: Radek Červený on 06.05.2014, 20:51
Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne  ;) (dance)

Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem?  ;D :D

Tipuji,že žádný. V prvním okamžiku super ,ale ty finanční důsledky.

Miroslav Hlaváč

Quote from: Miroslav Weinzettel on 06.05.2014, 21:40
Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...


A je to ještě malinko jinak, stejnosměrný proud drží oblouk lépe než střídavý který je přerušován stokrát za sekundu.Ale pojistka konstruovaná na 250V při 12V stejnosměrných vypne jistě.
Miroslav