Je bezpecne umiestnit zemniace tyce hromozvodu 1m od domu, ktory ma zriadeny byt v pivnici?

Ide o starsiu zastavbu medzi domamy je len 2 m priestoru.
V projekte je len odpor do 15 ohm. projektant nam nakazal tyce a spojenie s pasovinou od elektromeru.

V pripade zasahu blesku nevbehne blesk aj do tohoto podzemneho bytu?

Jiří Schwarz

Tohle se bez znalosti spousty konkrétních údajů z popisovaného místa vůbec nedá posoudit.
- ten byt v suterénu (sklep, pivnice) je součástí jakého objektu? Má ten objekt hromosvod?
Pokud ano, měly by objekty vzhledem k minimální vzdálenosti mís propojenou, resp. společnou zemnicí soustavu.
Pokud je, jak velké (vysoké) jsou oba objekty? Srovnatelné nebo je jeden výrazně vyšší?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Wolfgang Marks II

Pokud bude dodržena hloubka výkopů pro uzemňovací vedení a napojen na systém vyrovnání potenciálů, já bych s tím problém neměl.
S úctou Wolfgang Marks

Jan Hájek

Ano, umístění zemniče v blízkosti systémů s jiným potenciálem může v okamžiku zásahu bleskem vytvořit nebezpečnou situaci.
Jak uvedl kolega Schwarz na posouzení je potřeba znát více souvislostí.
PS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Janoo

Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, susedia maju stary murovany kurnik/kolnu, momentalne sklad neporiadku.


ziaden dom na ulici nema hromozvod. pripojenie na pasovinu od elektrohodin, nie je nebezpecne?
viem ze sa prizemnuje instalacia, je to v projekte, ale pasok od elektrohodin je iba cca 15 cm pod kablom.
dakujem za Vase nazory

Jan Hájek

Díky za upřesnění, s touto diskuzí končím, opět snaha něco spatlat.
Sežeňte si kvalitního projektanta, kde to je váš problém.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Daniel Hudzík

Kvalitny projekt podla 62305ky by mal riesit aj instalaciu zemniacej sustavy vzhladom na okolite objekty, typ pody a mnozstvo dalsich faktoroc. Zadarmo a na internete to ale nebude.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

QuotePS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta.


To není výjimka v dnešní době od projektantů ! :'(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Janoo

Vazim si Vase nazory p. Hajek, podla vsetkeho sa vyznate.
Viem ze projektant je moja starost, ale ako mam ako lajk spoznat toho "praveho"?
Ono sa to asi lahsie povie ako vykona...

Pri jednej stene mam postel, na druhej TV, STB. Moja otazka len znela ci to je bezpecne, ci ma blesk nevyhodi z postele.

Tak Vas ziadam aspon naznacit riesenie, nech to preberiem s projektantom, mozno ho osvieti a da mi bezpecne riesenie.

projekt stal 85eur, za par ciar, ktore podla vas su zle, kolko bude stat potom dobry?
a o tom ze nahnat elektrikarov kopat jarok je takmer nemozne ani nehovorim, vraj by sme sa nedoplatili.







Jiří Schwarz

Quote from: Janoo on 14.01.2014, 22:11
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, ...


ziaden dom na ulici nema hromozvod. ...


Co chcete řešit?
Pokud by váš dům zasáhl blesk, určitě dům obsahuje vodivé části (rozvody vody, plynu, elektřiny, SAT nebo TV,... Určitě vedou "dolů", kolem vašeho bytu nebo přímo přes něj.

Takže máte reálnou šanci zažít něco nepříjemného bez ohledu na to, jestli sousedi něco budují nebo ne.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

OK, vemte tužku a papír a udělejte základní náčrtek situace,  som z toho voľaký zmätený.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Janoo

Hromozvod je nas, robili sme rekonstrukciu domu (obytne podkrovie, strecha),
zemnice nie su hotove, 3 tyce v rade za sebou a spojene pasovinou medzi 2 zvodmi.

s kazdej strany domu 2 zvody spojene v zemi tymto sposobom (vsetky spojit nejde, kvoli betonovym chodnikom)


je to bezpecne?
urcite bude aj lepsie riesenie, ale treba riesit vsetko v ramci moznosti co mame....


Janoo


Jan Hájek

Pokud oba dva zemniče propojíte s hlavní ekvipotenciální svorkovnicí objektu, nebo PEN a nasadíte svodič bleskových proudů na vstup, tak by vám nemělo hrozit po zásahu bleskem žádné větší nebezpečí.

PS: Pokud bude dodržená dostatečná vzdálenost od jímací soustavy /pro výpočet bych  zohlednil pouze dva svody/ a na střeše nebudou zvěrstva typu připojení kovového komínu, nebo jeho kovové vložky.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Janoo

dakujem, prepetova ochranan uz je namontovana, spojenie oboch by malo byt cez ten pas z elektromeru.
a zo zeme do rozvadzacu cez svorkovnicu gulatina/med (kupelna, vodovodne potrubie, plyn...!

mal som len obavu lebo v podsate za stenou mojho (skromneho) bytu budu  vo vzdialenosti 1m tyce co maju zviest blesk....

este raz dakujem

Jan Hájek

Ochrana bude spočívat v tom, že na všem bude stejné napětí, pokud by nebyly zemniče mezi sebou propojeny, mohlo by vyrovnání proběhnout skrz stěnu a postel s vámi. Něco podobného nastalo zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Ján Garaj

Quote from: Jan Hájek on 15.01.2014, 22:46
Ochrana bude spočívat v tom, že na všem bude stejné napětí, pokud by nebyly zemniče mezi sebou propojeny, mohlo by vyrovnání proběhnout skrz stěnu a postel s vámi. Něco podobného nastalo zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka

Už kľudne spí.Ak má niekto problém spojiť zemniace tyče, lebo vykopať jarok je problém,tak sa bude vyhýbať tomu prepojeniu za každú cenu.

Janoo

Vazeny pan Garaj, racte si precitat ZNOVA celu diskusiu, nie ja ale elektrikari maju problem s kopanim, mozno to je pod ich uroven. Preto kopat a zatlkat budeme mi.
Na svoju otazku som dostal odoved, som rad ze bude vsetko v najlepsom poriadku.